有關含氟污水處理水和飲用水的國家標準倒是定的很詳細,但是關含氟工業的廢水水質卻不容易查到,我想請問下有哪位知道相關資料或者哪里能找到相關資料.我查到的很多都是關于環評的,而且都是處理后的水質.
含氟污水治理研究現狀及展望
廢水中含氟578mg/L對污水處理裝置和微生物有什么影響,如沒有影響,多高濃度有影響?不考慮鹽份的影響(比如對微生物)
污水處理系統--含氟處理篇
在炭素陽極生產中,主要原料為石油焦,以瀝青作粘合劑,并摻入回收殘極,殘極含有氟化物,使焙燒爐煙氣中含有氟、硫、焦油、粉塵等有害物質。陽極焙燒煙氣凈化治理為陽極生產污染防治的重點工段,凈化處理工藝有干法、濕法兩種。兩種工藝廣泛應用于國內各陽極生產企業中。利用水洗滌煙氣的濕法處理工藝雖然處理效率及穩定性較高,但必須解決廢水二次污染問題。本文對新近完成的陽極焙燒煙氣凈化污化污水處理系統的設計方案制定及實施進行總結歸納。 焙燒污水治理技術自最初引進國外技術,經過國內多年生產實踐及實驗研究已趨于成熟,國內已先后建成6套系統。本次焙燒污水治理工程總結吸收了已有企業生產經驗及實驗成果,設計時對流程中的部分環節進行了針對性改進,改進后的污水處理流程已于1998年10月投入運行。 一、污水的來源及水質 處理的污水由陽極焙燒煙氣洗滌塔排出的部分洗滌液和成型機瀝青煙氣凈化系統噴淋洗滌瀝青煙氣排出的廢水組成,污水總量為20m3/h。 1、焙燒煙氣凈化洗滌污水水量及水質 污水量:17m3/h
臭氧是通過哪些途徑來凈化污水的
污水提升泵的使用,解決了很多遠離排水立管和排水條件不好等不具備自流排放污水場所的污水排放問題,美寶污水提升泵在得到越來越多的人青睞的同時,如何選擇污水提升泵成為新的一個問題,污水提升泵選型的基本參數是口徑、流量、揚程、功率、電壓、液體等。 根據排放的流量及輸送的揚程大小和高低選擇合適的污水泵。 1.根據使用場合合理的選用污水泵。例如用于輸送高含沙量的污水,則選用耐磨性較好的污水泵;如用于輸送污水或污物時,則要考慮污水泵的通過大顆粒直徑;如輸送耐腐蝕介質時,則要考慮選用耐腐蝕的泵;如含糞便雜質的污水時,則要考慮選用帶切割功能的污水泵。 2.從節能及滿足使用要求的前提下,選用效率較高的污水泵,選擇的污水泵的參數在額定流量0.7-1.2倍范圍內運行。
污水自吸泵選型依據,應根據工藝流程,給排水要求,從五個方面加以考慮,既液體輸送量、裝置揚程、液體性質、管路布置以及操作運轉條件等。 1、流量是選泵的重要性能數據之一,它直接關系到整個裝置的的生產能力和輸送能力。 2、裝置系統所需的揚程是選泵的又一重要性能數據,一般要用放大百分之5—10余量后揚程來選型。 3、液體性質,包括液體介質名稱,物理性質,化學性質和其它性質,物理性質有溫度c密度d,粘度u,介質中固體顆粒直徑和氣體的含量等,這涉及到系統的揚程,有效氣蝕余量計算和合適泵的類型:化學性質,主要指液體介質的化學腐蝕性和毒性,是選用泵材料和選用哪一種軸封型式的重要依據。 4、裝置系統的管路布置條件指的是送液高度送液距離送液走向,
污泥是污水處理需要重點處理的物質之一,因為污泥會為其他有害生物的滋生提供場所,還會破壞植物的養分平衡,污染地表和地下水。污泥露天堆放還會發出污泥是介于液體和固體之間的濃稠物,很難通過沉降進行固液分離,污泥處理是對污泥進行減量化、穩定化和無害化處理的過程。常見的污泥處理方法有濃縮、消化、脫水、干燥、焚燒、固化、填埋、堆肥和綜合利用等。污泥濃縮、消化及脫水是目前應用較廣的主要處理方法。污泥濃縮、消化及脫水可有效減少污泥體積、使污泥更加穩定。
《醫療機構水污染物排放標準》中規定總余氯是0.5mg/L,但是在其注1)中有規定接觸池口總余氯量3~10mg/L。這3~10mg/L的總余氯必須要修一個脫氯池來處理嗎?
生物濾池是一種污水處理技術,利用生物膜中的微生物降解污水中的有機物質,從而達到凈化污水的目的。生物濾池是怎么凈化污水的? 當污水流經濾料時,污水中有機污染物被濾料表面附著生長的生物膜中的微生物吸附、降解,從而得到凈化。當污水流經濾料時,以下幾個凈化過程會發生: 1.物理吸附:污水中的懸浮物和部分溶解性污染物可以通過物理吸附作用被濾料表面和生物膜所捕獲。
醫院每床位污水量可取300-400L/d,最大可取每床位800L/d。 問:醫院床位是以單位定編為準還是以實際使用量為準(或施工圖中統計為準)~~ 例:某醫院定編70床位,但從建筑施工圖統計有110床位。取70床位還是110床位? 經過查詢,還未找到相關標準,急需指導~~先謝為感
我現在手上有個小工程生活污水處理系統很迷惑。 一體化生活污水處理設備已經很成熟了,在我給甲方的標書上要求招一體化污水處理設備,可甲方找了一家很少做生活污水處理設備的廠家,4m3/h的流量做成組裝式磚混結構,麻煩大了。廠家說簽過正式合同后才給施工圖,我這工程又等著收尾,麻煩大了。廠家說磚混的比一體化的便宜,什么鳥廠家,根據我的了解一體化的比他的便宜多,可以上兩套了。 我都不知道該怎么處理這個工程,老大催著要圖,做成磚混的讓廠家給限制死了,郁悶呀,要是各位,各位怎么處理呀?
5層的住宅樓,排水出戶橫干管與首層排水接入管的垂直距離小于規范要求的450毫米,請問下前輩們,在不設計首層單排及不加深出戶橫干管的埋深的情況下,有沒有別的方法,比如加特制管件?
兄弟我在日前碰到一個工程。是一個D200的污水管道,采用壓力輸送,最后進入重力流的污水干管。由于途中要穿越一座高差30米的山,經過計算,在終點污水還有大約15米的水頭,如何消能?原計劃采用減壓閥的,但是減壓閥的話不適于污水,用鋼筋混凝土消能井,但是找不到計算的方法和依據。請問如何解決?
壓濾機脫水
我們公司現在做市政污水工程,只要是處理生活污水的,我們采用的工藝是水解酸化+百樂可曝氣的生物接觸氧化法+化學絮凝+平流沉淀池,其中水解酸化采用脈沖布水,停留時間4.7小時,生物接觸7.8小時,需要達到一級A標準,請問這個工藝可靠嗎?能夠達到排放的一級A標準嗎?同時,能夠滿足脫氮除磷效果嗎?如果能,脫氮除磷的原理是?希望各位高手能夠給些建議,或者成功的例子。
污水回流和污泥回流這兩個概念總搞不清楚,兩者分別指誰和誰的比,污水回流的目的除了稀釋作用還有其他具體作用嗎,兩者和內回流、外回流又有什么關系呢?越來越迷惑了,請高手指點