国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 鋼框架不勾選“強制剛性樓板”柱長細比超限

    小弟結構設計新人,請教大家。在做一個三層鋼框架結構,局部開洞較大,洞口處的柱子上下通長,所以長細比較大(柱子為方鋼管柱)。在SATWE中參數設定時,如果勾選“對所有樓層強制采用剛性樓板假定”,計算完成后,洞口的鋼柱長細比沒有超限;如果不勾選,則長細比超限。SATWE說明書中建議進行整體分析時勾選強制剛性樓板假定,進行構件驗算時則不勾選,那么也就是這個結構的鋼柱長細比確實超限了,應該對柱截面進行修改?另外,在柱子截面不能太大的情況下(建筑要求不能超過900),通過減小鋼管壁厚和增大柱子頂端梁的剛度是減小長細比比較有效的方法,那么還有別的方法嗎?

  • STS中鋼框架柱長細比限值是怎么計算的

    請教:我做一個二層鋼框架,7度0.15g,抗震等級四級。一層層高均13.5米,吊車廠房(吊車梁底標高9.0m),吊車有20t和32t兩種,二層為一般廠房車間及辦公室。一層部分柱長細比不夠,程序計算的限值為68.41,而抗規四級取值要求小于120倍根號下235/fy(材質是345,計算值為99.04)就可以,請問程序是如何計算的限值?急

  • 請教框架柱長細比的問題

    框架柱有沒有長細比的要求呢?怎么確定?舉個例子:一個多層框架,層高一層5500,二層4200,其上均為4200,如果中廳為1、2層貫通,中間有根框架柱,一層時沒有與梁連接,那么這根柱子怎么確定?如果軸力較小,截面最小可以多少?

  • 鋼框架柱長細比驗算指標前后不相符,高手請進

    三、構件設計驗算信息 * Uc --- 軸壓比 * * Nu --- 計算軸壓比的控制軸力 * * JUc --- 軸壓比超限標志(0/1 表示不超限/超限) * * JCJC --- 配筋超限標志 (0/1 表示不超限/超限) * * f --- 鋼構件的允許應力 * * F1 --- 鋼構件的正截面強度驗算應力 * * F2 --- 鋼構件的平面內穩定驗算應力 * * F3 --- 鋼構件的平面外穩定驗算應力 * * Px --- X方向強柱弱梁驗算結果 * * Py --- Y方向強柱弱梁驗算結果 *N-C= 10 ( 2)B*H*U*T*D*F(mm)= 10* 400* 400* 15* 400* 15 Cx= 1.63 Cy= 1.25 Lc= 3.50(m) Nfc= 5 Rsc= 235 RLIVEC= 0.85 鋼柱 工形截面 ( 14)Mx= 65. My= -58. N= -1089. F1

  • 勾選樓板強制剛性假定時,鋼框架柱長細比超限?

    求教:最近做一個三層鋼框架,因為結構不規則,位移超的厲害,勾選“對所有樓層強制采用剛性樓板假定”后,底層框架柱的長細比全超了(計算長度系數變大了),不勾選強制剛性樓板時,長細比沒問題,請問怎么解決?

  • 中交二航局辦公樓鋼框架

    圖紙簡介: 中交二航局辦公樓的鋼框架部分,含建筑、結構 、樓梯、裝飾、屋面避雷針等。 投稿網友: etabs9 上傳時間: 2013-07-22

  • 多層鋼框架關于層剛比,剛重比

    本帖最后由 白一 于 2014-1-21 17:23 編輯 做1個鋼框架,4層高,所處6度區,底層高5.9m,二三四層都為4m,計算結果層剛比首層不滿足,剛重比也不滿足。這兩個參數在多層還要不要考慮?還有這個底層高是從基礎頂面算起還是混凝土短柱算起!

  • 某鋼框架及設備工業建筑

    圖紙簡介: 在一鋼筋砼結構中新增一鋼結構框架,包括工藝提工藝條件,鋼框架結構圖,設計說明,相關節點圖等等 投稿網友: xuyongne 上傳時間: 2014-01-30

  • 用Ansys建立的鋼框架模型

    用Ansys建立的鋼框架模型

    以下是本人用ansys建立的三維鋼框架模型,敬請指教!

  • 關于鋼框架計算振型的問題

    小生第一次做鋼框架(三層) 當做完 鋼結構->框架->三維模型與荷載輸入 后 轉入 結構-> SAT-8 ->接PM生成SATWE數據->分析與設計參數補充重定義->地震信息->計算振型個數 系統默認是9 我也沒做修改當做到第二步 結構內力、配筋計算 計算時出錯 提示 計算振型個數最多為3! 為什么只能為三啊 當我把鋼框架改成4層時 還是顯示最多為3個振型 我不懂了 希望那位大師指點小弟下 不勝感激!

