圖紙簡介: 本工程是某13m跨度混凝土空心板預應力橋梁標準圖,空心板預應力橋梁標準圖,公路1級二級13米跨預制板橋梁。 投稿網友: wangziweihao 上傳時間: 2014-05-11
原預應力空心板使用活荷載為1.5KN,樓板厚度100MM,現房屋進行裝修改造,空板的承載力不能滿足現在規范的要求,如何加固比較經濟方便。
12ZG401預應力混凝土空心板
L04G401預應力混凝土空心板下載
02YG201預應力混凝土空心板
圖紙簡介: 本圖是20m跨預應力混凝土空心板橋上部結構標準圖集,圖紙包括說明部分和設計圖紙部分。 投稿網友: djy5043 上傳時間: 2014-07-10
后張法預應力空心板芯模可以用氣囊嗎,監理和業主不讓用,可以規范沒有說不能用啊?請問有沒有什么規范明文規定禁止使用氣囊的?現在天氣好熱裝鋼模拆鋼模好麻煩啊,
SP預應力空心板應用討論,大家有用這種板材的嗎?歡迎大家對他的性能進行討論!
我正在做畢業設計,關于預應力混凝土空心板橋的,關于板的尺寸,查了圖書館的資料,都沒有,哪位大俠指導下,邊板和中板怎么設計的啊?
SP預應力空心板 05SG408
小弟最近在設計一座跨徑為15m的橋梁,手頭上有一本預應力空心板的圖集,圖集上標準跨徑為16m,那如何根據16m的板設計15m的,難道只是簡單的將16m板的配筋縮短1m就夠了?希望各位大俠指導一下啊。
我把國家、上海、江蘇的預應力混凝土空心方柱標準圖發上來,供大家比較。第一個是國家標準圖。
^L04G401預應力混凝土空心板.pdf
%參數查詢-預應力空心板選用
本帖最后由 鎏曦 于 2017-6-19 14:40 編輯 05SG408 SP預應力空心板
蘇G9401120預應力混凝土空心板圖集
一六層住宅樓的一樓臥室頂預制板,板端底有一道橫裂縫,上下未裂通,離墻大約100左右,長約大約400左右。預制板寬600,跨度3300。板下有圈梁,圈梁高約150到180。房主加固要求:1、只能在板底進行加固,不能在樓上戶施工。2、加固經抹灰裝修之后,不能有其他痕跡,如采用牛腿加固。因有些難度,特提出給朋友們看看,有什么好的方法。
不知道大家是否使用過大跨度SP預應力混凝土空心板,該產品類似于傳統的混凝土空心板,只是在跨度上有較大的突破。板厚由100到380mm,最大跨度可以達到18m。我要向諸位請教的是該產品的配筋是否合理的問題,其中380mm厚、18m跨度的板只在板底配了14根直徑為12.7mm的鋼絞線,除此之外沒有其它任何的配筋。該板自重5.14KN/M2。
最近在做一個國外住宅項目,為了施工快捷方便,樓板準備采用預制預應力混凝土空心板,但不知預應力鋼筋應該采用哪種鋼筋合適? 76G1、76G3、80G5中預應力主筋采用的是冷拔低碳鋼絲和冷拉鋼筋,但這是老早以前的規范了,預應力鋼筋的強度只有650MPa和750MPa。 最新的《混凝土結構設計規范》(GB50010-2002)中,預應力鋼筋推薦采用預應力鋼絞線和鋼絲,看了一下說明,規范認為現在的預應力鋼絲技術已經分別成熟,建議采用。 我院的老總都認為應采用冷拔低碳鋼絲和冷拉鋼筋,我更傾向于采用消除應力鋼絲,感覺可以更省材料。 不知大家有什么建議,還望給指導一下。