問題又來了,有一空氣開關型號為 CH1-63/2P C40A .63為額定電流,C40A為保護整體定電流數值為40A。這個保護整定電流有什么用?具體怎么用?不太懂。還有斷路器有3p的也有4p的,什么時候用3p的什么時候用4p的?@紅蘋果 @ccc___ 總是@兩位都不好意思了
有人問過我這樣一個問題,在家用電暖氣的時候,用的時候不跳閘,用完之后電暖氣一斷電就跳閘,開關是完好的,哪位幫忙解釋下是怎么回事,我是百思不得其解啊
三相四線電源進入時零線需要經過空氣開關嗎?“三相四線電源”1、“三相四線電源”有兩個系統:1)IT系統,不接地系統;2)TN-C系統,接地系統;2、IT不接地系統:1)采用3P開關,2)有漏電保護時,采用3P+1開關,零線進開關但沒觸點是直通的;3、TN-C接地系統:1)采用3P開關;2)有漏電保護時,采用3P+1開關,零線N進開關但沒觸點是直通的;4、你可以變更TN-C接地系統為TN-C-S系統:1)總開關箱或總配電柜處零線重復接地,并分成兩路,一路為工作電源零線N,一路為保護零線PE;2)總開關還是采用3P+1,零線N進開關,但直通不要觸點;3)保護零線不進開關,直進保護PE零排!
很多業主都遭遇到過這樣的難題,家里的空氣開關老是跳閘,跳了之后還能推上去,可是過一會或者幾個小時就又跳了。是家里的某一路電出了問題還是空氣開關出了什么問題?我們該選擇多大的空氣開關好呢?業主王先生家里的電器有浴霸、熱水器、電磁爐、洗衣機、抽油煙機,有幾個燈等,目前使用的是DZ47-63 c16 230/400V的空氣開關,但是家里的空氣開關總是跳閘,針對這個案例,什么樣的空氣開關會較適合王先生家的情況?王先生家中的空氣開關在晚上家人沖涼或是節假日跳閘的概率大。所以在電源線足夠大的情況下,建議選4平方的銅芯線,國標2.5有點勉強但也可以 (不是電熱水器),至于漏電開關可以選30A的(如果是即熱式熱水器就得選40A以上具體參照熱水器最大電流),同時注意,漏電開關自動跳閘次數太多的情況下(一個月超過10次以上)必須得更換大點的漏電開關(無故障跳閘),漏電開關使用超過5年后即使工作正常也必須更換。 以前還沒有這種情況,大多是在負荷太大的時候偶爾跳一次,最近不知怎么搞的,每晚6點半左右總是定時跳閘,而且用電負荷根本不大.這是怎么回事呢????有可
我有一個25A的空氣開關,一開5500w的廚寶,就發出嗡嗡的聲音,關了廚寶就沒有聲音了,螺絲已經擰緊,換過空開還是有聲音,這是什么原因
請教什么是空氣開關的C 型曲線和D型曲線?還有的空氣開關既有 C 型曲線 又有D型曲線是什么回事?- C 型曲線 (5~10) In - D 型曲線 (10~14) In (5~10) In 這是什么意思?
現有800A母線主開關(可以整定電流) 到 630A帶滅弧裝置的斷路器 到800A空氣開關(可以整定電流的 電流為530A) 到400A用戶開關 由于用戶問題 引起4級開關都跳閘 請教各位 如何解決 如何對開關進行選擇?
按裝照明系統的工作人員在完工后,試驗各路照明的過程中發現有一路分支漏電,造成上級的四極漏電開關保護跳閘。(由于這一分支的用的是2P的空開所以漏電不跳,而它上極的4P總漏電開關跳閘),最后檢查是零線對地漏電。想請教一下行家,在不接任何負載把火線也斷開的情況下,只保留零線如果零線接地的話漏電開關也跳閘?這種漏電開關的漏電保護原理是什么?謝謝
作電氣設計一年半載了,還沒有認真看過空開的問題,每次都是要求廠家配好屏一起到現場,現在突然想起來這個問題,汗啊!想求教各位空開型號的參數是什么意思,c d 曲線有什么區別......希望各位不吝賜教!