  • 這個鋼框架廠房怎么做啊

    哪位高手給我指導下,這個鋼框架廠房怎么做啊因為分縫結構,我后來把他拆開來算,結果左邊的框架在satwe計算時總是出錯,但是整體計算確實好的,但是整體計算的結果明顯不對,請高人指導下,小妹在此謝過了[ 本帖最后由 watermelonzwj 于 2009-4-1 21:50 編輯 ]

  • 請教有關鋼框架計算的問題

    (求助)PKPM之框架進行PK截面優化后如何在幾個不同的標準截面優化方案中選擇最合理的作為整個設計的優化方案??(選擇不同的立面得到的優化結果是不同的)

  • 鋼結構二層框架,柱長細比不滿足,已經不能加大截面

    自身長度不能動,截面不能動(實際上已經讓回轉半徑盡可能大了),計算長度系數怎么改,才能讓長細比滿足?鋼框架按照有側移模型計算長度系數。pKPm的結果平面外長度系數出現最大3點多。。。另外,這個按梁柱線剛度查表方法算的計算長度系數,和歐拉公式那種(按照兩端支座形式,有0.7,1.0,0.5)有什么區別?

  • 鋼框架柱高厚比超限問題探討

    鋼框架柱高厚比超限問題探討

    現在做一個底部為2層框架,上部為門式鋼架的全鋼廠房,用PKPM軟件STS模塊導算,導算結果應力比小于1,鋼柱鋼梁都能滿足要求,但鋼柱還是顯紅,發現是高厚比超限,如果加厚腹板會加大用鋼梁,但STS三維建模沒有加加勁肋模塊,請教高手有什么辦法

  • 鋼框架與廠房如何做連梁?

    前不久剛參與一個小框架的后期工作,設計不是我搞的,下料都差不多了,馬上要施工了,由于當地風很大,結構又比較高,現在甲方要求在鋼框架與周圍廠房做一個連梁,自己沒有搞過,請各位大全幫幫忙給一個連梁的節點大樣圖,不勝感激。廠房是混凝土結構的,由于鋼框跨度較小,且層高不等,所以連梁很可能要與廠房的墻連接[ 本帖最后由 goby1988 于 2011-10-10 16:48 編輯 ]

  • 請問鋼框架的梁柱紅了怎么修改

    請問鋼框架的梁柱紅了怎么修改

    梁柱那些數據都是什么意思 如何修改

  • 鋼框架送審要提供什么計算書?

    本帖最后由 stillwatersran 于 2015-1-13 16:20 編輯 我是一名新手,對鋼結構想慢慢摸索著學習,前幾天幫別人做了一個鋼結構天橋,我在PKPM鋼結構模塊 框架 里面建的模 在SATWE里面計算的 然后用“框架節點施工圖”出的節點圖。對節點圖計算書,在鋼結構模塊 工具箱 里面“節點連接計算與繪圖工具”里面復核。我給圖審提供的計算書包括:圖形文件第 1 層混凝土構件配筋及鋼構件應力比簡圖第 _1 層梁、墻柱節點輸入及樓面荷載平面圖 第 1 層墻柱 墻梁編號及節點簡圖 第 1 層梁截面設計彎矩包絡圖, 單位kN.m 第 1 層梁截面設計剪力包絡圖, 單位kN SATWE標準:恒+活 荷載組合簡圖(包括附加荷載)文本文件:WMASS.OUTWDISP.OUT梁柱節點設計結果文件梁

  • 上傳XSTEEL一多層鋼框架

    上傳XSTEEL一多層鋼框架

  • 關于鋼框架PKPM出圖的問題請教

    關于鋼框架PKPM出圖的問題請教

    請教高人一些問題,我用pkpm鋼框架出圖,出的結構平面圖(梁柱布置圖),發現該標剛接的地方沒給標,這個是需要調什么參數還是 需要后期手改呢 ?還是我建模有問題,另外出的圖文字過小 怎么調呢 ,煩請高人指點!萬分感謝!

  • 鋼框架下部短柱配筋率,急。。。

    6度區,單層混凝土屋面鋼框架,下部基礎短柱配筋率應如何確定?柱子截面為800mmx1200mm,高度只有1600mm。是按照多建一層1.6米的混凝土框架配柱子?還是按照構造配筋率?配筋率應為多少?在線等。。急。。

點擊加載更多

鋼框架柱長細比

鋼框架柱長細比專題,為您提供鋼框架柱長細比相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與鋼框架柱長細比 相關的專業交流討論,更多鋼框架柱長細比相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 辽宁省| 平山县| 闽清县| 中西区| 雅江县| 沙雅县| 晋江市| 长寿区| 开江县| 榕江县| 云龙县| 罗江县| 扶绥县| 凤山县| 木兰县| 富裕县| 文安县| 高州市| 洪洞县| 淮阳县| 青河县| 虞城县| 白沙| 临海市| 北流市| 越西县| 类乌齐县| 鲜城| 九台市| 中阳县| 门源| 通江县| 花垣县| 邓州市| 通化市| 天峨县| 家居| 乌兰察布市| 庆元县| 武隆县| 石泉县|