国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 請問大家構造柱鋼筋問題

    請問大家,構造柱,鋼筋能否用2級鋼?我的一個磚混住宅施工單位想用4根12的 2級鋼,代替原來的4根14 1級鋼;如果可以,大家有人這樣做過或者見過沒有?這樣有什么利弊?在我們這個地區估計還是先例。施工單位基礎已經做了,構造柱鋼筋已經生根了。他們就是不想改。

  • 工程造價計算鋼筋工程(構造柱和圈梁)

    這是一份工程造價計算鋼筋工程(構造柱和圈梁)的資料,適合初學者,有一定的參考性……

  • 工程造價計算鋼筋工程構造柱和圈梁

    工程造價計算鋼筋工程構造柱和圈梁

    工程造價計算鋼筋工程構造柱和圈梁

  • 構造柱柱頂鋼筋構造請教!

    構造柱柱頂鋼筋構造請教!

    一般構造柱,都是按照03G363中的做法,保證構造柱在結構梁中的錨固長度即可。但是在四川一個工程中,設計的提出一個構造柱上部鋼筋做法大樣,就是類似把縱筋在頂部交叉換位,形成一個鉸。

  • 圍墻的構造柱縱筋如何計算

    圍墻高2.5米,每4米設一構造柱(240*240),柱鋼筋錨入250厚地梁內,縱筋的長度計算公式是否是:2500+33D+240-70-25*3,(33D是按設計說明C25混凝土鋼筋錨固長度為33D,但我不明確是否可以用在構造柱上)

  • 多直段鋼筋下料計算實例

    上表中的數值為整個彎鉤的增加值,并不是整個彎

  • 構造柱馬牙槎鋼筋的設置問題

    構造柱馬牙槎鋼筋的設置問題

    請問該位置的馬牙槎鋼筋該如何正確設置呢,不同的砌休材料鋼筋設置有什么不一樣嗎

  • 平法鋼筋計算與實例 2011年版

    平法鋼筋計算與實例 2011年版

  • 暗柱平法12--暗柱實例鋼筋的計算

    暗柱鋼筋的平法規則、排布、計算公式都己經講完了,今天我們就拿一個實例,用手工進行計算,結果和軟件進行比較,能用學習的理論知識看懂軟件計算的結果。暗柱的縱筋又綁扎、機械連接和焊接三種連接方式,這節我們講綁扎的方式。實際的圖紙如圖1所示。

  • 構造柱與梁的連接需植多少根鋼筋

    我是施工方。現在在施工構造柱,我們的構造柱上部和梁連接的地方我們用的是植筋。設計方給我們的圖集是240墻的構造柱配4根縱筋其對應的和梁的連接處植筋是植4根,120墻構造柱配4根其對應的與梁連接處植筋是植2根,現在我們經理為了節約成本說是240墻的上與梁連接的也只在梁上植2根,還說規范上有叫我找,我找了半天都沒找到相關的規范。求問各位是否有這方面的規范?

  • 構造柱鋼筋錨固位置的討論

    請問1.2m高的女兒墻構造柱鋼筋錨固到邊梁合理,還是下層柱子合理,本結構是一單層活動中心,南側有一1.5m挑檐,女兒墻布置在挑檐上,女兒墻的力由下部柱子支撐,柱子與構造柱軸線重合,請高手指教,急盼回復:handshake :handshake

  • 磚混結構構造柱和墻之間鋼筋!

    最近在實習,磚混結構,構造柱和墻之間要設2根6mm鋼筋,請問一下要錨入柱子中多少?遇到門窗洞口的彎折長度是多少?(或者說參考哪本圖集?)我問過老師,老師說施工圖紙中一般有說明,可是我仔細又看了一下沒有找到。第一次發帖,各位幫幫忙啊!謝謝。

  • 磚混基礎鋼筋砼構造柱可以這樣設嗎

    四層,地基為紅粘土,不用毛石做基礎。

  • 打完圈梁了。沒做預埋鋼筋。怎么在增加構造柱。

    打完圈梁了。沒做預埋鋼筋。怎么在增加構造柱。

    本帖最后由 翔杰 于 2016-4-18 13:31 編輯 自己家準備蓋二層樓房。 磚混結構。 準備用商混做頂。 施工的時候工頭只給做了四個角的構造柱預埋鋼筋。沒有按原圖紙預埋構造柱鋼筋。現在要想補救的話 要怎么弄?有人說砸開圈梁 把鋼筋焊接到圈梁上? 還有說弄 植筋就行。壇子里的大神們請指教下。 現在剛打完圈梁, 還沒有做回填。看看有什么辦法補救的。房屋東西 15米 , 南 北9米 。紅色四個角是預埋好的。 黃色的點是原圖紙,但沒有預留的。想在黃色位置上增加構造柱。 <

  • 構造柱鋼筋網片怎樣制成平面內點焊

    本帖最后由 杰克 于 2014-2-16 10:57 編輯 構造柱拉結鋼筋應點焊成鋼筋網片,怎樣是平面內網片?是上下鋼筋焊接還是較小鋼筋放在中間點焊成平面內網片

  • 砌體結構構造柱圈梁鋼筋等級怎么確定

    砌體結構的構造柱和圈梁的主筋級別,我們這里都做的是一級或者二級,說是三級不允許,我查省標圖集上面構造詳圖上標明的也是一級,有沒有哪位朋友在規范上看見過明文說明是這樣的?

點擊加載更多

構造柱鋼筋計算實例

構造柱鋼筋計算實例專題,為您提供構造柱鋼筋計算實例相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與構造柱鋼筋計算實例 相關的專業交流討論,更多構造柱鋼筋計算實例相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

水處理成套設備

水處理的方法

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 大新县| 黄石市| 福泉市| 和平区| 维西| 泰宁县| 岳西县| 忻州市| 安达市| 株洲市| 台南市| 霸州市| 司法| 东城区| 日照市| 宜春市| 明溪县| 响水县| 博客| 古浪县| 筠连县| 闽侯县| 河西区| 会同县| 清涧县| 蓬安县| 泰宁县| 白河县| 福清市| 兴宁市| 康马县| 辽中县| 临沂市| 绥宁县| 屏南县| 外汇| 梁山县| 方正县| 石嘴山市| 岳阳市| 台东县|