砌體規范8.2.9 第三條 組合磚墻砌體結構房屋,應在縱橫墻交接處、墻端部和較大洞口的洞邊設置構造柱,其間距不宜大于4m。各層洞口宜設置在相應位置,并宜上下對齊;砌體規范10.2.4 表10.2. 4 磚砌體房屋構造柱設置要求 房 屋 層 數 設 置 部 位 6度 7度 8度 9度 ≤五 ≤四 ≤三 樓、電梯間四角,樓梯斜梯段上下端對應的墻體處;外墻四角和對應轉角;錯層部位橫墻與外縱墻交接處;大房間內外墻交接處;
本帖最后由 csccbjs 于 2013-12-11 22:06 編輯 二次結構構造柱的模板加固有開3口的T字型,甚至開4口的十字型,陰陽角模板加固該怎樣加固。 我大哥說只能在砌體上打洞用步步緊扣死。求大神說說你們項目是怎樣加固的。求最規范的和性價比最高的。
砌體結構的構造柱,一定要從底層通到上?而不能做成懸挑梁上或樓板上設置構造柱?如下圖示:
圖紙要求門洞旁邊要設置抱框、轉角的地方要設置構造柱,如圖所示,應該設置一個大的構造柱,還是設置一個抱框和一個構造柱,有啥依據? ???
磚混結構的7層小樓,構造柱與圈梁是柱包梁還是梁包柱1——6層與7層頂板有什么不同嗎?我們這里監理說頂層要和基礎一樣梁包柱?不明白,希望有高手給解釋下!!!
老師您好!想問一下小區的圍墻原來高2米多差不多3米,180厚的MU10磚墻,現在要把墻的兩邊都砌平,把構造柱藏在墻體里面,與墻同寬。那構造柱的結構配筋有什么要求?
幫我看看構造柱設置是否過密?哪些地方可以取消構造柱?這是建筑圖。
各位專家: 我有個問題請教一下各位,比如磚混結構中構造柱的設置,以素混凝土條形基礎上是磚基礎然后是地圈梁,構造柱的錨固,施工圖上沒有明確說明是錨固在素混凝土里面,還是錨固在地圈梁里面,在結構設計上有什么要求,請各位專家給以指導。謝謝!
關于自己以前所以獲得問題。徹底解決、此文轉摘。感謝原作者。A.《建筑抗震設計規范GB50011》答疑摘錄中國建筑科學研究院 王亞勇 戴國瑩編若多層砌體房屋中設置了鋼筋混凝土構造柱和圈梁,當構造柱與圈梁邊緣對齊時,施工時哪部分的鋼筋放置在最外側?對于鋼筋混凝土框架結構,當框架柱和框架梁邊緣對齊時,一般將柱主筋放置在外側,梁縱向鋼筋緊貼柱主筋的內側穿過。而對于多層砌 體房屋,為了使圈套梁充分發揮其對結構構件的約束作用,當構造柱與圈梁邊緣對齊時,一般將圈套梁的縱向鋼筋放置在最外側,構造柱 主筋從圈梁縱向鋼筋的內側穿過。B.梁包柱。構造柱的鋼筋錨固有這樣的規定:上下錨入梁內要保證一定的長度,這個長度就是圖紙要求的錨固長度。構造柱的作用主要是加強建筑物的剛度,不是承載構件。邢臺地震后,構造柱的采用在我國得到了很大的推廣。C.中國建筑工業出版社的施工工藝標準上有這么一條:圈梁和構造柱交叉處,圈梁鋼筋宜放在構造受力鋼筋內側。重點就是一個“宜”字。D.柱穿梁,即梁
本人現在在做一框剪結構的商業,現在總是有幾道墻的抗剪就是調不過,難道只能加大墻厚嗎?還有別的好辦法嗎?還有就是連梁有很多超筋的,都是抗剪超,怎么辦?希望有高手指點一下。謝謝
在抗震規范中,7度是沒有2層砌體結構的構造柱布置要求,是否說明不需要設置構造柱?圈梁滿足構造要求即可?本建筑采用預制樓板,由于跨度太大,是否需要在中間加梁,這樣的梁要滿足什么要求?
