  • 有關框架柱長度系數計算

    有關框架柱長度系數計算

    有關框架柱長度系數計算

  • 關于框架柱計算長度的取值

    《混凝土結構設計規范》中第7.3.11條第三款 3當水平荷載產生的彎矩設計值占總彎矩設計值的75%以上時,框架柱的計算長度l0可按下列兩個公式計算,并取其中的較小值:l0=[1+0.15(ψu+ψl)]H (7.3.11-1) l0=(2+0.2ψmin)H (7.3.11-2) 式中 ψu、ψl--柱的上端、下端節點處交匯的各柱線剛度之和與交匯的各梁線剛度之和的比值; ψmin--比值ψu、ψl中的較小值; H--柱的高度,按表7.3.11-2的注采用。

  • 請教PKPM的框架柱計算問題

    我在計算一個簡單的二層框架時,樓頂層的荷載比樓板層荷載要大,然后用PKPM計算得到的上層柱的配筋值比下層柱的配筋值要大,,請問這合理么?然后請高手分析下

  • 框架柱抗震計算箍筋選取

    對于三級抗震框架柱,加密區箍筋是否允許采用直徑6的箍筋?我在做模擬題的時候遇到一題,解答中直接采用大于等于8的箍筋,但該三級框架柱截面為300x300,可以采用直徑為6的箍筋嗎,

  • 框架柱的剪跨比計算有疑問??

    在計算框架柱剪跨比時,高規和抗規規定采用彎矩和剪力的計算值Mc、Vc,就是未經墻柱弱梁調整的設計值,而砼規上規定采用設計值M、V,未明確此設計值是否經過墻柱弱梁的調整,應該怎么統一呢?

  • 關于柱的一些總結和計算

    關于柱的一些總結和計算

    關于柱的一些總結和計算

  • 框架柱什么情況需要按雙偏壓計算

    規范中只查到角柱需要雙偏壓計算,其他的柱子沒有特殊的要求,我做的北京的一個五層框架結構,審圖中心要求考慮雙偏壓,驗算結果比按單偏壓計算的結果大一些,可是按雙偏壓計算就大很多了,請教哪位大俠指點一下,什么時候柱子按雙偏壓計算和雙偏壓驗算,謝謝了!

  • 框架柱體積配箍率計算程序

    框架柱體積配箍率計算程序

  • 關于設計中框架柱箍筋計算問題!

    《高規》6.2.8條給出了框架柱斜截面受剪承載力的計算公式,請問該公式計算所得的箍筋面積用于箍筋加密區還是非加密區?有的參考書將其用于加密區,非加密區箍筋直徑不變間距直接減半,意味著非加密區抗剪承載力打折。難道框架柱剪力分布是兩端大中間小?請問大家平時是怎么處理的?

  • 門鋼和框架柱的計算長度問題

    根據鋼結構設計規范,那里面的框架柱的計算長度來取值 和用軟件來繪圖的時候那里面取值差別很大,如 用PKPM 軟件自動取1 3D3S一般也取一,除了有支撐 隅撐的外 而書上附錄D中那計算長度系數取值很平常很不一樣,是怎么回事....

  • 框架結構柱按單偏還是雙偏計算???

    框架結構柱按單偏還是雙偏計算???以前做的工程我都是用雙偏計算的。。。最近看某些書上說,要用單偏計算+定義角柱和異行柱,然后用雙偏壓驗算,。。。但是我用某個工程比較了一下,配筋大小,發現用單偏+驗算 的柱配筋還是比雙偏計算的小。。。不知道最好應該采用那個配筋了。。。請各位有經驗的。。。指點一二。。。。

  • 關于鋼框架柱計算長度系數的確定

    關于鋼框架柱計算長度系數的確定 ,希望能幫助大家

  • 探討關于改如何計算框架柱的長度的問題

    探討關于改如何計算框架柱的長度的問題

    單層或多層框架等截面柱,在框架平面內的計算長度應等于該層柱的高度乘于計算長度系數μ。框架分為無支撐純框架和有支撐框架。 無支撐純框架,當采用一階彈性方法計算內力時,框架柱的計算長度系數μ,可查附錄D-2,表中K1,K2分別為交于柱上端,柱下端的橫梁線剛度之和和柱線剛度之后的比值, 當橫梁遠端為鉸接時,應將橫梁線剛度乘于0.5;當橫梁遠端為嵌固時,應乘于2/3。 當橫梁與柱鉸接時,取橫梁的線剛度為零。 對底層框架柱,當柱與基礎鉸接時,取K2=0,對柱與基礎剛接時,取K2=10。如下圖所示: 橫梁為桁架,高為500,上下弦為C80X40X14X2.0,腹桿為C50X40X10X1.5。 柱子為2C120X40X20X2.5。桁架梁兩端與柱鉸接,橫梁長為9.26米,柱子與基礎鉸接,每層柱高為2.5米。 請教各位,一層柱,二層柱,三層柱的計算長度系數μ各取多少。謝謝! 如能幫忙,請留下QQ,好和你學習

  • 附有搖擺柱的框架柱計算長度

    附有搖擺柱的框架柱計算長度

    那個增大系數怎么算的,根號里邊的比值為啥是0.5啊???

  • 混凝土框架柱及跨層柱的計算長度

    混凝土框架柱及跨層柱的計算長度

  • 框架柱跨度與鋼筋的計算方法

    框架柱跨度的計算方法

  • 框架柱可以這樣變截面嗎?

    框架柱可以這樣變截面嗎?

    一個多層框架,因建筑造型需要框架柱截面要做這樣的變化(如下圖所示),我原本建議只收柱截面不作轉角,最后由建筑作外包包成有轉角的樣式,但甲方不同意.不過計算倒是符合規范要求,以前作過柱下圓上方跟下方上圓的,不知道象這次這樣的變化在計算上和構造上還需要注意些什么?

  • 關于梁上柱的計算和構造

    在設計的過程中,常常遇到如下的問題:為了擴大下面樓層的空間,部分柱子需采用梁上柱,那么這時托柱梁的計算和構造是按框支梁么?

  • 有墻肢的框架柱怎么配筋

    有墻肢的框架柱,墻上有暗柱配筋,框架柱有框架柱的配筋,如何考慮配筋的方式?[ 本帖最后由 zhangyan_z.y 于 2010-5-1 01:34 編輯 ]

  • 關于框架pkpm計算的問題

    請問下如果在用pkpm做框架結構的時候如果模型做了局部的改動,那么在計算之后,在出梁平法施工圖或柱平法施工圖中還用繪新圖或重歸并嗎?如果重歸并的話,那么之前改的梁支座還有柱雙偏壓改筋不是都要重新改正?麻煩前輩給指導指導,謝謝啦

點擊加載更多

框架柱計算

框架柱計算專題,為您提供框架柱計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與框架柱計算 相關的專業交流討論,更多框架柱計算相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

公路工程施工資質標準

框架柱角筋

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 图们市| 沂南县| 马山县| 东城区| 荆门市| 利辛县| 潼关县| 岳阳县| 诸暨市| 温州市| 巴塘县| 舟曲县| 疏附县| 林甸县| 浮梁县| 宜城市| 响水县| 龙口市| 呼伦贝尔市| 靖边县| 桃园市| 班戈县| 南川市| 黄大仙区| 肥城市| 大荔县| 岱山县| 吉首市| 普定县| 陆良县| 高邑县| 阿合奇县| 遂昌县| 宁河县| 榆社县| 卓尼县| 阜阳市| 永平县| 德兴市| 静宁县| 沈丘县|