剛裝修好的房子,沒接任何電器,結果空調那一路線老跳閘,有時是推上后過幾分鐘自動跳,有時推房間外的總開關它立即跳閘(火花四射),但有時又一點問題沒有,加上試用的電器也沒問題,郁悶啦,兄弟們幫幫我,施工隊老找不出問題,我都快瘋了
在低于配電系統中,關于開關分斷能力的校驗。應該怎么算?請教前輩高人我知道開關的分斷能力要大于或等于裝設開關處沖擊短路的有效值Ish=1.09Ip;(Ip為短路電流周期分量有效值) 實際具體怎么算不清楚
一變壓器的低壓總開關為DW630,下面有八個回路,每個回路只有一個塑殼斷路器,沒有刀開關。八個回路中,有一個回路負荷很重要。現在如果其中一個塑殼斷路器損壞,都必須停掉總開關進行更換,這樣對這個重要負荷都會造成影響(這個附和很難停電)。各位網友,如何對低壓盤進行改造,才能避免這種現象的發生。另外,盤面設計有缺陷,沒辦法加裝各個回路的刀開關。
如標題,請各位大蝦指教,跪謝,有圖紙最好.
------------用斷路器好,還是用空氣開關好?我們水廠技術改造剛到的動力柜,220KW4極水泵電機,軟啟動,工頻運行部分為600A隔離開關(閘刀),630A空氣開關,600A接觸器。特別是空氣開關上莊頭的銅排間隙只有5-7mm,真有點擔心。(水泵揚程55米)----- 總斷路器是1600A,分4路控制4臺水泵,(2臺160KW,2臺220KW)兩備兩用,一大一小同時運行,請同行幫助分析630A空氣開關合適嗎?(160KW是400A斷路器
求助:空氣開關的跳閘問題一臺63A的黑色三相四線帶漏電的空氣開關,在不帶任何負載使用的情況下,自已跳閘.各位高手可有招?
開關上沒有零線的接線柱,開關的說明書上說零線直接接到燈頭上,但是,因為開關沒有接線柱,燈具的零線不方便并接。電工給出的意見是,到燈頭的零線,可以從插座的零線接線柱并接過來,因為所有零線只有一條出線,所以開關和插座的零線可以共用。請問各位高人,這樣做是否可以?如果不行,應該怎么做?
新鳥發帖提問~~~空氣開關誰能告訴下我家用一般多大空氣開關···能告訴我個計算方式嗎??是W/A嗎?謝謝了啊!!第一次發帖!!
前段時間廚房貼磚把線弄斷了,接好以后用了一個晚上,第二天早上空氣開關跳了而且合不上換了個開關也合不上,然后把火線,零線對調了下又能用了,是怎么回事,有沒有什么危險?
漏電斷路器選型指南一、額定工作電流選擇: 漏電斷路器具有過載和短路保護功能,額定工作電流的選擇和塑殼斷路器一樣。漏電斷路器的連接導線截面要適當,根據額定工作電流大小(這是其中一種選擇連接導線的方法)選用表1中對應安全載流量的導線截面。例如額定電流225A的漏電斷路器從表1中可查得銅芯塑料絕緣導線的截面為50㎜,鋁芯塑料絕緣導線的截面為:表1 +25℃時 塑料絕緣導線安全載流量導線截面㎜ 0.75 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 銅芯導線A 16 20 25 34 45 56 85 113 146 180 225 287 350 400 450 505 鋁芯導線A / / 19 26 35 43 66 87 112 139 173 220 254 310 338 400 70㎜或95㎜.連接導線安全載流量見表1。二、漏電動作電流的選擇: a) 多級保護用漏電斷路器動作漏電動作電流的選擇: .安裝在離電源最近的保護稱第一級保護或總保護。該級保護主要是保護間接觸電和防止電氣火災事故。保護電網的覆蓋面大,負載電流大,正常泄漏電流大(