綜合樓鋼筋混凝土連續梁裂縫的分析與處理
向大家請教鋼筋混凝土(樓板)一般養護多長時間就可以放線,承重進行下一層的施工操作。還有拆模(梁,柱)的時間,分別是從經驗看多長時間,規范是多長時間?謝謝
99SG212-3鋼筋混凝土煙囪
鋼筋混凝土原理_過鎮海.part1
我想請教大家,現有一一般的民用建筑,就兩層,下面有一6米乘以6米6的客廳,上面要打一個6米長的梁,兩邊蓬3米3的混凝土預制扳,上面是露天平臺,問題是用多大的梁,關鍵是鋼筋用多大的?多少根?謝謝大家!!
目前,筆者正苦惱于混凝土倉的改造中,請大家給予幫助。:( 去年,筆者設計了某工程的主廠原料倉,單倉為矩形高壁淺倉(底部為漏斗),再由單個淺倉組成的單排倉群。 由于工藝及現場原料(原料過粘)的原因,矩形倉的漏斗斜壁的角度設計過小,造成倉內原料下料困難。經過一段時間的運行,業主提出要改造原料倉,以解決原料儲備的問題。經過討論,業主及工藝提出在倉壁上打孔增加下料點解決問題,孔洞大小為800mm×800mm。但這就給結構造成了很大的難題,由于目前筆者尚未碰到過此種情況,不敢冒然同意。請大家給予支持解決。謝謝! 以下是筆者的意見 ,鋼筋混凝土筒倉設計規范上關于洞口的規定“6.3.1除倉壁落地淺圓倉外,在倉壁上開設的洞口寬度和高度不宜大于1.0m,并應按下列規定在洞口四周配置附加構造鋼筋。”由于是改造,附加鋼筋是不現實的了;因此我認為采用規范“6.3.1 5 當采用封閉鋼框代替洞口的附加構造鋼筋時,洞口每邊被切斷的水平和豎向鋼筋均應與鋼框有可靠的連接。”此時,將倉斜壁先行鑿孔,將事先焊接好的鋼框下好,并將鋼框與被切斷鋼筋焊接,在用灌漿料灌實。但不知此法是否可行,對結構
內支撐梁上的彎矩由自重、施工荷載、安裝偏心產生的彎矩組成問題1:我內支撐有幾種截面,施工荷載統一取10kn/m行不行 問題2:安裝偏心彎矩怎么計算問題3:這三種彎矩都要乘以1.25*γ嗎
現行《建筑抗震加固技術規程》第5.3.8條第3款中規定:板墻可配置單排鋼筋網片,豎向鋼筋可采用φ12,橫向鋼筋可采用φ6,間距宜為150~200mm。如果是為了提高墻體的豎向承載力,這樣配置鋼筋正確。但抗震加固墻體的目的是為了提高墻體的抗水平地震力的能力,水平鋼筋應該通過計算來確定。從概念的角度,水平鋼筋應比豎向鋼筋大。究竟應該怎樣配置板墻鋼筋合理希望同行給予幫助。
本人碰到一項目,甲方要求配電和路燈照明均走架空線路敷設。沒有類似經驗,看規范《10kV及以下架空配電線路》(DL/T 5220—2005)工程現狀是:變壓器不設在本工程內,非居民區,架空線路是1KV以下,TN系統,樹干式配電。沒有接戶線,都是從電桿引下后埋地至各單體配電箱。請問:1.要考慮考慮防雷嗎,桿高12米。2.電桿應該如何接地?是利用鋼筋和接地扁鋼連接。再連到與零線連接的橫擔嗎?最好有詳圖,或圖集號。3.每根電桿都需要接地嗎,還是在分支處才需要。以下是我認為和本工程有關的規范的條例,未考慮項請高手補充。12.0.1 中性點直接接地的lkV以下配電線路和10kV及以下共桿的電力線路,其鋼筋混凝土電桿的鐵橫擔或金屈桿,應與零線連接,鋼筋混凝土電桿的鋼筋宜與零線連接。中性點非直接接地的lkV以下配電線路,其鋼筋混凝土電桿宜接地,金屬桿應接地,接地電阻不宜大于50Ω。12.0.6 12.0.7 為防止雷電波
跨中下撓過大,往往伴隨著跨中梁底橫向開裂,墩頂處橋面開裂或腹板斜裂縫,主要原因是抗彎剛度不夠,如梁高偏矮,腹板偏薄,縱向預應力不足或損失過大等原因造成。 其他病害與鋼筋混凝土及預應力混凝土懸臂梁的相同。上述各種病害可選的加固方法有:
CECS51-93 鋼筋混凝土連續梁和框架考慮內力重分布設計規程
有一倉庫,采用鋼筋混凝土排架柱+鋼梁(輕鋼屋面),二跨(18+18 米),業主現有一倉庫,屋面鋼梁為二根簡支梁(即二個屋脊線)。我一直做一根連續梁,一根屋脊線。問:二根簡支梁的方案有何優點?用鋼量小? 若是你,你采用一根連續梁方案還是二根簡支梁方案?
本帖最后由 cdblql 于 2013-4-21 23:37 編輯 文件格式:PDF文件大小:5.84 M
論文簡介:03G322-2 鋼筋混凝土過梁(燒結多孔磚砌體) 投稿網友:qq407484527 上傳時間: 2013-07-24
我是非土建專業的,想做一個工藝水箱,尺寸:3500*3500*3500,大概50t重量,基礎該怎么做(尺寸,混凝土類型等等),地基是粘土,120Mpa,非常感謝!!!
一個臨時建筑 幫朋友做的 現在要我幫薕計一個鋼筋混凝土的檁條 跨度是3.5m 請問檁條的截面尺寸和配筋該如何設置?還有就是檁條之間的間距一般是多少?我在網上找了很多,幾乎都是鋼結構的做法,普通的鋼筋混凝土做法幾乎沒有,請高手指點一二~不甚感激!
鋼筋混凝土雨棚設計案例
論文簡介:摘要: 從可靠度校準的角度分析了現行建筑抗震設計規范“強柱弱梁”和軸壓比限值的概率意義。結合框架和節點試驗結果, 表明現行規范規定的柱梁彎矩比并不能有效地防止柱鉸機構的形成; 不同抗震等級框架的軸壓比限值的失效概率相差較大。本文認為, 在保證 投稿網友:wukangzhen
鋼筋混凝土連續梁
鋼筋混凝土連續梁專題,為您提供鋼筋混凝土連續梁相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與鋼筋混凝土連續梁 相關的專業交流討論,更多鋼筋混凝土連續梁相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題