国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 零線接地也漏電開關也跳閘?

    按裝照明系統的工作人員在完工后,試驗各路照明的過程中發現有一路分支漏電,造成上級的四極漏電開關保護跳閘。(由于這一分支的用的是2P的空開所以漏電不跳,而它上極的4P總漏電開關跳閘),最后檢查是零線對地漏電。想請教一下行家,在不接任何負載把火線也斷開的情況下,只保留零線如果零線接地的話漏電開關也跳閘?這種漏電開關的漏電保護原理是什么?謝謝

  • 零線過漏保后接地漏保跳閘

    一零一火進帶漏電保護的開關,照明回路,火線進開關,開關斷開。在安裝燈具的時候,零線碰到了吊頂的龍骨,漏保跳閘了。漏保動作電流30mA。零線從變壓器出來已經接地了,為什么經過漏保接地就會有電流呢?求大神指點

  • 看一下這個開關,它跳閘是否是零線接地了?

    看一下這個開關,它跳閘是否是零線接地了?

    開關如圖,如果不接零線的話,只接三根火線,開關不跳。如果三根火線接上,零線也接上,則一合閘就跳。三相對地、三相之間絕緣沒有問題。這種現象是否是零線接地了?

  • 變壓器零線接地不好,高壓柜跳閘了?

    請問10KV變壓器的高壓電纜接地與零排都接到變壓器上的接地樁上,然后在引到接地網,因為是礦山接地電阻大于4歐姆,下雨天用電的時候工人們說有漏電現象?誰能幫我分析下什么原因?我該怎么處理?謝謝了。

  • 為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 請教:漏電保護后端零線重復接地不跳閘

    請教實際工程的一個問題:別墅小區每八戶裝設一個總的250A In=0.1A的3P+N梅蘭日蘭漏電保護開關,但進戶處零線做了重復接地,萬用表測得進戶零線與地線連通,但用電正常,漏電沒跳閘.就我對漏電保護的了解,漏電開關后零線和地線必須嚴格分開,所以零線就不能在重復接地了,但實際運行又沒跳閘.令我不解!

  • 【解惑】送電時戶內箱全部跳閘,不知零線接地有問題嗎?

    本工地因室外場區施工板房拆除,現搬入正式建筑物內辦公。本建筑為賓館,每個客房戶內箱進線處均設置1P漏電保護器一個。我們目前臨電布置為箱變(臨電)------一級箱(臨電)------豎井內電源箱(本工程正式箱,箱內只有普通空氣開關)-------每個客房戶內箱(本工程正式箱)。送電時戶內箱全部跳閘,后發現零線接地(零線、地線不絕緣)。 問題是,1、后來發現,我臨電箱變的零線和地線就是從同一點引出的(變壓器是租的,高低壓進線是本地水電管理處自己施工的),此接法有問題嗎?我有點困惑了,好像中性線本來就該跟地線由同一點引出,那零線豈不是全部接地? 2、正式電的箱變接線也是這樣的話,那豈不到時候送不上電了?。?3、我目前一級箱的漏保好像是壞了(暫且不論)。但臨電箱變一直這樣接的電,為何原來我的一級箱不跳閘(當時漏電繼電器確保好用),而現在客房的1P漏保卻跳閘? 我可能學的不太扎實,請同行們幫忙指點一下,謝謝了!

  • 樓頂變壓器的零線如何接地?

    請教高手我們單位新建一個廠子,變壓器放在樓頂,問下零線接地是否可以和樓房的接地共用一個接地網呀[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-30 08:41 編輯 ]

  • 零線不經空開要跳閘,為什么?

    我們工地現場配電箱,總空開為A、B、C三相,零線沒有經過;到下面的分開關,全部是三相,沒有單相;后來要用單相,就在三相分接空開接一相線和接零線,接果老跳閘,為什么?

  • 低壓架空線零線可以接地嗎?

    我們單位的水廠供電是由低壓配電室通過架空線(鋼芯鋁絞線)配出的,線路全長1500米,在終端桿處零線接地了,請問為什么這樣做?這樣做可以嗎?

  • 零線可以接地么?看過后,蒙了!

    一個變壓器,YY地,我通常是變的二次側中性點,走2路線,一個是低壓柜內的零母線,一個是直接用電纜接地。有錯嗎?如果我用低壓柜內的A相和零母線,接個220V的照明燈,有錯嗎?如果沒錯,不是說:所謂的工作零線是可以接地的?我干的是箱變,變壓 器和低壓柜1墻之隔。解釋,解釋?。?!什么叫工作零? 火線,零線中的零線?

