  • 為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 跳閘線圈負極人為接地為什么不跳閘

    本帖最后由 du470429824 于 2014-4-10 17:40 編輯 今天兄弟單位一個高壓柜運行中跳閘,跳閘后,跳閘線圈仍舊帶電,查了一下直流電壓,有237V,操作機構是老式CD-10型,內部端子上有兩根線松動,處理后,合上閘,跳閘線圈不再帶電。但顯然這不是跳閘原因。接著又一步一步查找,發現跳閘線圈引線有一根已經有接地痕跡,黃臘管已經燒糊,線也能看到放電灼傷痕跡。操作機構上也能看到燒黑的痕跡,該線是線圈進線,線圈另一根線接到2#線(直流負極)。負極對地電壓155V,個人以為該接地是跳閘主因。但兄弟單位技術人員將7#線直接接地,跳閘線圈沒有動作,溫升也不大,線圈間電壓1.9V,很無語。請問各位大師怎么看?誠請賜教

  • 直流系統發生正極接地或負極接地對運行的危害

    資料來自“中國傳動網”www.chuandong.cn 直流系統發生正極接地有造成保護勿動的可能。因為電磁操動機構的跳閘線圈通常都接于負極電源,倘若這些回路再發生接地或絕緣不良就會引起保護誤動作。直流系統負極接地時,如果回路中在有一點發生接地,就可能跳閘或合閘回路短路,造成保護或斷路器拒動或燒毀繼電器或使熔斷器熔斷.

  • 雷雨天氣,主變瓦斯繼電器負極接地如何判斷

    現象:“直流1、2段母線接地“光字牌亮、警鈴響,用直流絕緣監察轉換開關,測量直流正、負極對地電壓,發現負極對地電壓為0,正極對地電壓為220V。處理:1)由象征可判斷為負極接地。2)向調度匯報站直流系統負極接,要求用“瞬停法“對聯10KV、35KV、10KV總合閘回路、控制回路等進行檢查,在調度同意下進行選回路處理。據直流接地選回路的先后順序,即先戶外、后戶內,先選不太重要的回路、后選較重要的直流負荷的原則,首先由兩人同時

  • 關于防雷接地,什么時候測試?

    如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。

  • 保護接地與與開關電源負極接在一起的問題(附圖)

    保護接地與與開關電源負極接在一起的問題(附圖)

    生產線電路圖中,主線路電器的保護接地與與開關電源負極接在一起,強電弱電的保護接地共用了通一根線,這樣做對嗎?我問了幾個資質較深的仍不能給與解答。盼回復!謝謝您看本留言。

  • 主線路接地與與開關電源負極連接問題(附圖)

    主線路接地與與開關電源負極連接問題(附圖)

    我接觸的歐洲生產線電路圖中,主線路電器的保護接地與變壓器二次側其中的一根線接在一起,還與開關電源負極接在一起,強電弱電的保護接地共用了通一根線,這樣做對嗎?我問了幾個資質較深的仍不能給與解答。盼回復!謝謝您看本留言。

  • 雷雨天氣,主變瓦斯繼電器負極接地如何判斷處理方法

    現象:“直流1、2段母線接地“光字牌亮、警鈴響,用直流絕緣監察轉換開關,測量直流正、負極對地電壓,發現負極對地電壓為0,正極對地電壓為220V。處理:1)由象征可判斷為負極接地。2)向調度匯報站直流系統負極接,要求用“瞬停法“對聯10KV、35KV、10KV總合閘回路、控制回路等進行檢查,在調度同意下進行選回路處理。據直流接地選回路的先后順序,即先戶外、后戶內,先選不太重要的回路、后選較重要的直流負荷的原則,首先由兩人同時拉110KV合閘電源總閘刀(未開環回路時),時間控制在3秒鐘以內,發現接地信號未消失,然后依次拉35KV、10KV合閘環路,發現合閘回路未有接地。由兩人同時拉110KV控制環路,發現直流接地信號消失,確定

  • 主線路保護接地與與開關電源負極接一起的問題(附圖)

    主線路保護接地與與開關電源負極接一起的問題(附圖)

    生產線電路圖中,主線路電器的保護接地與與開關電源負極接在一起,強電弱電的保護接地共用了通一根線,這樣做對嗎?我問了幾個資質較深的仍不能給與解答。盼回復!謝謝您看本留言。

  • 判斷直流電源有無接地,正負極接地的區別口訣

    判斷直流電源有無接地,正負極接地的區別口訣 來源:國際電器網變電所直流系數,電筆觸及不發亮;若亮靠近筆尖端,正極有接地故障;若亮靠近手指端,接地故障在負極

  • 有關電機外殼接地的問題

    有關電機外殼接地的問題

    各位幫忙看一下,這個水泵電機的接地做的合適嗎,如不合適話的理由是什么 ?

