論文簡介: 在框架結構梁柱材料總用量為定值前提下,運用拉格朗日乘子法結構優化原理,當框架柱側移剛度達最大值時,研究梁柱的合理線剛度比。其結論可作為初步設計階段確定梁柱截面尺寸的依據,與傳統估算及試算梁柱截面尺寸的方法不同,根據所導公式可計算得到較合理的梁柱截面尺寸,也可為類似工程梁柱線剛度比研究提供參考。 投稿網友:d
請教各位: 梁柱線剛度比在多少范圍內梁可以按多跨連續梁設計,或者超出范圍按框架設計。現在各種書籍有不同說法,有說3、有說4、還有5,有沒有什么規范給出確定的統一值?謝謝指教!如有可能,希望將結果發至我的郵箱,[email protected]!再次表示感謝
在求框架梁柱節點處鋼筋的錨固長度時,如果柱和梁采用不同等級的砼,在求la時采用梁的還是柱的ft呢?我認為以粱的,因為梁的混牧等級低求出的la大,但我看的資料是以柱的,哪位高手幫幫我,十分感謝!
我設計的是三層鋼結構框架倉庫,6*9m的柱網,一二層梁截面是HN500*200*10*16,頂層(屋面)采用雙層壓型鋼板加保溫材料,荷載小,所以我選的斜主梁截面是HN250*125*6*9, 柱子的截面是HW400*400*13*21 這樣頂層柱梁線剛度比都達到11點多。 請問這樣滿足嗎? 柱子和梁的線剛度比值是不是有個范圍呢? 請大家幫幫?。如果有?guī)定最好告訴我在哪里能查到
在計算無側移框架柱計算長度時,用到梁柱線剛度比(求計算長度系數μ)。其中梁柱線剛度EI/L中L用的是梁柱端點間距離。我印象中線剛度計算中的L應該是計算長度。那么最終柱的線剛度是不是應該=EI/(μL)? 線剛度=EI/計算長度?
會有什么影響嗎,按照反彎點法算水平荷載作用下的內力可以嗎?
抗震框架梁柱非加密區箍筋用量的計算,規范沒有說怎么算,蘭定筠的模擬題上出了好幾道,不知道他老人家的理論能不能用,計算梁非加密區箍筋時,把放大系數去掉,計算加密區端部剪力,還是按照簡支梁計算。。。順便問下一注會這樣考試嗎。。。。
小弟下午沒事翻了大學結構力學的書,發現這么一句話?!笆箼M梁跨中彎矩與立柱柱頂彎矩大體相等,這樣的內力狀態才是比較合理的”這句話大家是怎么理解的,是不是這樣配筋梁總體達到最小?還是?
求助大神,請問如何計算鋼管混凝土柱-鋼梁節點的梁柱線剛度比,本人主要是不理解如何計算鋼管混凝土柱的線剛度,是否簡單的疊加鋼管與核心混凝土各自的剛度EI,然后再除以柱高。
我們工地柱子和梁的混凝土強度等級不相同,梁和板都是C25,而柱子有C35和C30兩種,C35的話就做了插筋處理,C30就沒有,在計價的時候,柱子的高度是層高,但實際上只澆到梁底啊,怎么計價?謝謝
問題補充:如圖為YKL-104的信息,1.像這種預制框架梁鋼筋怎么計算?上部下部鋼筋是同平常普通梁一樣的計算嗎?還是如圖2一樣通長筋是彎的。2,如圖2中的沒間隔一小段距離就有一個反彎點這個是計算通長筋用的嗎?那箍筋怎么計算?3.圖3中水平方向的“參見結構平面圖”的長度為4200,豎直方向的為1200,類似與這種梁可以直接在鋼筋軟件里面輸入嗎?4.預制框架梁相對于普通梁需要多套哪些定額?這個以前沒遇到過,請懂的老師解答下!
各位考友: 想問一下大家對《抗規》D.2.3第2款的理解,“四邊有梁的約束影響系數,驗算柱寬范圍內核心區的受剪承載力時可取1.5;驗算柱寬范圍以外核心區的受剪承載力時宜取1.0; 這條字面很好理解,但具體計算時對于柱寬范圍內的“bj”是否應該取柱寬,柱寬范圍外的“bj”是否應該取“梁寬減柱寬”?我在做蘭定筠的實戰訓練,第四天的71題給出答案對柱寬范圍以外仍然取得“bj"等于500(此尺寸為柱寬度),大家是如何理解這點的?
六層鋼框架結構,框架梁相對底層柱線剛度為0.2,,柱子相對線剛度為1.25,其之比大于5合理嗎,注意是柱子的遠大于梁,而不是梁大于柱。小弟畢業設計的疑問,希望各位先輩開導
本帖最后由 結設是藝術 于 2014-12-3 23:22 編輯 梁控面積配箍率,柱控體積配箍率。 前與梁高不相關,后則雙向承受力。
有個要求是梁的線剛度是柱的3倍 梁的線剛度大了 但是抗規要求柱的抗彎截面模量要大于梁的大約3倍 試問這兩個要求不矛盾嗎?在設計中怎么能吧兩個同時控制? 怎么控制強柱弱梁? 求大神詳解
我想問下,這個框架柱和框架梁的線剛度有沒有什么相關的要求?柱的線剛度是不是必須大于梁的線剛度???不是有強柱弱梁的說法嗎?現在正好手算到這個部分,希望大家?guī)蛶兔Π ?/p>
唐山市規劃建筑設計研究院 張玉德 張樹華 提要 介紹了鋼框架和鋼%混凝土組合結構用高強度螺栓連接的梁柱非剛性節點的螺栓、端板、柱子翼緣與腹板破壞模式及計算方法。給出了具體算例,可供設計人員參考。 關鍵詞 梁柱節點端板翼緣破壞
論文簡介:基于優化原理框架結構梁柱合理線剛度比的研究.pd湖南大學 投稿網友:fasing 上傳時間: 2013-09-30
我設計出來的梁柱節點全部如圖那種,怎樣才能設計出梁兩端變截面,加掖那種呢
框架梁柱線剛度計算
框架梁柱線剛度計算專題,為您提供框架梁柱線剛度計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與框架梁柱線剛度計算 相關的專業交流討論,更多框架梁柱線剛度計算相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題