本帖最后由 chenjindeth 于 2013-9-18 20:12 編輯 現接手一線路板廠污水處理及中水回用項目運營(為什么業主要委托運行是因為一直無法達標沒有驗收),水量約80T/D,主要污染物銅離子,100mg/L左右。看原來的環評報告有一句話“全廠廢水回用率為75.9%”,看到這個數字我只想說草泥馬,電子行業本來用水要求高,這么高的回用率能做到嗎,用RO回用率這么高沒多久就會堵,且好不容易處理達標的水這么一回用,金屬離子不就濃縮了差不多四倍,一不小心又超標了,另外COD本來處理完也有200左右(納管COD500左右),這一進回用系統又超標了。這環評是在辦化室拍腦袋瞎做的吧!!!
目前我這的中水只回用于道路綠化。中水供大于需,想到已經回用中水的城市學習一下。哪些城市已經將中水回用于沖廁、洗車等方面了呢?
什么是中水,中水這一詞是相對于上水〔給水〕、下水〔排水〕而言的。中水回用技術是指將小區居民生活廢〔污〕水(沐浴、盥洗、洗衣、廚房、廁所)集中處理后,達到一定的標準回用于小區的綠化澆灌、車輛沖洗、道路沖洗、家庭坐便器沖洗等,從而達到節約用水的目的。 廢水回用,通常與中水回用混為一談,但是有所不同,廢水回用指工業廢水經過UF+RO工藝回用到生產線,循環使用的,回收率相對低于75%,非用于綠化澆灌、車輛沖洗、道路沖洗、家庭坐便器沖洗等。 回用水:以上二種都可以稱作回用水,但一般廠家為提高回收率都有會結合起來做。 中水回用,就是
論文簡介:華能營口熱電廠新建工程再生水深度處理系統的設計簡述,以及調試運行對設計參數的修正和調整,提出了對今后再生水深度處理系統設計及計算應注意的細節,幫助合理利用水資源及保障熱電廠循環冷卻用水的安全運行。 投稿網友:ycsunyang 上傳時間: 2013-12-0
中水回用中源水中溶解的有機或無機污染物,在投加氧化劑或還原劑后,由于污染物與藥劑的氧化還原反應,把廢水有毒有害的污染物轉化為無毒或微毒物質的方法,稱為氧化還原法。氧化還原的目的是將污染物氧化還原成無害的終端產物或較易被物降解的中間產物,通過氧化還原,可使水中的有機物和無機物氧化還原分解,降低了水中的BOD、COD。在化學反應中,氧化和還原是并存的,元素(原子和離子)失去或得到電子,引起化合價升高或降低,失去電子叫氧化,得到電子叫還原,失去電子的物質稱為還原劑,得到電子的物質稱為氧化劑。氧化還原的電子得失理論,用于闡明無機物的反應原理是適宜的,但無法用來闡明有機物的氧化還原過程,因為有機物在氧化還原反應中沒有明顯的電子得失。對于有機物的氧化或還原的過程,可以按照加氧或加氫反應來判斷,把加氧或去氫的反應稱為氧化反應,把加氫或去氧的
在中水回用使用過程中,用戶發現中水回用的泄漏是影響供水的一個嚴重問題。很多人不把它作為一個小問題來特別關注,但小問題發展緩慢,成為一個大問題,我們也應該注意它。當泄漏發生時,必須及時判斷原因和解決問題,確保問題得到解決。那么,我們如何如何防止中水回用泄漏及處理?
