本人現在做一個變電站,里面有較短的幾段35kV單芯電纜,大概只有幾十米長,領導定了用兩端直接接地,請問下需要用直接接地箱嗎?因為之前初設的時候沒有列這個材料,所以糾結這個問題,是否可以不用直接接地箱,如果可以不用,又該怎么做接地呢?時間緊急,在線等,求高人指點!
國內一般接地變壓器都是通過消弧線圈接地或者小電阻接地的,但是最近幾個國外工程都是接地變壓器直接接地的,想請教下這種直接接地的和通過消弧線圈或小電阻接地的有什么區別,這種直接接地的接地變壓器容量如何選擇?謝謝!
一直有點疑惑大電流接地系統中為什么分為直接接地和小電阻接地,為什么110kv以上就是直接接地,中壓系統卻在電容電流大于10A就得消弧線圈或小電阻接地,為什么中壓系統不能采用直接接地呢?請高手指點一下,謝謝!
這個問題首先也弄清什么是零線,什么是地線。 零線就是變壓器中性點接地后而從此條接地線上引出來的一條線,是為了給單相設備構成回路,和三相負載不平衡時使三相電壓保持相對平衡。地線顧名思義就是與大地相連接的線,也就是與接地極相連接的線,地線又分為工作接地和保護接地,比如中性點接地就是工作接地,保護接地就是用電設備的金屬外殼與地線相連接,接地地線的作用:在電路中起安全保護作用。當人體觸及到外殼已帶電的電氣設備時,由于接地體的接觸電阻遠小于人體電阻,絕大部分電流經接地體進入大地,只有很小部分流過人體,不致對人的生命造成危害。那么零線和地線能不能接在一起呢?下面就根據不同的供電系統在分析。 一、TT供電系統 TT供電系統是變壓器中性點直接接地,設備金屬外殼直接接地的保護系統,兩個接地沒有電氣上的連接。在這個供電系統中,地線的作用是:當電氣設備的金屬外殼帶電(相線碰殼或設備絕緣損壞而漏電)時,由于有接地保護,可以大大減少觸電的危險性。但是,低壓斷路器(自動開關)不一定能
在中心點直接接地系統中,零序CT變比的選擇問題如果SCB9-400/10,6.3±2X2.5%/0.4kV,400kVA的變壓器,Ud=4%,Dyn請問零序CT的變比如何選擇?在西北電力設計院的【電力工程電氣設計手冊-電氣二次部分】637頁中的介紹如何? 是低壓側額定電流的1/3左右嗎?
為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
有一臺中頻爐用變壓器,型號為AS11-1600-10/0.69,接線組別為DYn11,請問低壓主進柜如何配置,如何設漏保,中性點采用何種方式接地,有現成的案例嗎?
近期做一改造項目,變電站gis通過單芯電纜與架空線路連接,施工單位將保護接地箱安裝于架空線路側、直接接地安裝于gis側。我按照dl/t620規范提出兩接地箱位置裝反了。施工單位和業主問裝反了有何危害?遍查資料與規范未找到,特來請教。
通常說在低壓配電網中,輸電線路一般用的是三相四線制供電,大多用A、B、C、N分別表示,其中ABC為相線,N為中性線。在大家的民用線路中經常能增加一條PE接地保護線,目的是防觸電發生意外。
請教高手,這邊有個TN系統,配電至三相電機,使用4芯電纜,一級配電(從MCC直接配送),當A相直接接地時(電纜為中間段損壞碰地),電纜中的PE線是否有接地故障電流(PE線絕緣并沒損壞)。
如附件,低壓系統為TN-C系統,此照明回路設計是否正確?
變壓器的中性點不能就地直接接地,而要在低壓配電盤內一點與接地的PE母排聯結而實現系統接地。不知道為什么不能就地直接接地呢?
請教高手我們單位新建一個廠子,變壓器放在樓頂,問下零線接地是否可以和樓房的接地共用一個接地網呀[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-30 08:41 編輯 ]
按裝照明系統的工作人員在完工后,試驗各路照明的過程中發現有一路分支漏電,造成上級的四極漏電開關保護跳閘。(由于這一分支的用的是2P的空開所以漏電不跳,而它上極的4P總漏電開關跳閘),最后檢查是零線對地漏電。想請教一下行家,在不接任何負載把火線也斷開的情況下,只保留零線如果零線接地的話漏電開關也跳閘?這種漏電開關的漏電保護原理是什么?謝謝
我們單位的水廠供電是由低壓配電室通過架空線(鋼芯鋁絞線)配出的,線路全長1500米,在終端桿處零線接地了,請問為什么這樣做?這樣做可以嗎?
一個變壓器,YY地,我通常是變的二次側中性點,走2路線,一個是低壓柜內的零母線,一個是直接用電纜接地。有錯嗎?如果我用低壓柜內的A相和零母線,接個220V的照明燈,有錯嗎?如果沒錯,不是說:所謂的工作零線是可以接地的?我干的是箱變,變壓 器和低壓柜1墻之隔。解釋,解釋!!!什么叫工作零? 火線,零線中的零線?
現行GB50303—2002建筑電氣工程施工質量驗收規范中的強條要求“4.1.3 變壓器中性點應與接地裝置引出干線直接連接,接地裝置的接地電阻值必須符合設計要求。
10KV高壓互感器二次側VV接線,B相接地方式有兩種:一種是直接接地,一種是經過擊穿保險接地,這兩種接地方式有什么區別?
10KV高壓互感器二次側VV接線,B相接地方式有兩種:一種是直接接地,一種是經過擊穿保險接地,這兩種接地方式有什么區別?