有壓管道沿程水頭損失計算的基本公式是達西公式,即,式中:為沿程水頭損失,m;為管道沿程阻力系數;為管道長度,m;為管道過水斷面平诀速，m/s;為管道內徑,mm;為重力加速度,=9.81m/s2。那么如果是多孔出流管道,即各個滴頭或噴頭不斷出流,那么管徑內流量是否在不斷減小?是按照管徑充滿水的流量計算還是按照沿程遞減計算?討論...
沿程水頭損失計算公式:h=i*L,因為嗣到最不纁的管道管徑一般是由大到小的,請問計算時是不是要分段計算h=i*L?比如DN80計一段,DN50管又計一段,一直到DN25...還是直接量出水泵到最不利點的距離就是整個計算長度L?
upload/forum/2003924143429.rar
自噴系統,如果是噴頭少的話可以用來計算,可是如果噴頭有幾千個時,此時的水頭損失是怎么估算的阿?我看了一些計算說明,都是直接給的。要怎么樣估算才能符合要求?各位高手幫幫忙阿,急吶!!!!!!!!
我想問的問題是:在重力流的情況下,污水從一個反應池隔墻上部的矩形孔翻越自流到另一個反應池,那么這個水頭損失如何計算?如果從下部矩形開孔來配水,又該怎樣計算水頭損失?對于這種孔洞的水力計算該怎樣做? 謝謝指教!
自己花了一下午做的,希望能對需要的人有用
根據勃拉修斯公式,在工程設計中計算滴灌管道沿程水頭損失的計算公式可簡化為 式中:hf為管道沿程水頭損失,m;Q為管道流量,m3/h;L為管道長度,m;d為管道內徑,mm;f、m、b分別為摩阻系數、流量指數和管徑指數。 在多孔變徑管設計中滴灌管徑均為多孔出流管,在該類管道中,由入口至末端管道流量逐段減少,管徑流量應由上而下逐段計算,但是感覺計算出來的理論值與實際值差距過大。請問各位是否在公式的
本帖最后由 紅酒號 于 2016-5-23 21:27 編輯 求大神給我發個沿程和局部水頭損失計算軟件,土木幣不夠,下載不了,求個好心的免費發一個給我。謝謝了!!!!!!!!!:'(:'(郵箱:[email protected]
村鎮供水管道水頭損失計算表格
總是索取不行的,今天我也貢獻一個。
減壓孔板的水頭損失,應按下式計算: 式中Vk怎么算的?減壓孔板孔徑又怎么算?
看書上一道題,給水系統沿程水頭損失只用了一個式子計算。 難道所有管道都是一樣粗的嗎?這個i跟l具體應該怎樣確定?小白求大神指教!!
各位前輩:我是初入社會的小生,初接觸到水廠設計,按照水力學的計算方法我算出了輸水管道有10多米的沿程水損,不知道對不對求助各位了:資料:管長3180m,流量0.029立方米/秒,PVC管。請大家幫忙算一下沿程薧損失啊~流速和局部暫時不算!!謝謝拉!!
三通的速度水頭是以主管的速度來算?還是以支管的速度來算?循環水系統的大管道:比如一個變徑三通,主管直徑是4m,支管直徑是2m,支管流量為主管流量的三分之一,怎么算三通的水頭損失?我已經查到了局部阻力系數,但不知道速度水頭v2/2g怎么算?這個速度v是主管的速度,還是支管的速度?剛參加工作,希望大家多多幫忙。
本人需要做個30畝的微噴帶灌溉設計,以前沒有做過,只是聽別人說好做,但是不知怎么下手。有哪位大俠給予知道或給個設計范本,謝謝!
在計算倒虹管沿程水頭損失時,假設是倒虹管為鋼管,(1)使用公式H=il , i=倒虹管每米水頭損失 , l=倒虹管長度計算時,當坡度i=0.01,L=10m,得到H=0.01*10=0.1m.(2)使用公式Hf=f(Qm/db)L式中:Hf為管道損失,單位為mf:為沿程水頭損失系數,鋼管為6.25×105,m:流量指數,鋼管為1.90,b:管徑指數,鋼管為5.10,Q:流量,單位為m3/h,D:管內徑,單位為mm,L:管長,單位為m計算結果為:Hf=0.00003m請問各位高手為何計算結果差距如此的大,是不是因為倒虹管每米的薧損失≠坡度?應以哪個公式為準?
做供水工程很多,特意發布一個小工具,用于計算多段管道水頭損失用的。代碼主要是為了方便大家擴展,可以添加其他計算水損的公式進來。說是不定參數,其實參數大概不能超過20個左右吧,再多就用多個函數相加吧,很容易。[code]'施工預算分院秦工qq504284'自定義 不定數量參數的管道水損計算函數'使用方法:hydro(謝才系數還是海增威廉公式,管段1的流量,管段1的長度,管段1的糙率,管段1的內直徑,管段1的局部水損系數,管段2的流量……)'間距L m'流量Q1 m3/s'糙率n'海曾-威廉系數Ch'圓管直徑 D m'局部水頭損失系數 ∑ζ'面積A m2
如附件,一個是GB50974-2014規范中給出的海橙-威廉公式(10.1.2-9),i=2.9660*10^-7...,而另一個文件是常見的海橙-威廉公式,表達式為: i=105ch...., 這兩個計算式應該是同一個公式吧?但是換算關系卻搞不清楚,誰能解答一下?
管道水力損失計算 upload/forum/2003101221006.rar
某處0。000標高處管道DN250壓力為5kg/cm2,現需要接入標高為30.000的場平現場!這個場平現場就只需要室外消防用水、幾幢辦公樓的用水!接入管徑定為DN150鋼管、長度約250米!!請問這個管道沿程損失怎么計算,損失了多少米水頭?30.000場平現場最多只能修幾層建筑物?
沿程水頭損失計算表
沿程水頭損失計算表專題,為您提供沿程水頭損失計算表相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與沿程水頭損失計算表 相關的專業交流討論,更多沿程水頭損失計算表相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題