我們廠的出水目前COD70左右,色度小于50,氨氮10,磷在15左右,磷不達標,要上個中水回用系統,應該再加什么系統最好。請各位能個建議。
我現在在設計一套關于工業廢水中水回用的裝置,水依次從調節池,曝氣生物濾池,氣浮池,一級濾器,二級濾器,三級濾器流過,然后回用,來水的指標是:油:4.06 COD:84 PH:7.27 氨氮:2.380 濁度:29.10 回用水水質為:油:0.84 COD:3.63 氨氮:0.870 濁度:1.847回用處理去除率為:油:76.3COD:95.7 氨氮:66.6 濁度:92.9.回用水的合格率為:99.78%.哪位幫幫小弟,調節池,曝氣生物濾池,氣浮池,一級濾器,二級濾器,三級濾器,這些都怎么計算啊,我都找了一個多月都沒有結果!!!小弟在這里跪拜,求求各位高人,大俠幫幫忙,算算,小弟的郵箱是 [email protected] 謝謝了!?。。。⌒〉芨屑ぬ榱?!~!~!~!~!~!~!~
本書針對我國水資源缺乏、水污染嚴重的形勢,分析和探討了中水回用處理技術及其發展中的諸多問題,全面闡述了中水再生與利用的理論和技術方法,包括中水的水源與特性,中水回用的水質標準,污水化學與物化處理、好氧生物處理、厭氧處理、生物脫氮除磷、膜生物反應器和中水深度處理等,并列舉國內外大量的工程實例。本書具有較強的綜合性、系統性和實用性。 如果有需要可以到這里下載資料:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=431294&topID=114897
我單位有一個中水回用項目,日處理水100噸左右。原水水質COD 100左右,主要是懸浮物相對較高,需要處理到城市景觀用水標準以及沖廁所之用。地點:廣州;單位:外資。我目前找不到合適的單位,故在網站上尋求幫助,請有意向的聯系我。謝謝要求:有外資單位的工程經驗; 公司所在地在廣東省或有業績單位在廣州及周邊地點; 不建議用膜處理;我郵件地址:[email protected]
中水回用于循環冷卻水技術存在的問題探討??! 城市污水在使用過程中加入了許多污染雜質,經過二級處理后,可去除SS 60%以上、BOD 90%以上,COD 95%以上、色度40%~60%、濁度70%以上。但相對于新鮮水源,仍含有較多的微生物、有機物、無機鹽離子和氨氮、磷酸鹽等雜質。這些雜質的存在,對冷卻水系統的影響是多方面的,使得污水具有更強的腐蝕、結垢、微生物過量繁殖等不利因素。水質影響因素有1、微生物數量超標2、無機鹽離子濃度過高3、懸浮物的影響4、氨氮的影響5、 PO43-的影響6、表面活性劑的影響7、衛生問題。大家能否把具體的因素詳細探討一下?
最近在做一個項目,是關于中水回用做消防用水的,中水水源有游泳池排水,雨水還有洗手盆的排水,經膜生物反應器處理后作為消火栓,噴淋和綠化灌溉,送審回來意見說是中水不能做噴淋的水源,我也沒找到規范上明確規定說不能做噴淋的水源,不知各位大俠有沒有什么好的意見,或者是解決方法,最好給出哪本規范能支持中水做噴淋用水的,謝謝各位大俠!!!
1概述 水是國民經濟發展中的不可替代的重要資源,也是人類賴以生存和發展的重要資源。電廠又是耗水大戶,特別是在我國北方,以水限電、以水定電的情況相當嚴重,水資源的緊張已逐漸成為電力發展的瓶徑,如何節約用水,提高水的利用率是電廠急需解決的問題。開展中水回用是解決這問題的重要途徑,也是大勢所趨。在電力生產過程中,冷卻水的消耗占電廠總耗水量的60~80%,因此,城市污水處理廠二級處理出水(中水)深度處理后作為電廠冷卻水補充水,如能成功實施,將起到良好的示范效應,適應可持續發展需要,并為電力發展拓展空間,具有巨大的經濟、社會、環境效益。城市污水具有水量大、來源可靠、水量穩定的特點,但水質復雜,其中有機物、微生物和化學溶劑較多。因此,城市污水二級生化出水要作為電廠循環冷卻水,必須先進行深度處理。使用城市污水做為冷卻水的電廠,其中多數采用石灰處理工藝,一部分采用單純過濾法,一部分采用超濾技術,本文主要介紹石灰處理工藝。 石灰處理系統作為電廠循環冷卻水的補充水處理早在50年代就有應用的實例。盡管石灰處理系統具有運行費用低,不污染自然水體等優