  • 做好接地了,可以不用漏保嗎?

    我們公司一直用漏保,看了很多競爭對手的電控箱,基本沒有漏保,問了一下他們,人家回復說接地做好了,就沒用漏保。不知道這是否符合規范?

  • 防雷接地工程是如何施工的?

    防雷接地工程是如何施工的?

    首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器、引下線、接地體三個部分

  • 現場關于接地跟埋管的疑問

    現場關于接地跟埋管的疑問

    先請問,接地網用鋼筋,那么是否鋼筋綁扎的地方直接螺紋鋼焊接還是用圓鋼鏈接2、這個預埋的JDG管,后面的盒子怎么接,都到柱子里面啊

  • 關于接地干線與支線的問題

    大家好,我是新人一枚,想請教下大家關于工程接地施工問題。在工廠車間內的接地干線(40x5)是不是必須要行成閉環?接地支線(25x4)不能串聯兩個設備,但是當兩個設備在一起垂直于接地干線時,是通過接地干線(40x5)引到兩個設備旁邊還是用接地支線(25x4)單獨引到干線(40x5)上?用干線(40x5)引到兩個設備旁時是否還需要繼續形成閉環?或是直接通過設備形成閉環? 內容有點雜亂,希望有高手能幫忙解決。

  • 請教大家一個關于接地的問題

    本帖最后由 dx1822 于 2015-9-18 10:00 編輯 新建的充電樁2個,一個直流樁(195KW),交流樁(24KW).基礎已經做好,動力由附近約50米的一個箱站出線開關引來(250的開關),問題:1、用四芯電纜合適嗎?樁體本身接地怎么辦,基礎施工時也沒見打接地極。直流樁如何接地?2、分別用120和16的電纜,想知道是怎么計算選用的?

  • 關于建筑防雷接地的設計

    剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的

  • 關于防雷接地跨接的問題

    請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。

  • 關于接地的問題,請教專家

    我們做了一個別墅的項目,現在原有配電系統從變壓器引到室內配電柜的電纜是4芯的,帶鎧,沒有地線,只是把鎧接在PE母排上,我們不放心,又在這個建筑外砸了一組地線,與這個PE排想連,問題一:這樣做合理么?問題二:現在一有點問題,尤其是用電動工具,或用電較少的時候,我這一路共3級配電箱都不跳閘,只有變壓器底下那個漏電跳,請問是什么原因,和我砸的那根地線有關系么? 請教專家,不吝賜教!!!

  • 銅線接地怎么與鋼筋連接

    GB50116-98規定5.7.1.1 采用專用接地裝置時,接地電阻值不應大于4Ω;5.7.1.2 采用共用接地裝置時,接地電阻值不應大于1Ω;5.7.2 火災自動報警系統應設專用接地干線,并應在消防控制室設置專用接地板。專用接地干線應從消防控制室專用接地板引至接地體。5.7.3 專用接地干線應采用銅芯絕緣導線,其線芯截面面積不應小于25mm2。專用接地干線宜穿硬質塑料管埋設至接地體。,消防控制室用銅線做接地,可是銅線和鋼筋怎么在基礎內連接啊,怎么防止電化學腐蝕?各位都是怎么做的

點擊加載更多

負極接地

負極接地專題,為您提供負極接地相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與負極接地 相關的專業交流討論,更多負極接地相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

土方零線

工作零線

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 阿拉善盟| 浦江县| 霞浦县| 赣州市| 都昌县| 沙河市| 安吉县| 牟定县| 庄浪县| 中西区| 鄂托克旗| 松阳县| 潮安县| 新宾| 广平县| 同仁县| 汝南县| 大宁县| 邻水| 无锡市| 甘孜| 益阳市| 漾濞| 石狮市| 宜都市| 安顺市| 白山市| 文成县| 微山县| 漳浦县| 济南市| 徐州市| 桦川县| 万载县| 吴桥县| 全州县| 泰州市| 轮台县| 丰城市| 普定县| 承德县|