  • 生產用水復用率和污水回用率

    問題1,在生產用水中,一種水如果被多個車間多次(若3次)重復使用,請問在計算復用率時按3次考慮? 問題2,在生產用水中,一種水如果被車間2次重復使用后又循環1次使用,請問這個給水系統能否稱為循環復用復合系統? 問題3,在生產過程中,在計算污水處理場污水回用率時,如果生活污水和生產污水都參與回用,分開計算還是一起計算?

  • 我國印染廢水處理回用率再次提高

    【潔能印染廢水處理】根據有關媒體報道,國家重點科技項目紡織印染廢水處理回用研發中心(生產基地)落戶武漢江漢經濟開發區。計劃總投資1.17億元,建成投產后,紡織印染廠廢水處理回用率將由現在7%提高到70%,提高10倍。 目前,國內紡織印染企業通常用常規生物質方法和膜技術進行廢水處理,水的重復利用率僅為7%。中國印染行業協會會長李金寶介紹,印染廢水占全國紡織服裝行業廢水排放量的80%。所以這次印染廢水處理回用研發中心落戶武漢江漢將給印染廠廢水處理回用帶來更大的方便。 本文由【潔能印染廢水處理】收集并整理

  • 綠色建筑的雨水收集和中水回用

    綠色建筑的雨水收集和中水回用

    隨著社會的發展,人類對資源需求的增長和資源短缺之間的矛盾日益加劇,水的供給與需求矛盾日益突出,進行水資源的合理開發利用已成為全世界所面臨的問題。綠色建筑以可持續發展的思想為指導,提倡水的循環利用、雨水與中水處理回用,使水環境系統的綜合效率達到最優,降低能耗,做到無廢無污染,建成生態平衡的建筑環境。 城市的擴張,將不可避免的造成不透水地面面積的增加、地表雨水徑流系數和徑流量的提高,從面導致雨水大量流失,需加大排水系統的建設規模和投資資金;同時,由于減少了雨水的地下滲入量,使得地下水得不到充分涵養,對城市的生態環境將產生不利的影響。為此,自20世紀70年代末起,世界各國都開始重視雨水特別是在城市建筑中雨水的收集、滲透與利用技術的開發應用。 1.雨水收集 1.1雨水水質特點 天然降雨中污染指標濃度較低,水質基本良好。初期雨水污染主要為有機污染和懸浮固體污染,其他污染指標濃度相對較低。雨水懸浮物、COD、氨氮、總P隨降雨歷時的延長而逐漸降低,降雨后期C

  • 北京的朋友看過來,關于雨水回用系統

    最近要做一個北京的項目,根據北京的相關規定,得做中水系統和雨水回用系統,我準備這么做,請各位發表一下看法:中水水源是生活廢水,使用范圍為沖廁用水,雨水收集后用于景觀補水、沖洗道路、綠化和洗車,由于基地較大,中水集中處理,雨水分設三個處理點。室外綠化做成雨水滯留區域,道路鋪裝盡量采用滲水路面!!雨水收集按P=5年考慮,多余的溢流排放!請大家多提寶貴意見,多謝!!

  • 城市屋面雨水回用參考資料

    最近在做涉及雨水回用的項目,找了一些資料,這篇論文講的比較完整、清楚,傳上來

  • 雨水回用部分,教材與規范的沖突,求解!

    秘書處教材三版 建筑給排水 關于雨水回用部分是依據GB 50400-2006 建筑與小區雨水利用工程技術規范編寫的,但是2011年修訂的室外排水規范里面也有雨水調蓄池的相關內容,里面關于雨水調蓄池的計算公式兩本規范都不同,到底該以那一本規范為準啊?誰能解疑啊,還有GB 50400-2006 建筑與小區雨水利用工程技術規范這本規范考試有沒有必要準備呢?

  • 加強自然滲透 凈化回用雨水

    加強自然滲透 凈化回用雨水

    隨著城鎮化建設的推進,城市自然生態也面臨嚴峻的失衡。海綿城市是新一代城市雨洪管理概念,是指城市在適應環境變化和應對雨水帶來的自然災害等方面具有良好的“彈性”。加強城市在建或者已建小區的透水能力,通過自然滲透凈化回用雨水。 城市路面硬化,到處都是不透水材料鋪裝,改變了原有自然生態本底和水文特征,因此,要加強自然的滲透,把滲透放在第一位。其好處在于,可以避免地表徑流,減少從硬化不透水路面匯集到市政管網里,同時,涵養地下水,補充地下水

  • 雨水回用與循環水的方案討論

    現在有一個項目,想要將雨水處理回用于循環水系統和生產用水系統,工藝流程該怎么確定,占地規模和費用大概為多少,處理水量為1930m3/d。需不需要上消毒和膜處理。如果需要上膜處理,牽扯的費用就會比較高了,在總包項目中,我覺得就不夠經濟了。因為是涉外項目,合同里并沒有包含這部分內容,屬于錦上添花的工程,如果不夠經濟,我的想法是暫緩。 大家有什么想法嗎,可以談談看。 謝謝大家了!