  • 零線和接地相碰為什么會出現火花

    在工地施工時,我們在接插座時發現插座的接地線碰到零線就會打火產生火花。該插座回路的電源端斷路器處于斷開狀態,接地線是通過扁鋼與原來樓房的接地極接地網連接。望師傅們幫分析一下是何原因?如何解決問題?謝謝!

  • 保護零線可以理解為就是接地線嗎

    保護零線可以理解為就是接地線嗎

    1、工作零線與保護零線只有一點連接嗎?為什么2、保護零線可以理解為接地線嗎?

  • 零線接線位置錯誤引發的跳閘

    零線接線位置錯誤引發的跳閘

    如圖所示,室內很簡單的一個供電系統。漏保檢測發現,電流進出不一樣,認為漏電,所以跳閘了。小細節工作。 漏電空開、2P空開、1P空開分別為32A、20A、16A。2P空開引出線至墻面插座,1P空開引出線至空調插座。 因為空調安裝位置距離空調插座較遠,就近使用從墻面插座引出的排插,排插上還有電腦、打印機等辦公電氣,使用近2年時間。 今天排插終于由于老化及負荷過大,光榮犧牲,遂更換排插,并將空調電源線延長至空調插座。 問題出現,插上空調電源,漏電空開即保護動作跳閘。空調電源插在排插上使用正常,飲水機插在空調插座處亦正常。 打開墻

  • 今天又碰到個問題,零線一接上就跳閘。

    廠里2臺驗布機,今天他們叉車撞了一下機器,就跳閘了,機器的線接頭很多。本來以為換了線就沒事了。但是換好線后還是一推零線就跳了。后來我想到一臺機器上保護接了零線,后來把保護線拆了就推上去了。上級是一個100A的4P的漏電保護器。再上級是總開關。奇怪的是我一接零線就跳總開關。如果零線不接那么總開關不跳,漏電保護器跳了。這其中是怎么回事呢??請教各位高手啊。。。謝謝了。還是搞不清楚漏電啊接地啊。。。

  • 為什么三極漏電接零線會跳閘

    三極漏電開關,如果接零線,合上開關會立刻跳閘。如果改用四極漏電開關則不會跳閘。請教大蝦們,是什么原因?請在理論上給予解釋

  • 配電箱內零線排的接地???

    我單位的配電箱零線排接地,沒有直接在零線排上接接地線,而是,在配電箱外殼上接了接地線----配電箱外殼與零線排是接在一起的,就算是零線排接地了,這,規范上,可以么?

  • 零線和pe接地的變壓器引出??

    請問零線是在yn接法中的,從變壓器直接引出,到用戶中t結進戶pe也是從變壓器引出嗎?需要在建筑附近重復接地嗎?pe線和零線是不是變壓器的出線中共用一條線?如果是共用一條線,是不是pe是在靠近建筑附近接地進戶?自學存在這些疑問,不對之處,請各位指教!??!

  • 零線重復接地與保護接地

    零線重復接地與保護接地

    一個低壓系統中,采用保護接零的用電設備,此時設備外殼直接接零線,如果主零線較長需重復接地,那么不就相當于設備外殼又與重復接地體相連,用電設備又采用了保護接地嗎。這不是有悖同一供電系統中不可有兩種安全接地方式,請大家不吝解釋 (重發了草圖,應該比較清楚,很急?。。。。?/p>

  • 接地電阻以及工作零線問題。求解

    1.接地電阻不得大于4歐,不得大于10歐。難么我如何判定或者計算我的接地電阻在這個范圍內呢!2,工作零線可以重復接地嗎?我看書一會可以,一會多不得,換上我理解錯了,如圖

點擊加載更多

零線接地跳閘

零線接地跳閘專題,為您提供零線接地跳閘相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與零線接地跳閘 相關的專業交流討論,更多零線接地跳閘相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

接地線零線

零線可以接地嗎

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 黄冈市| 睢宁县| 安徽省| 凤凰县| 乌鲁木齐县| 康马县| 英德市| 北安市| 高台县| 青阳县| 聂荣县| 宽甸| 新民市| 宝清县| 黑水县| 大埔区| 曲阳县| 墨竹工卡县| 靖州| 苍梧县| 肃南| 新乡市| 仙居县| 珲春市| 宜宾县| 康保县| 龙门县| 维西| 乌审旗| 云南省| 视频| 睢宁县| 利川市| 东莞市| 佛冈县| 德兴市| 南通市| 贺兰县| 潍坊市| 湾仔区| 桐庐县|