我們工地現場配電箱,總空開為A、B、C三相,零線沒有經過;到下面的分開關,全部是三相,沒有單相;后來要用單相,就在三相分接空開接一相線和接零線,接果老跳閘,為什么?
按裝照明系統的工作人員在完工后,試驗各路照明的過程中發現有一路分支漏電,造成上級的四極漏電開關保護跳閘。(由于這一分支的用的是2P的空開所以漏電不跳,而它上極的4P總漏電開關跳閘),最后檢查是零線對地漏電。想請教一下行家,在不接任何負載把火線也斷開的情況下,只保留零線如果零線接地的話漏電開關也跳閘?這種漏電開關的漏電保護原理是什么?謝謝
三極漏電開關,如果接零線,合上開關會立刻跳閘。如果改用四極漏電開關則不會跳閘。請教大蝦們,是什么原因?請在理論上給予解釋
廠里2臺驗布機,今天他們叉車撞了一下機器,就跳閘了,機器的線接頭很多。本來以為換了線就沒事了。但是換好線后還是一推零線就跳了。后來我想到一臺機器上保護接了零線,后來把保護線拆了就推上去了。上級是一個100A的4P的漏電保護器。再上級是總開關。奇怪的是我一接零線就跳總開關。如果零線不接那么總開關不跳,漏電保護器跳了。這其中是怎么回事呢??請教各位高手啊。。。謝謝了。還是搞不清楚漏電啊接地啊。。。
如圖所示,室內很簡單的一個供電系統。漏保檢測發現,電流進出不一樣,認為漏電,所以跳閘了。小細節工作。 漏電空開、2P空開、1P空開分別為32A、20A、16A。2P空開引出線至墻面插座,1P空開引出線至空調插座。 因為空調安裝位置距離空調插座較遠,就近使用從墻面插座引出的排插,排插上還有電腦、打印機等辦公電氣,使用近2年時間。 今天排插終于由于老化及負荷過大,光榮犧牲,遂更換排插,并將空調電源線延長至空調插座。 問題出現,插上空調電源,漏電空開即保護動作跳閘。空調電源插在排插上使用正常,飲水機插在空調插座處亦正常。 打開墻
請問10KV變壓器的高壓電纜接地與零排都接到變壓器上的接地樁上,然后在引到接地網,因為是礦山接地電阻大于4歐姆,下雨天用電的時候工人們說有漏電現象?誰能幫我分析下什么原因?我該怎么處理?謝謝了。
一零一火進帶漏電保護的開關,照明回路,火線進開關,開關斷開。在安裝燈具的時候,零線碰到了吊頂的龍骨,漏保跳閘了。漏保動作電流30mA。零線從變壓器出來已經接地了,為什么經過漏保接地就會有電流呢?求大神指點
開關如圖,如果不接零線的話,只接三根火線,開關不跳。如果三根火線接上,零線也接上,則一合閘就跳。三相對地、三相之間絕緣沒有問題。這種現象是否是零線接地了?
1、火線與零線接反了有什么危害 如果安裝不注意的話,火線與零線接反。這種情況下,火線與零線接反了不會影響到家里的電器的使用,但對于安全用電來講,是存在隱患的。主要是一些家電的控制開關是用來控制火線的,如果插座處的火線與零線接反了的話,會造成家電的控制開關控制的是零線。
零線和地線反接,在有漏電
1、火線與零線接反了有什么危害 如果安裝不注意的話,火線與零線接反。這種情況下,火線與
請教實際工程的一個問題:別墅小區每八戶裝設一個總的250A In=0.1A的3P+N梅蘭日蘭漏電保護開關,但進戶處零線做了重復接地,萬用表測得進戶零線與地線連通,但用電正常,漏電沒跳閘.就我對漏電保護的了解,漏電開關后零線和地線必須嚴格分開,所以零線就不能在重復接地了,但實際運行又沒跳閘.令我不解!
漏電開關的接線注意以下幾點。安裝漏電開關時必須嚴格區分中性線和保護線,使用三相四線式和四極四線式漏電保護器時
本工地因室外場區施工板房拆除,現搬入正式建筑物內辦公。本建筑為賓館,每個客房戶內箱進線處均設置1P漏電保護器一個。我們目前臨電布置為箱變(臨電)------一級箱(臨電)------豎井內電源箱(本工程正式箱,箱內只有普通空氣開關)-------每個客房戶內箱(本工程正式箱)。送電時戶內箱全部跳閘,后發現零線接地(零線、地線不絕緣)。 問題是,1、后來發現,我臨電箱變的零線和地線就是從同一點引出的(變壓器是租的,高低壓進線是本地水電管理處自己施工的),此接法有問題嗎?我有點困惑了,好像中性線本來就該跟地線由同一點引出,那零線豈不是全部接地? 2、正式電的箱變接線也是這樣的話,那豈不到時候送不上電了!? 3、我目前一級箱的漏保好像是壞了(暫且不論)。但臨電箱變一直這樣接的電,為何原來我的一級箱不跳閘(當時漏電繼電器確保好用),而現在客房的1P漏保卻跳閘? 我可能學的不太扎實,請同行們幫忙指點一下,謝謝了!
三相四線不接出線,只接零線,為什么漏電保護器會跳閘? 這是因為三相四線漏電保護器里面的零序電流互感器里面的三根相線和一根零線都是經過了它的。 剩余電流就是各相電流瞬時值的矢量和(流出的電流不等于流回的電流), 以其有效值表示。
三相四線的漏電保護斷路器只接三相線不接零線會跳閘嘛??個人分析:理論上如果不接N線的話,三相平衡的話,ABC三相和為0.所以不會跳閘。但實際不大可能三相做到真正的平衡。所以會跳閘。這樣的分析對嗎??
房間內有配電箱,單相配電,總開關為2p,當2p斷路器的火線和零線的電流不一致的時候,那這個斷路器會跳閘嗎?我知道漏電斷路器會跳。
前段時間廚房貼磚把線弄斷了,接好以后用了一個晚上,第二天早上空氣開關跳了而且合不上換了個開關也合不上,然后把火線,零線對調了下又能用了,是怎么回事,有沒有什么危險?