  • 請教:回用于電廠的中水回用工藝

    城市污水處理廠采用DAT-IAT工藝二級處理出水,進行深度處理,回用于電廠循環冷卻水的補充水。請教各位大俠,應選用什么樣的深度處理工藝,有圖紙么?謝謝!

  • RO濃水與EDI濃水如何回用做原水

    我公司有幾套小型的RO純水制備裝置,我不是膜處理方面的專家也不具備膜處理的知識和經驗,但是領導還是把節水任務交代給我,經過我多方盤查和詢問總算有點認識上的進步,但僅僅而已對于下定論和制定回用方案還欠缺理論和實踐知識。因此煩請各位膜界高手指點一二。以下是處理流程:原水經預處理(雙/多介質過濾器、活性炭過濾器、樹脂軟化器)再經兩級RO反滲透制備純水,最后到EDI。RO純水排放濃水約20%。原水采用自來水:PH(酸堿度) N/A 6.76 6.5Totql Hardness總硬度 mg/L 22 21.7Total Dissolved Solid溶解總固體 mg/L 52 52Fe鐵 mg/L 0.06 0.06Mn錳 mg/L 〈0.05 <0.01Cn銅 mg/L 0.02 <0.01Zn鋅 mg/L 〈0.05 0.056Hg汞 mg/L 0.01 <0.0005Cd鎘 mg/L 〈0.03 <0.01Cr(6+)鉻 mg/L 〈0.

  • 求雨水收集回用系統圖紙

    最近在做一個項目設計到雨水回用這塊,以前沒接觸過,到網上轉了一拳也沒發現相關的圖紙,論壇提到的也比較少,不知道哪位大蝦能傳份圖紙給小弟學習啊

  • 請教各位高手一些雨水回用的技術問題

    最近做雨水回用,遇到一些問題,想跟各位大神探討一下:1.棄流問題仍是大問題啊。做了幾個項目,都是直接套的比較常見的棄流裝置,雨量式的。考慮過做棄流井,但是棄流井的大小計算什么的,規范上都沒有,尺寸確定不下來。2.蓄水池大小計算:關于這塊的計算,我覺得有兩種方法,一是根據匯水面積來算,規范7.1.3上有說明,不宜小于1~2年的日雨水設計徑流總量出去棄流量。雨水設計徑流總量計算式為:W=10ψ h F 那這個h到底怎么取值?取多少?前段時間做了江門的一個項目,說h要取到180,但是這是不可能的,算出來面積太大。二是根據用途來計算:假設回收的水用來綠化的話,我的蓄水池只要保證我的綠化用水就行了,多余的水溢流到市政管網,并布置補水管,這樣設計蓄水池的體積就比較合理。但是有的業主什么的不贊同這個做法,因為規范上沒有。。。3.清水池的體積規范上倒是有提,但是一般做得很小。

  • 雨水回用處理系統整套圖紙

    圖紙簡介: 雨水回用處理系統,包括工藝圖,設計說明,棄流井大樣圖,平面布置圖 投稿網友: qq810537588 上傳時間: 2014-01-18

  • PP雨水模塊在雨水回用系統中的優勢

    秋雨綿綿,冬季的寒冷已經在向我們招手。進入秋季以來我們可以看到雨水明顯增多,霧霾頻繁出現,人們對環境問題更加關注。PP雨水蓄水模塊作為雨水回用系統中組成部分,正在以穩定的

  • 建筑小區PP模塊雨水回用系統作用?

    PP模塊雨水收集回用系統是指通過對建筑屋頂、城市路面及綠化草坪區域內進行就地收集的一項雨水綜合利用措施。其中建筑小區PP模塊雨水回用系統作用?

  • 請問誰有關于雨水收集回用的圖紙? 急!!!!!

    我現在接觸到一個雨水收集回用的工程,但是現在手上沒有任何可以利用的資料,還請各位大俠幫助。大家合作也是可以的,期待[email protected]

點擊加載更多

雨水回用率

雨水回用率專題,為您提供雨水回用率相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與雨水回用率 相關的專業交流討論,更多雨水回用率相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

連續梁最大彎矩

雨水回用設備

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 华坪县| 海盐县| 阿图什市| 和顺县| 满洲里市| 长沙县| 资溪县| 定日县| 灌云县| 无锡市| 东莞市| 红原县| 巴彦淖尔市| 景德镇市| 海城市| 靖宇县| 苏尼特右旗| 沁源县| 彰化市| 拉孜县| 洮南市| 盐源县| 和林格尔县| 汉寿县| 贵阳市| 历史| 平乡县| 焦作市| 子洲县| 太仓市| 赣榆县| 萨嘎县| 恩平市| 汉川市| 柳江县| 衡山县| 沙雅县| 昭平县| 玉龙| 金华市| 汝阳县|