%鋼管混凝土柱承載力計算
各位大俠: 我現在做的一個活,整個結構就一個水池,中間一根大柱子,柱子是圓形的,直徑2m,承受2000knm的扭矩,怎么計算圓形柱的抗扭承載力?混凝土規范中只有矩形T型和箱型。就沒發現那地方有個圓形的計算方法,各位大俠誰有相關經驗或者其他的參考,還請指教!謝謝了
%承載力計算-抗壓-軸壓-混凝土柱
%承載力計算-抗壓-偏壓-混凝土柱
近來我正在做一高層的地下室,根據擬建場地的地質條件,采用人工挖孔樁+筏板基礎樁端持力層為中風化泥質砂巖。地勘資料給出的中風化泥質砂巖的飽和單軸極限抗壓強度為6.93MP,按其堅硬程度劃分屬軟巖(根據GB50007-2002表4.1.3),本地區該巖層的極限端阻力標準值qpk為4000KPa在計算單樁承載力設計值時,請問是按照樁基規范JGG94-94中的5.2.9式計算還是按5.2.11式計算如果按5.2.9式來計算,其端阻尺寸效應系數不知如何取。因為5.2.9式適用于樁端持力層為粘土和碎石類土的情況如果按5.2.11式來計算,該巖層屬于軟巖,是否合適?請各位高手指教
水池承載力和抗浮是這樣計算的嗎水池長13米,寬5米,水池側壁自重:0.25x25x2x36=450kn頂板重:0.2x25x13x5=325kn底板重:0.4x25x13x5=650kn覆土重:0.2x13x5x18=234kn總重(池中無水)=450+325+650+234=1659kn浮力:地下抗浮水位-0.5m,底板-2.7m13x5x2.2x10=1430kn1659》1430抗浮滿足要求。裝1000kn水,加水重1659+1000=2659kn2659/13*5=40.9kn/m2 地基承載力為55kn/m2 55>40.9 滿足要求 這樣計算對嗎??,如果還有消防車經上面過 ,我還要怎么計算呢,會不會承載力不夠。急用,,麻煩做過的人 講解下啊。
%承載力計算-抗壓-軸壓-鋼管混凝土柱
%承載力計算-抗壓-軸壓-螺旋箍筋柱%承載力計算-抗壓-軸壓-螺旋箍筋柱
對于單樁極限承載力,樁基規范5.3.6(摩擦端承樁或端承摩擦樁)和5.3.9(嵌巖樁)有不同的計算公式,但其實質是一樣的,就是樁身側摩阻力和樁端承載力的和,但是在5.3.6中的Qpk和5.3.9中的Qrk究竟有什么差別呢?或者說同樣是樁端阻力,那又是什么原因產生了一者用于端承摩擦樁(或摩擦端承樁)一者用于嵌巖樁的不同?是試驗方式還是具體哪些原因?希望各位大神點化!
超筋梁承載力取決于混凝土而不是鋼筋,計算公式如下。請問為啥公式中取xb,我若是取一個(xb,h0)之間的數算出來有何意義?
試樁極限承載力計算_pdf
樁基規范中沒有不帶地下室的高樁樁基的水平承載力特征值的計算方法,有呢位仁兄可以說下怎么計算?是按照附錄C里面的單樁基礎來計算嗎?可是附錄C中的單樁基礎計算前提是考慮了地下室側墻等的影響了是嗎?如果這樣豈不是不對了,求解求解!謝謝!暫時碰到的基礎是上面是回填土或者是素填土,而緊接著下方是很深的液化土層,然后是粉質土,殘積粘性土層,樁基礎承臺到時落在素填土或者是回填土上,樁基側面都是液化土層,液化土層的折減系數如果取為0,那么就無法計算樁的水平承載力了,誰有碰到過這種情況的,怎么處理?謝謝!
請問有誰用過樁基規范附錄C中的公式來計算樁基水平承載力計算的啊?為什么計算出來的數據跟前面近似公式按鉸接情況算出來的的數值一樣?
施嵐青2014版注冊結構工程師專業考試應試指南例7.8.17計算過程中,關于地基規范5.2.4和樁基規范5.4.1中γm的計算怎么會采用圖中劃紅線的計算方法?
要設計柱的截面,首先要計算它的承載力嗎?周圍四塊板的自重,但是梁的自重怎么取?也是取四分之一嗎?那上層柱還要傳導下來嗎?
不安全
很好用的資料,很牛,精度比較高啊!
送電鐵塔斜材承載力的計算
抗規 8.2.8規定了連接應進行極限承載力驗算問題是我現在節點基本都手畫,我怎么驗算這個極限承載力?大家是如何做的?驗算有意義嗎?