本人現在做一套六層的全框架結構(非抗震)但是外墻樓梯角部兩個框架柱子在樓層縱向不能用梁直接拉結因為樓梯平臺是挑出去的 這樣在樓層位置只能用挑梁拉結還有就是梯梁和平臺梁拉結請問這樣可行??急需得到各位的指教謝謝先了
在計算無側移框架柱計算長度時,用到梁柱線剛度比(求計算長度系數μ)。其中梁柱線剛度EI/L中L用的是梁柱端點間距離。我印象中線剛度計算中的L應該是計算長度。那么最終柱的線剛度是不是應該=EI/(μL)? 線剛度=EI/計算長度?
各位高手,請教一個問題:在D值法中,一般樓層柱的抗側剛度根據節點和柱的轉角位移方程求得,最后得到柱抗側剛度修正系數為k/(2+k);但是計算頂層柱的抗側剛度時,由于上部沒有柱,其轉角位移方程發生改變,最后得到的柱抗側剛度修正系數應該是k/(1.5+k)。為什么沒有哪本教材或資料上給出這個公式?好像很久以前的教材上出現過,現在為什么取消了?請各位高手指點。
有關框架柱長度系數計算
《混凝土結構設計規范》中第7.3.11條第三款 3當水平荷載產生的彎矩設計值占總彎矩設計值的75%以上時,框架柱的計算長度l0可按下列兩個公式計算,并取其中的較小值:l0=[1+0.15(ψu+ψl)]H (7.3.11-1) l0=(2+0.2ψmin)H (7.3.11-2) 式中 ψu、ψl--柱的上端、下端節點處交匯的各柱線剛度之和與交匯的各梁線剛度之和的比值; ψmin--比值ψu、ψl中的較小值; H--柱的高度,按表7.3.11-2的注采用。
對于三級抗震框架柱,加密區箍筋是否允許采用直徑6的箍筋?我在做模擬題的時候遇到一題,解答中直接采用大于等于8的箍筋,但該三級框架柱截面為300x300,可以采用直徑為6的箍筋嗎,
在計算框架柱剪跨比時,高規和抗規規定采用彎矩和剪力的計算值Mc、Vc,就是未經墻柱弱梁調整的設計值,而砼規上規定采用設計值M、V,未明確此設計值是否經過墻柱弱梁的調整,應該怎么統一呢?
剛做一底框結構,一層底框,地下一層地下室,上托五層,剛度計算時是否應考慮框架柱作用,若考慮剪力墻布置很少,剛度比就超限了同志們有同感嗎?
我在計算一個簡單的二層框架時,樓頂層的荷載比樓板層荷載要大,然后用PKPM計算得到的上層柱的配筋值比下層柱的配筋值要大,,請問這合理么?然后請高手分析下
關于柱的一些總結和計算
規范中只查到角柱需要雙偏壓計算,其他的柱子沒有特殊的要求,我做的北京的一個五層框架結構,審圖中心要求考慮雙偏壓,驗算結果比按單偏壓計算的結果大一些,可是按雙偏壓計算就大很多了,請教哪位大俠指點一下,什么時候柱子按雙偏壓計算和雙偏壓驗算,謝謝了!
《高規》6.2.8條給出了框架柱斜截面受剪承載力的計算公式,請問該公式計算所得的箍筋面積用于箍筋加密區還是非加密區?有的參考書將其用于加密區,非加密區箍筋直徑不變間距直接減半,意味著非加密區抗剪承載力打折。難道框架柱剪力分布是兩端大中間小?請問大家平時是怎么處理的?
根據鋼結構設計規范,那里面的框架柱的計算長度來取值 和用軟件來繪圖的時候那里面取值差別很大,如 用PKPM 軟件自動取1 3D3S一般也取一,除了有支撐 隅撐的外 而書上附錄D中那計算長度系數取值很平常很不一樣,是怎么回事....
框架柱體積配箍率計算程序
在算橫向剛度時,一品框架是橫向還是豎向的,還是都可以,比如軸線為1-10,A-D。下面說法對么:邊框架邊柱為A-1,A-10,D-1,D-10邊框架中柱為A-2到A-9和D-2到D-9中框架邊柱為B-1,B-10,C-1,C-10中框架中柱為B-2到B-9和C-2到C-9另外,若建筑是個躺著的L形,在計算橫向側移剛度時候,橫著的長的一字型與邊上豎著的短的一字型交叉部分的框架,還有豎著的那部分框架怎么計算。 因為參考很多計算書中都是一字型的,所以不知道L形的怎么算,還是每個梁和柱的剛度都要算?就是有的梁和柱不知道怎么分類,我一字型部分是三跨,倒過來的部分是兩跨,那算橫向側移時倒過來的部分的橫梁是和一字型那邊的橫梁垂直的還是平行的?還有有的邊框架立面也有中框中柱什么的,就是交叉的地方,所以概念比較模糊,不會算,求解答~~~
柱子的剛度怎么計算的,哪本書上有啊?我師傅讓我把混凝土柱代換成鋼柱,說是等剛度代換,這個代換是怎么計算的,請問誰可以告訴我一下啊
本人編寫拉這個小程序希望這個軟件為大家省去按計算器的時間!
框架結構柱按單偏還是雙偏計算???以前做的工程我都是用雙偏計算的。。。最近看某些書上說,要用單偏計算+定義角柱和異行柱,然后用雙偏壓驗算,。。。但是我用某個工程比較了一下,配筋大小,發現用單偏+驗算 的柱配筋還是比雙偏計算的小。。。不知道最好應該采用那個配筋了。。。請各位有經驗的。。。指點一二。。。。
關于鋼框架柱計算長度系數的確定 ,希望能幫助大家
那個增大系數怎么算的,根號里邊的比值為啥是0.5啊???