將鎧裝控制電纜的金屬外鎧接地,可以起到屏蔽的作用,減少外界的干擾。但是這個接地該如何接?是只能電纜的一端接地或是可以兩端均接地?
電焊機的地線允許接在樓層腳手架上,有無規范規定。在現場發現鋼管上居然冒火花。這樣有什么隱患。請大家告知。
地線是不是一端接在和殼體絕緣的銅條上另一端接到殼體上突出那個金屬柱子上最后再接到外面的地線上呢?我的總開關是60A的,那地線一般用多大平方的線才合適,是隨便大少還是有一定的比例?曾經看到過有人把線的一端接在和殼體絕緣的銅條上另一端接在安裝空氣開關的道軌上,不知道可不可以這樣接.哪位知道,麻煩告訴下,謝謝了
我家正在裝修,今天我過去看的時候,發現三空插座里電工沒有穿接地線,就穿了火線和零線.我就問他為什么不穿,他說他做了幾十年的電工,在人家做活,接地線是從來不穿的,我就納悶了據我所知,為了防止漏電應該要接的,為什么他這么肯定的告訴我呢?請大家發表意見,到底不接會出現什么問題??
事情是這樣的:電柜是5線制,A相接兩個變壓器,B相接3個變壓器,C相留著沒有用。在接A B相地線(變壓器那頭時)發現冒火花,但是用手觸碰沒有發現任何異樣,請問為什么會這樣呢?那是靜電嗎?還是變壓器的剩余電流呢?
一、影響: 零線和地線接在一起會對人身安全和設備安全產生極大危害,安全隱患極大。 是絕對不允許使用的接線方式。雖然零線也是接地的,但與電子設備及三位插頭插座上的接地腳位有著本質的不同。零線接地是屬于供電線路的回路地,即叫做供電地。而電子設備及三位插頭插座上的接地腳位卻屬于保護地。 它們的不同在于,當零線地的末端發生斷線或接觸不良時,零線便轉而成為了為火線,帶上了電,如果你把零線與地線接在一起,則轉化成火線的零線便會通過與之相連的地線把電傳到設備的外殼上,從而使電子設備整體上帶上了電,易造成觸電事故。 而真正的地線只是與家用電器的外殼相連,然后連接到地的,當用電器發生漏電,如電源火線露芯與電子設備機殼接觸了,就會使機殼帶電,如果沒有或不接地線,則人在觸摸這些家用電器時便會有電經過人體而發生觸電事故,而接了地線后,漏到機殼上的電便會從地線傳到地去,此時人摸電器時便不會有電傳到人身上,不會造成觸電事故,所以說,地線是保護地,與零線絕對不同,不能接到一起。
無論在什么時候,只要是與電相關的東西,字母“L”都代表火線,“N”都代表零線——地線是用一個長
電纜溝內兩邊都敷設接地線,看設計院的圖紙上是接地主網出來一根接地線穿過電纜溝連接到對面的電纜溝內接地線,請問這種是要把電纜溝內兩接地線連接起來,然后再和主網進行連接嗎?另外,接地極打到了電纜溝的接地線上,這個施工的時候也是直接垂直打一根接地極嗎?
我剛買的一個二手房,從原有的插座引了一個插座,接線線時誤把地線接在了零線,這時我一插上電器,斷路器就跳閘,請教各位專家這是為什么?
低壓電纜穿零序電流互感器時,電纜頭的接地線怎么接呢?是否像10KV電纜一樣,電纜頭的接地線必須穿過零序電流互感器的鐵心呢?
一般的漏電保護是接入三相和零線的,這樣使用4P的或者是3P 4線的,肯定不能接入地線。但現在這個系統是沒有零線的,只有三相和地線,如果漏電保護只接入三相,那么三相負載必須保持平衡開關才不會跳,而這個系統又不可能實現負載平衡。這些是我對三相漏電保護的理解,請大家指正。 也因此,我對如題這個系統如何接三相漏電保護感到困惑,難道把地線接入漏電保護?請大家指教,多謝了!
廠里有一臺20/0.69kV的2000KVA三相變壓器只帶一臺直流調速電機(DC750V/1100kW),現在要上新的生產線,設備都是380v三相的,所以想在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器上用來給新的生產先配電。大家給點意見,謝謝1.有沒有這種690v/400V的三相變壓器?2.是不是只要在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器的輸入側就可以?3.這種接法是否合理或者有什么隱患嗎?4.2000KVA的變壓器大概還有多少容量可以利用?
現在正在試一個配電系統,不知道總空開為什么會跳閘?
電纜3*35+2*16及4*35+1*16。這樣的標識如何知道N稀線和PE線的截面?有的標識為3*35+1*16+E25(地線)。有沒有標準的格式?(好象沒有)PE線的載流量是如何確定的?謝謝!!
最近在電氣分部驗收時,質監站檢查到有部分插座地線沒有進行搪錫處理,要求整改.本人想向各位大俠請教一個問題:根據驗收規范規定,插座地線不得串接,除了將地線進行搪錫外,采用壓線帽壓接地線是否違反規范?懇請大家不吝指教!在下在此先行多謝了
A1A2是不是接220電源,I3COM接檢測線路,111214接繼電器,111214可否直接接電路中,監控單相電機過電流堵轉
搖三相電纜一相對地絕緣時 搖表的一根線接在電纜上 另一根接在哪兒呢? 地線難道就是接在地腳螺絲上 或者直接插入地上的土中? 配電房也沒土啊?放在水泥地上?我知道這個問題太菜了 大家不要笑我 給解釋下