国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 框架柱抗震計算箍筋選取

    對于三級抗震框架柱,加密區箍筋是否允許采用直徑6的箍筋?我在做模擬題的時候遇到一題,解答中直接采用大于等于8的箍筋,但該三級框架柱截面為300x300,可以采用直徑為6的箍筋嗎,

  • 框架柱變截面,箍筋變肢數

    請教下大家: 我正在做一個多層框架結構,一層的框架柱為500x500,而二層的框架柱子為400x400,一層箍筋用四肢箍,而二層就只用三肢箍,那么在一二層,四肢變三肢的時候,施工時該如何處理?其中一二層角筋不一樣,中部鋼筋也不一樣!

  • 怎么樣部署框架柱核心箍筋???

    放柱子的核心箍筋很麻煩,先放了梁筋,柱子的核心箍筋就不好放了,先放柱子的核心箍筋而梁也不好放了,請問有什好一點的方法可以指點一下,謝謝?。?!

  • 圓形截面框架柱箍筋形式????

    圓形截面框架柱箍筋形式????

    10根縱筋 箍筋是什么形式??

  • 請教各位大俠關于框架柱箍筋問題

    新版混凝土設計規范地9.3.2條第五款中箍筋末端應做成135度彎鉤,且彎鉤末端平直段長度不應小于10d,d為縱向受力鋼筋的最小直徑。 小弟對上版規范不熟悉不知道以前怎么規定的,但是熟悉原來的101圖集及驗收規范,原來要求的長度都是箍筋直徑的10倍或者5倍,現在的規范要求嚴了? 請各位大俠給與指教!

  • 關于設計中框架柱箍筋計算問題!

    《高規》6.2.8條給出了框架柱斜截面受剪承載力的計算公式,請問該公式計算所得的箍筋面積用于箍筋加密區還是非加密區?有的參考書將其用于加密區,非加密區箍筋直徑不變間距直接減半,意味著非加密區抗剪承載力打折。難道框架柱剪力分布是兩端大中間小?請問大家平時是怎么處理的?

  • 關于非抗震框架柱箍筋加密范圍

    柱子是從底板伸起來的,底板部位應該屬于嵌固部位,參照11G101第57頁,假設柱子是采用搭接的。。(這是抗震柱子的箍筋加密要求?) 要求為柱子凈高的3分之一。。柱子凈高為8.5m,加密高度應該為2.8m。。接下來再參照:11G101第66頁 同樣是采用搭接。。箍筋加密范圍為2.3la。。。柱子混凝土為C30??拐鸬燃墳?級,也就是非抗震,,、、縱向鋼筋搭接接頭百分率為50%。算出來的La為:1.4*35d。主筋直徑為22mm。。這樣算出來的加密范圍2.5m。。正常應該是按照第二種來進行箍筋加密的?

  • 框架梁柱節點核心區柱箍筋。

    框架梁柱節點核心區柱箍筋,是指梁柱交接處柱方向的箍筋,此處框架梁箍筋是從柱邊排布,柱箍筋從梁底一直排布到梁頂。由于此處為節點部位,結構應力最大,所以十分重要,但由于梁柱鋼筋交叉較多,往往核心箍筋安設短少或間距不勻,所以是工程檢查的重點部位。

  • 框架柱箍筋加密問題?。ㄆ椒ǖ膶W(xué)習及掌握一)

    框架柱箍筋加密問題!(平法的學習及掌握一)

    為了大家能在這里相互學習、討論平法,特開此帖,歡迎大家討論。暫且把這個問題設為一吧,當然網友也可以把常見問題列位二、三……………………。再以回帖的形式提出,我們一定重獎!獎是小事,吃透規范才是目的啦。在03G101-1 P40中有這樣的規定,箍筋加密區的界定如圖:其中有關于剛性地面的柱箍筋加密之說,這與插入孔樁內及基礎內有區別嗎?

