為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
所謂的保護接地和保護接零,都是出于三相四線制和三相五線制系統中,對觸電防護的考慮,設計者在力所能及的情況下,應該使設備漏電時施加于觸電者的接觸電壓盡量小,故障持續時間盡量短。而我們常常糾結的是三相系統中,保護接地和保護接零的方案取舍和性能比較,尤其是有用接地保護替代接零保護的,對安全用電有著極大的危害。1、概念(1)保護接地:電氣設備的導體部分或者外殼用足夠容量的金屬導線或導體可靠的與大地連接,當人體觸及帶電外殼時,人體相當于接地電阻的一條并聯支路,由于人體電阻遠遠大于接地電阻,所以通過人體的電流將會很小,避免了人身觸電事故。(2)保護接零:電氣設備在正常情況下,不帶電的金屬部分與零線做良好的金屬或者導體連接。當某一相絕緣損壞致使電源相線碰殼,電氣
提起接地,估計大部分電氣人員都不陌生了。隨著科學技術的快速發展,電氣設備的應用越來越廣泛,為了提高電氣設備運行的可靠性,則需要將電氣裝置或電氣線路帶電部分的某點與大地連接,電氣裝置或其它裝置正常時不帶電部分某點與大地的人為連接
在一個TT接地的供電系統中,例如桿上變壓器供電,在某一路的終端電桿(按規定零線重復接地)引下一條電纜給新增負荷時,如果電纜兩端接地會使這個回路接地變為TN系統,造成TT與TN混用,所以在這種情況下電力電纜是否還必須要兩端接地?
我聽過電氣專家王厚余的講座:他說在等電位聯結做的好的情況下,接地電阻的大小沒有必要必須小于1歐姆。我想聽聽各位的高見!!
如圖,緊急按鈕裝于不銹鋼箱內,緊急按鈕接2根線,串入直流110V或交流220V回路,電纜穿鍍鋅管埋地,這種情況下不銹鋼箱是否仍必須接地?如果接地,箱體與鍍鋅管之間用PE線聯起符合接地規范嗎?
根據規范DL/T 620-1997《交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合》第7.1.7條,裝在構架上的避雷針應與接地網相連。怎么理解這句話?而7.1.6條,說獨立避雷針宜設獨立的接地裝置。
所謂保護接地,就是將電氣設備和用電裝置的中性點,外殼或支架在正常情況下與接地體作良好的電氣連接,以防止電氣設備絕緣損壞而發生觸電事故。從這樣的目的出發,下述設備的外殼均需做好保護接地:(1)發電機、電動機、變壓器等高、低壓電氣設備的金屬外殼和底座。(2)各種電力設備的操作傳動機構和配電裝置、配電盤、控制盤等的金屬框架,室內外配電裝置的金屬構架以及混凝土構架。
以前電磁性差動保護要求電流互感器二次回路一點接地,防止誤動。現在使用微機保護了,高壓側A B C N 與低壓側A B C N 沒有直接聯系,都分別接入各自線圈了,還需要一點接地嗎?高低壓側都接地不行嗎?
提起接地,估計大部分電氣人員都不陌生了。隨著科學技術的快速發展,電氣設備的應用越來越廣泛,為了提高電氣設備運行的可靠性,則需要將電氣裝置或電氣線路帶電部分的某點與大地連接,電氣裝置或其它裝置正常時不帶電部分某點與大地的人為連接都叫接地;亦可說成電力設備,桿塔或過電壓保護裝置用接地線通過埋入地中并直接與大地接觸的金屬導體與大地連接。
接地和接零的基本目的有兩條,一是按電路的工作要求需要接地;二是為了保障人身和設備安全的需要接地或接零。按其作用
當變壓器設計在大車庫內,車庫內配電接地系統須用TN-S,為什么?只聽說為了防止變壓器零點漂移,但不理解,請達人相助!謝謝。
02D501-2等電位聯接安裝,上說多處電源進線時每個MEB箱均要連在室內環形接地網上。MEB不是都連在接地上么,接地極是互相聯接的,為什么還要再用環形接地體再次連一遍,不構成環形行么?
電流互感器二次側必須接地嗎?分高壓和低壓 加以說明,請討論。
我們單位的演播大廳大約有380平方米,空調公司方案是安裝6臺4000立方米/小時的處理器,每臺制冷量大約是23KW,他們全部采用頂回頂送的送風方式,我單位演播大廳土建高度14米,燈光吊裝高度9米,他們送風口高度8米,回風口大約10米位置,裝飾公司給我們說叫空調公司做回風管差不多到地面位置再開回風口這樣才會有效果,但是空調公司說不需要,保證會出效果,現在我想請教下,空調公司的方案能出效果嗎?風口是圓形旋流風口。
石油化工油罐區和生活區都必須做環形的接地裝置嗎?而且兩個區域必須連接起來???[ 本帖最后由 rk5707 于 2011-6-3 14:32 編輯 ]