框架柱的箍筋加密區到底是如何定位的呢,11G101-1圖集第58頁為何沒有標明,真的很納悶,現在所在項目抗震等級為3級,地下一層,框架結構,想請教各位前輩,指點迷津?。?! 有人說是1/6柱凈高,也有人說是1/3柱凈高,圖集中提到的嵌固部位到底如何理解呢~是不是地下室頂面就是傳說中的嵌固部位呢~~
框架柱箍筋加密區最小體積配箍率查詢計算程序
砼規中表11.4.17備注3中: 混凝土強度等級高于C60時,箍筋宜采用復合箍、復合螺旋箍或連續復合矩形螺旋箍;當軸壓比不大于0.6時,其加密區的最小配箍特征值宜按表中數值增加0.02;當軸壓
今天看結構施工圖的時候,看到一個問題,不得解,請教大家。問題:一個五邊形的異型柱,柱邊尺寸為(順時針方向):700、1739、1200、1300、1585。在凈空高度分別為3m、4.2m時,這顆柱的箍筋加密區應為多少?(非底層)
本帖最后由 kissyou2012 于 2013-9-9 17:08 編輯 不多說,先上圖,我畫的是一個軸測圖示意,希望大家能看明白:lol。抗震設防6度四級,層高一層4200,其它3800,室外地坪-0.400,柱截面500x800,該柱在二層三層的一個方向沒有梁連接,其它方向有梁連接。我的取值:底層柱下端箍筋加密區長度1400,其它800;關于躍層柱箍筋加密區長度要求我沒有在規范上查到,參照了11G101-1 61頁的說明(注4 當柱在某樓層時,計算箍筋加密范圍采用的Hn按該躍層柱的總凈高取用,其余情況同普通柱)。這個柱在二三層并不是各向均無梁連接,在一個方向有梁連接,所以我就按普通柱取值了。
柱子是從底板伸起來的,底板部位應該屬于嵌固部位,參照11G101第57頁,假設柱子是采用搭接的。。(這是抗震柱子的箍筋加密要求?) 要求為柱子凈高的3分之一。。柱子凈高為8.5m,加密高度應該為2.8m。。接下來再參照:11G101第66頁 同樣是采用搭接。。箍筋加密范圍為2.3la。。。柱子混凝土為C30??拐鸬燃墳?級,也就是非抗震,,、、縱向鋼筋搭接接頭百分率為50%。算出來的La為:1.4*35d。主筋直徑為22mm。。這樣算出來的加密范圍2.5m。。正常應該是按照第二種來進行箍筋加密的?
本帖最后由 為有犧牲多壯志 于 2014-3-18 16:27 編輯 求大師指教,不進行抗震設防的KZ為何有加密區?
框架梁梁端箍筋加密區的構造要求 《砼規》 表11.3.6-2 抗震等級 加密區長度(mm) 箍筋最大間距(mm) 箍筋最小直徑(mm) 一級 2h和500中的較大值 縱向鋼筋直徑的6倍,梁高的1/4和100中的最小值 10 二級 1.5h和500中的較大值 縱向鋼筋直徑的8倍,梁高的1/4和100中的最小值 8 三級 縱向鋼筋直徑的8倍,梁高的1/4和150中的最小值 8 四級 縱向鋼筋直徑的8倍,梁高的1/4和150中的最小值 6 請問,縱向鋼筋直徑是最小鋼筋直徑,還是最大,平均值,還是加權平均值???
在03G101中對于柱箍筋加密區的規定中有個柱的凈高,要底層框架要加密H/3,現在有個工程是底框結構,由于下部無地下室,又要避開暖溝,所以承臺梁標高降了兩米,柱從承臺梁頂到一層梁底為6.2米,這樣一來加密區全部在土下了,這樣的情況應該怎么計算可望而不可及凈高?另一條說的剛性地面能用在這里嗎?