  • 關于框架結構柱(抗震)箍筋問題

    建筑物為18層,現在施工在地下2層柱子處,本來一根柱子需要42根箍筋,但是只施工了33道。會對后期建筑質量安全有什么影響。還有根柱筋中有橫豎二個方向的拉筋,但是未做,會有什么影響。麻煩解答。

  • YJK和PKPM生成的框架柱箍筋間距問題

    本帖最后由 kaitokiddo 于 2016-7-26 09:04 編輯 一級和二級的框架柱,為何非加密區的箍筋間距是150不是200? 我縱筋直徑都是22 25的。

  • 為何錯層所有柱的箍筋都那么大?

    我最近做的工程有錯層。一部分層高4200,另一部分層高3000。分兩層輸入分別為3000和1200層高。結果發現1200層的柱(無論有沒有樓板連接)箍筋都特別的大,估計它都按剪跨比<2的體積配箍率來算出。但沒有樓板連接的柱長度為4200不可能出現剪跨比<2。令人費解。如有高手請幫忙解決。

  • 框架柱軸壓比老是不滿足,還有箍筋也是~~

    框架柱軸壓比老是不滿足,還有箍筋也是~~

    本人新手,這個柱子軸壓比不滿足,還有的箍筋超了~~ 但是柱子截面不能改,混凝土強度已經是C40了,應該也不好調了,我不知道要怎么修改好了[ 本帖最后由 sj890916 于 2011-9-29 17:04 編輯 ]

  • 有墻肢的框架柱怎么配筋

    有墻肢的框架柱,墻上有暗柱配筋,框架柱有框架柱的配筋,如何考慮配筋的方式?[ 本帖最后由 zhangyan_z.y 于 2010-5-1 01:34 編輯 ]

  • 請教個關于框架柱的問題

    小弟初出茅廬,最近一個工程,框架七層,八度區,一級抗震,PKPM計算出了有一些柱子出現上層柱縱筋配筋比下層的大,請問這種情況正常嗎?是什么原因導致這種情況發生,是模型的問題還是受力的問題,請問你們有遇到這種情況嗎?:):)

  • 地震力作用下框架柱的受力

    地震力作用下框架柱的受力

    大家好,我是結構新手,昨天用pkpm計算一個框架模型,x方向的地震作用柱端為什么會出現y方向的剪力,而彎矩又主要在y方向,求指點,如圖

  • 關于框架柱的剪跨比疑問??

    PKPM和YJK柱子剪跨比簡化算法中,柱凈高取值好像沒有減掉梁高,取的是層高,不知大家看法如何,再有h0如何取值,箍筋和縱筋直徑還沒定呀,請指教

  • 框架柱箍筋加密區最小體積配箍率

    框架柱箍筋加密區最小體積配箍率查詢計算程序

  • 關于混凝土柱的箍筋配置

    我設計一個廠房,柱距7米,跨度50米,中間設一柱,每邊25米,用輕鋼屋架,柱高9米,沒有吊車,中間柱截面去450X800,四邊為磚墻,采用混合結構建摸,算出的柱配筋也不大,可箍筋非常大,配到D28@100,這是為什么啊?盼高手回復!

點擊加載更多

框架柱箍筋作用

框架柱箍筋作用專題,為您提供框架柱箍筋作用相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與框架柱箍筋作用 相關的專業交流討論,更多框架柱箍筋作用相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 隆昌县| 马山县| 合川市| 鞍山市| 虹口区| 绥德县| 垣曲县| 东台市| 阆中市| 祁连县| 托里县| 张家口市| 旺苍县| 谢通门县| 策勒县| 三门峡市| 穆棱市| 福州市| 重庆市| 平顶山市| 满城县| 平阴县| 晋宁县| 沙田区| 铁岭市| 射阳县| 金门县| 六安市| 泰和县| 南阳市| 句容市| 双峰县| 曲阜市| 延寿县| 牡丹江市| 满洲里市| 礼泉县| 开原市| 宜黄县| 旬邑县| 方山县|