1、工作零線與保護零線只有一點連接嗎?為什么2、保護零線可以理解為接地線嗎?
請問在一個插座中,當零線和接地線接反時,用戶使用了該插座,是漏電保護器(只有漏電保護功能)動作,還是空氣開關(只有短路保護功能)動作,還是漏電保護器、空氣開關都動作?
這樣接地線也能通過驗收:
.這樣接地線也能通過驗收!
供電系統:TN-C-S干線:母線問題:從母線插接箱至照明配電箱零線,接地線存在電流。三相電流160A,三相相電壓230V,零線80A,接地線8A。請教過本市一建筑大學老師說:原因可能是因為電壓不平衡或者接地線有問題造成,經過測量,這些問題都不存在......請教各位高手,故障原因到底出在哪里?本人QQ407789489
做設備接地時,導線的型號怎么確定
有一棟宿舍樓,設計每層樓早過道處設置一根接地線,接地線為什么要設置在離地300mm墻上的抹灰層內,遇到門返到地面,過門后又返到墻面??
將鎧裝控制電纜的金屬外鎧接地,可以起到屏蔽的作用,減少外界的干擾。但是這個接地該如何接?是只能電纜的一端接地或是可以兩端均接地?
現在供電系統很多采用“環網”或“手牽手”運行方式,這樣在變電站檢修母線時就有可能造成帶接地線送電,請教一下各位高手有沒有方法檢測到對方母線接地是否還存在呢?
我想在老家的房子做一根接地線,,因為農村電網都是沒有地線的。鋼筋只能打進一米多點,太長我沒辦法打進去,我打算在電表旁邊打鋼筋下去,但是電表是在路邊,人來人往的,雖然地線是沒帶電的,可是我擔心萬一漏電地線就帶電了,不知道這樣會不會不安全,求指教。
比630kVA的BV-150還小
M10的普通螺絲最短的有多長?有15的嗎?還有高壓設備這塊接地扁銅線的規格怎么選,選多少平方合適?我們都是M10的螺絲,所以開口線鼻子250A和150A的孔徑會不會一樣,250Ade孔徑剛合適,但是安數太大
住戶配電箱進線設計為5×16mm2導線,但施工時將接地線改為10mm2的導線啦,按國家驗收規范6.1.2是不行的,請各位高手指點一下,是否可以改小?
施工中,有人提出照明開關內不能通過零線或接地線。聽聽好像有道理,可是遍查規范,好像也沒有看到哪條規范說不允許,況且像樓梯燈安裝中基本上零線都要通過開關盒過渡。。。有哪位高人知道,請指點。。。
我公司工廠里部分設備是220V電源,故提供220V三孔插座(普通16A),經現場測量,零線對地有90V,什么原因啊!!!!
我所在的工廠供電系統為主變二次6kv,中性點經消弧線圈接地,請問:6kv高壓電機的控制柜里的饋電電纜的接地線是穿過零序互感器后再接地,還是不穿過零序互感器直接接地,若主變中性點脫開消弧線圈采用不接地方式該怎樣接?請各位老師講講這方面的原理。謝謝!
我買了一個萬能表,但不知道是否可以測量接地線是否有效。萬能表如何測電路什么地方短路了?我看見一個電工用萬能表一測量我們的打印機就說是我們打印機電線短路了,后來果然是,但我想知道他是如何測量的,測電阻嗎?
今天聽人說接地線有用銅辮的 還有用鋼的 當然銀的也可以(造價太高啊) 為什么就是不許用鋁的? 我是新手 可能問的太簡單 不過請各位路過的都教教我啊 謝謝了
鋼結構在建筑中經常被提到能不能接地線的問題,今天我們來看一下。常見的接地方式包括防雷接地、設備接地和防靜電接地。不要把這三種方法混在一起,這很容易導致事故。例如,防雷的步進電壓很強,所以防靜電接地須與防雷接地分開,設備的接地距離為20M。這些都有標準要求,包括具體的參數要求,如接地樁材料和埋置。相關問題請參考相關國家標準。 1.鋼結構廠房內有220伏電源。如果增加接地線,只要鋼結構大樓的接地電阻小于4歐姆,就可以直接熔接在鋼結構上。 2.漏電短路裝置的原理是檢測通過漏電斷路器的電流回路的漏電電流,即,例如,在簡單直流的情況下,該方法和返回電流之和等于零,或者鋼結構它符合漏電電流的范圍水平(低于30mA)。 3.鋼結構焊機的初級是隔離的,相當于一個隔離變壓器。因此,當二次接地與一次線圈無關時,二次單接地不會泄漏(對于焊機,對于三相變壓器,中性點接地不起作用)。假設次級泄漏非常大,但是初級線圈沒有接地,不會跳閘,只是電流增加。 因此,鋼結構完全可以使用鋼柱作為下線,鋼柱與大地電連接。當閃電電流從鋼柱中流出時,理論上人和鋼柱處于同一電位,所以人不