為了大家能在這里相互學習、討論平法,特開此帖,歡迎大家討論。暫且把這個問題設為一吧,當然網友也可以把常見問題列位二、三……………………。再以回帖的形式提出,我們一定重獎!獎是小事,吃透規范才是目的啦。在03G101-1 P40中有這樣的規定,箍筋加密區的界定如圖:其中有關于剛性地面的柱箍筋加密之說,這與插入孔樁內及基礎內有區別嗎?
本帖最后由 一介書生第二 于 2014-4-4 15:44 編輯 一直以來我都對柱端加密區設置困惑不已。柱子在受水平地震力時,彎距是一條斜向直線,這也就意味著柱子上下剪力是一樣的,看了很多書和網上大伙的討論,感覺一直沒有說到點子上。既然剪力都是一樣的,而又說箍筋加密設置是為了抗剪,那為什么只在柱兩端設置,而不是沿柱的方向全部設置呢?還有人認為是柱端承受彎距,那箱梁中間彎距最大為什么又只在箱梁兩端設置箍筋加密區呢? 謝謝大家幫助
在屋頂,一根柱左右兩邊有兩根高差0.5m的梁。問:柱箍筋加密區從哪算起?以前一直認為是從柱頂算起,但覺得應全高加密或者從底梁底部算起.
混凝土構件配筋信息簡圖里的箍筋G1.3-1.0,G1.1-1.0在一根主梁中間架有次梁的情況下如何理解,就是說我們在集中標注的時候非加密區應該取哪個來配筋1.0還是1.5,加密區是取1.3,特別注意他是主梁中間有次梁的情況現在有兩種說法:一種是主梁被分成兩根梁來算箍筋一根加密區是1.3非加是1.0,另一根是加密區是1.1非加是1.0綜合起來集中標注的時候主梁非加密區要1.3以上。第二種是加密區取兩者的大值1.3,非加取兩者大值1.0。不知道大家有沒有明白我的意思
有地下室的建筑,首層框架柱柱根加密區,是采取max(1/3凈高,框柱長邊尺寸,500),還是采用max(1/6凈高,框柱長邊尺寸,500)?地下室框柱柱根采用max(1/3凈高,框柱長邊尺寸,500)加密,對吧?
高規6.3.2條規定了框架梁加密區箍筋的最小直徑?那非加密區最小直徑如何取?按照6.3.4條非抗震?。?.3.5條也沒規定啊。
1、非抗震區框架柱鋼筋搭接區箍筋按規范需要加密,那么柱頂是否需要加密?2、非抗震框架梁兩端箍筋是否需要加密?是否承重梁需要加密而非承重梁不需要加密?是否圖紙標注有兩個箍筋間距的需要加密而只標注一個間距的不加密?如有解答請注明出處。
看了03G101-1圖籍,第40和第41頁,對框架柱的的箍筋加密范圍做了解釋,但有點看的很不明白。一般來說,底層的加密范圍大于三分之一的高度,其他層都在六分之一左右。但是圖籍第40頁又說,當柱縱筋采用綁扎搭接連接時,綁扎搭接處箍筋加密,哪請問:柱縱筋采用焊接連接時,可以參考第41頁的箍筋加密區高度選用表,若采用綁扎搭接時,是不是把搭接加密處+搭接外的箍筋加密區,也就是說抗震框架柱,采用綁扎搭接時,是不是整個柱子基本上都是箍筋加密區(超過三份之二的高度)? 補充下,抗震框架柱的綁扎搭接不在柱高>500mm以內(底層三分之一高度以內),過了這個高度后,才是搭接處,請高手詳細查看后,予以解答,感激不盡!!!
抗震框架梁柱非加密區箍筋用量的計算,規范沒有說怎么算,蘭定筠的模擬題上出了好幾道,不知道他老人家的理論能不能用,計算梁非加密區箍筋時,把放大系數去掉,計算加密區端部剪力,還是按照簡支梁計算。。。順便問下一注會這樣考試嗎。。。。