現在手里有個工程,六層住宅樓,是磚混結構(不是框架結構),底層架空層2.2米高,五層標準層+躍層。最底層為車庫,在進戶門與走廊處設一構造柱240*240mm,配置4根d12二級鋼筋,一邊與墻體連接,3邊獨立(見照片)。 現在想請教各位大俠,這樣的構造柱能否承受以上六層加屋面的荷載啊?會不會有安全隱患啊?我看了比較不放心,所以特來提請大家討論,還請各位不吝賜教,小弟不勝感激。
論文簡介:磚混結構由于材料來源廣泛,施工工藝簡單、施工快,具有良好的耐火性、耐久性和隔聲、隔音等優點在我國仍被廣泛采用,特別是在中小城市的民用及公共建 投稿網友:xiaozhu_pipi123 上傳時間: 2013-08-05
磚混結構女兒墻構造柱設置間距是多少,4米,還是多少,記不清了,出在哪本規范 ,謝謝大俠們
磚混結構是指磚墻承重墻+鋼筋混凝土樓板。無論是任何結構下的構造柱都不!單!獨!承重(構造書原話)。只是一個箍的作用加固房子。現在解釋“不單獨承重”這個問題。因為構造柱和圈梁的配筋是固定的,不納入結構計算里,沒有這幾條構造柱和圈梁,房子也能妥妥的完成承受荷載的任務。至于受力嗎?會!1、框架或者半框架結構中,結構柱和結構梁是計算過配筋的,承受荷載的任務他們來承擔。構造柱和圈梁主要是加固填充墻,填充墻超過一定的長度和高度的時候就要加。蓋房子的過程是整棟樓的框架完成了。然后再做填充墻。填充墻完成了。再澆筑圈梁和構造柱。構造柱&圈梁和框架梁柱是會碰到的。看圖:①當無混凝土墻(柱)分隔的直段長度,120(或100)厚墻超過3.6m,180(或190)厚墻超過5m時,在該區間加混凝土構造柱分隔;②120(或100)厚墻 當墻高大于3米時,開洞寬度大于2.4m時應加構造柱或鋼筋混凝土水平系梁;③180(或190)厚墻 當墻高大于4m,開洞寬度大于3.5m時應加構造柱或鋼筋混凝土水平系梁 。附上四張圖:圖1圖2圖3 這張我是覺得特別有趣,構造柱的模板。哈哈圖4.BTW,填充墻和框架之間的連接。如
1.磚混中構造柱所起的作用.2.磚混中構造柱的配筋是按計算還是構造.3.PKPM建模時是否將構造柱建入.個人意見:1.磚混結構中構造柱具有保暖、支撐、抗震等重要作用.2.對于6度區及不設防的建筑物的部分構造柱可按構造要求,如果是7度區以上,需要計算確定.對于建筑物中由于洞口較大,墻體局部承壓不夠,需要借用構造柱的支撐作用時需要計算確定.3.PKPM建模時視情況而定,對只需要構造要求的枸造柱不建,對計算確定的,建入。
框剪結構伸縮縫處的施工質量與施工進度一直是困擾施工技術人員及工程管理人員的一個難題, 如何在框剪結構施工中同時澆筑伸縮縫兩側剪力墻時既保障伸縮縫處剪力墻鋼筋保護層厚度的施工質量又能保障伸縮縫處剪力墻砼的施工質量 一般傳統方法施工, 即先安裝伸縮縫處單側剪力墻鋼筋, 該側鋼筋通過驗收后再安裝該側模板, 模板驗收后澆筑該側剪力墻砼。 然后在剪力墻砼澆筑完 12 小時后方可開始拆除剪力墻模板, 隨后再安裝該伸縮縫處另一側的鋼筋, 鋼筋通過驗收后將伸縮縫內嵌入設計要求的伸縮縫寬度的聚苯板(可以后塞聚苯板) 然后安裝模板, 然后澆筑伸縮縫處砼。 這樣施工有兩個弊端: 1、 施工周期長, 施工效率低, 模板周轉兩次, 而且后安裝的模板難以拆除。 發生原本可以降低的人工費及模板安裝費等直接工程費。 2、 施工質量也難控制, 先澆筑的一側剪力墻砼完成后一般為了工期會急于拆除模板以便盡快安裝另一側剪力墻的鋼筋、 模板, 所以先澆
墻長大于5米時,墻頂與梁(板)宜有鋼筋拉接(98ZG003中同時說明----當頂部拉結施工有困難時,可在砌體填充墻中設置構造柱,間距<=5米); 當墻長大于層高2倍時,宜設構造柱; 墻高超過4米時,半高或門洞上皮宜設置與柱連接且沿墻長貫通的混凝土現澆帶. 另外,在砌體構造規范中還有以下幾種情況需設構造柱: 1,墻體轉角; 2,砌體丁字接關處; 3,通窗或者連窗的兩側; 1 圈梁 圈梁是沿建筑物外墻四周及部分或全部內墻設置的水平、連續、封閉的梁。 1.1圈梁的作用 1.1.1增強砌體房屋整體剛度,承受墻體中由于地基不均勻沉降等因素引起的彎曲應力,在一定程度上防止和減輕墻體裂縫的出現,防止縱墻外閃倒塌。 1.1.2提高建筑物的整體性,圈梁和構造柱連接形成縱向和橫向構造框架,加強縱、橫墻的聯系,限制墻體尤其是外縱墻山墻在平面外的變形,提高砌體結構的抗壓和抗剪強度,抵抗震動荷載和傳遞水平荷載。 1.
磚混結構大梁下,當加墊塊也不能滿足砌體局部承載力的要求時,是否可以增添構造柱來滿足?若是可以的話,構造柱應該怎么處理?是按構造要求,還是通過計算確定?再者,這種構造柱的基礎是否需要特殊處理?有好多的疑問,情高手不吝賜教啊。。
構造柱參與抗震,必須輸入,按柱輸入,抗震驗算不滿足要求的墻體,可通過調整構造柱配筋及截面積達到要求,或增設構造柱來滿足要求,