在驗收梁板鋼筋的時候發現 框架柱柱頭不足規范要求(只有20-35CM)并且同一截面沒有錯開 遇到這樣的問題該如何處理以及它的危害是什么? 本工程34層 2級抗震 屬地震不利地帶 望各位同仁給予建議和處理方法。不甚感激。
對于三級抗震框架柱,加密區箍筋是否允許采用直徑6的箍筋?我在做模擬題的時候遇到一題,解答中直接采用大于等于8的箍筋,但該三級框架柱截面為300x300,可以采用直徑為6的箍筋嗎,
柱子是從底板伸起來的,底板部位應該屬于嵌固部位,參照11G101第57頁,假設柱子是采用搭接的。。(這是抗震柱子的箍筋加密要求?) 要求為柱子凈高的3分之一。。柱子凈高為8.5m,加密高度應該為2.8m。。接下來再參照:11G101第66頁 同樣是采用搭接。。箍筋加密范圍為2.3la。。。柱子混凝土為C30。抗震等級為4級,也就是非抗震,,、、縱向鋼筋搭接接頭百分率為50%。算出來的La為:1.4*35d。主筋直徑為22mm。。這樣算出來的加密范圍2.5m。。正常應該是按照第二種來進行箍筋加密的?
本帖最后由 為有犧牲多壯志 于 2014-3-18 16:27 編輯 求大師指教,不進行抗震設防的KZ為何有加密區?
在柱子反彎點位置作用一個水平集中力?但如果真樣的話,柱子的彎居圖應該是兩條直線,而不是一條直線呀抗震的效應是等效成什么作用在柱子上,具體作用點又是哪?
今天看到柱縱向鋼筋間距問題,《抗規》與《高規》規定有不同,向同行請教。“高規”6.4.4-2:截面尺寸大于400mm的柱,一、二,三級
建筑物為18層,現在施工在地下2層柱子處,本來一根柱子需要42根箍筋,但是只施工了33道。會對后期建筑質量安全有什么影響。還有根柱筋中有橫豎二個方向的拉筋,但是未做,會有什么影響。麻煩解答。
框架柱等強度連接抗震設計小工具,這也是在網上下載的一個大俠的作品,感覺十分有用,就與大家分享。在這里替大家謝謝原作者了。
請教,各位,三層框架結構,頂層由于是大空間抽出,形成大跨度梁,跨度大于18米,則其屋面梁及與其相連接的柱抗震等級按照抗震規范6.1.2條提高一級,但問題是,該框架柱以下幾層的也需要提高抗震等級?另外,如果屋面采用鋼結構,其屬于大跨度嗎,抗震等級是否需要提高?
有人回答:“對于承受水平地震力,框架柱兩頭(即框架梁上下處)受剪切力最大,所以抗震要求箍筋加密;而框架柱中間為拉壓零點,所以不要求箍筋加密。” 什么叫做按“構造要求”配置箍筋呢? 按構造要求配置箍筋就是不管計算結果需要不需要配置箍筋,仍都必須配置直徑不小于某個數值、間距不大于某個數值的箍筋,這就是我們大量看到抗震框架柱的箍筋φ8mm@100和φ10mm@100的配箍,我們可以這樣來想,千千萬萬的柱子,它們存在與千千萬萬棟房子當中,剪力不可能都一樣,可是加密區箍筋不是φ8mm@100就是φ10mm@100,說明這種
地方施工圖審查提出了框架柱箍筋肢距不滿足《抗規》6.3.9條第2款三級框架柱加密區箍筋肢距不宜大于250。我們的柱1000,每邊8根25,箍筋肢距超了。1000-(25+10)x2-25=905,905/7X2+25=283.6。肢距凈距283.6〉250。可是pkpm出的圖怎么就不滿足規范呢?以后注意,還是仔細看圖認真手改吧!
01 抗震設計時框架柱箍筋設置有哪些? 1、箍筋應為封閉式,其末端應做成135°彎鉤且彎鉤末端平直段長度不應小于10倍的箍筋直徑,且不應小于75mm; 2、箍筋加密區的箍筋肢距:一級不宜大于200mm,二、三級不宜大于250mm和20倍箍筋直徑的較大值,四級不宜大于300mm.每隔一根縱向鋼筋宜在兩個方向有箍筋約束;采用拉筋組合箍時,拉筋宜緊靠縱向鋼筋并勾住封閉箍; 3、柱非加密區的箍筋,其體積配箍率不宜小于加密區的一半;其箍筋間距,不應大于加密區箍筋間距的2倍,且一、二級不應大于10倍縱向鋼筋直徑,三、四級不應大于15倍縱向鋼筋直徑。
小弟初出茅廬,最近一個工程,框架七層,八度區,一級抗震,PKPM計算出了有一些柱子出現上層柱縱筋配筋比下層的大,請問這種情況正常嗎?是什么原因導致這種情況發生,是模型的問題還是受力的問題,請問你們有遇到這種情況嗎?:):)
PKPM和YJK柱子剪跨比簡化算法中,柱凈高取值好像沒有減掉梁高,取的是層高,不知大家看法如何,再有h0如何取值,箍筋和縱筋直徑還沒定呀,請指教
抗震設計時,框架柱箍筋設置的9個問題 抗震設計時框架柱箍筋設置有哪些? 1、箍筋應為封閉式,其末端應做成135°彎鉤且彎鉤末端平直段長度不應小于10倍的箍筋直徑,且不應小于75mm; 2、箍筋加密區的箍筋肢距:一級不宜大于200mm,二、三級不宜大于250mm和20倍箍筋直徑的較大值,四級不宜大于300mm.每隔一根縱向鋼筋宜在兩個方向有箍筋約束;采用拉筋組合箍時,拉筋宜緊靠縱向鋼筋并勾住封閉箍; 3、柱非加密區的箍筋,其體積配箍率不宜小于加密區的一半;其箍筋間距,不應大于加密區箍筋間距的2倍,且一、二級不應大于10倍縱向鋼筋直徑,三、四級不應大于15倍縱向鋼筋直徑。
一個多層框架,因建筑造型需要框架柱截面要做這樣的變化(如下圖所示),我原本建議只收柱截面不作轉角,最后由建筑作外包包成有轉角的樣式,但甲方不同意.不過計算倒是符合規范要求,以前作過柱下圓上方跟下方上圓的,不知道象這次這樣的變化在計算上和構造上還需要注意些什么?
有墻肢的框架柱,墻上有暗柱配筋,框架柱有框架柱的配筋,如何考慮配筋的方式?[ 本帖最后由 zhangyan_z.y 于 2010-5-1 01:34 編輯 ]
現一非抗震地區4層排屋,建筑要求個別柱子做到250尺寸。抗震規范上有四級抗震或2層以下的柱子截面不宜小于300,不知道非抗震地區能否做到250?
本人接觸鋼結構不久,有個問題一直困擾:鋼框架梁中,sts計算參數分別是正應力-穩定應力-與剪應力與其強度的比值,這三個參數很好的反映了梁的受力特點;而框架柱三個參數卻是正應力-平面內穩定應力-平面外穩定應力;那么我的問題來了,柱的受剪或者剪應力,怎么考慮的?
抗震框架柱
抗震框架柱專題,為您提供抗震框架柱相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與抗震框架柱 相關的專業交流討論,更多抗震框架柱相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題