膜系統的流程是污水經過粗濾后,再經膜過濾分離回用污水。上海名天環??萍加邢薰咀钚律a的UP膜能夠高效分離出濃水中的有害物質,同事能夠分離出純度達到99.9999%的高純水,公司膜系統采用UP和RO 膜工藝處理二級污水。OCSI組織計劃發展非直接飲用水的GRS系統,擬采用MF R()一UV 技術處理二級出水,在20年內完成,可提供45000m。/d的回用水。西海盆的Mobil廠和韓國的三星公司均采用CMF/R()技術,處理能力分別為12000m。/d和30000m。/d。PCI公司在英國千年宮水回用工程中采用UF,NF,R()技術處理生活污水和雨水,地面水用于沖刷廁所,供應量為500m。/d。中國有使用一體式中空纖維生物反應器處理生活污水的報道,經110d的運作,均得到優質而穩定的膜過濾出水,符合雜用水水質標準。北京一人口為2.5萬的居民小區采用膜一生物反應器(MBR)的中水處理系統出水水質明顯高于生物接觸氧化法。膜系統要克服的一個問題是它的除菌效果不穩定,在水回用領域,在廣泛實踐的基礎上,California州認為MF,RO,
隨著社會的發展,人類對資源需求的增長和資源短缺之間的矛盾日益加劇,水的供給與需求矛盾日益突出,進行水資源的合理開發利用已成為全世界所面臨的問題。綠色建筑以可持續發展的思想為指導,提倡水的循環利用、雨水與中水處理回用,使水環境系統的綜合效率達到最優,降低能耗,做到無廢無污染,建成生態平衡的建筑環境。 城市的擴張,將不可避免的造成不透水地面面積的增加、地表雨水徑流系數和徑流量的提高,從面導致雨水大量流失,需加大排水系統的建設規模和投資資金;同時,由于減少了雨水的地下滲入量,使得地下水得不到充分涵養,對城市的生態環境將產生不利的影響。為此,自20世紀70年代末起,世界各國都開始重視雨水特別是在城市建筑中雨水的收集、滲透與利用技術的開發應用。 1.雨水收集 1.1雨水水質特點 天然降雨中污染指標濃度較低,水質基本良好。初期雨水污染主要為有機污染和懸浮固體污染,其他污染指標濃度相對較低。雨水懸浮物、COD、氨氮、總P隨降雨歷時的延長而逐漸降低,降雨后期C
0 概述 眾所周知,我國淡水資源并不豐富,并且時空分布極不均勻,隨著我國經濟的迅速發展,人口的增加及工業化和城市化步伐的加快,城市用水量和污水排放量急劇增加,這更加劇了水資源的短缺和水環境的惡化,同時也帶來許多城市環境問題,并制約了地區經濟的發展[1]。 中水回用,是解決城市水資源危機的重要途徑,也是協調城市水資源與水環境的根本出路[2],所謂中水,主要是指城市污水或生活污水經處理后達到一定的水質標準、可在一定范圍內重復使用的非飲用雜用水,其水質介于上水與下水之間,是水資源有效利用的一種形式[3]。 1 中水水源 中水的水源較廣,但對建筑中水而言,其水源一般包括盥洗排水、沐浴排水、洗衣排水、廚房排水和廁所排水等。若考慮到處理費用和處理的難易程度,對其選用的先后順序一般為:沐浴排水→盥洗排水→洗衣排水→廚房排水→廁所排水[4]。 在進行建筑中水系統的設計時,應根據實際情況,集流一種或
beidouep一、工程簡介【北斗環?!?本工程是收集各小區的優質雜排水(如洗臉、洗澡、洗菜水等),經過管道收集到一起。日處理水量為240m3,每小時處理水量為16 m3,其水質如下: 二、工藝流程簡介: 方案簡介: 1. 細格柵:自己制作為細網狀或直接向廠家定做 2. 調節池一般設計為1.5-2.0h的水力停留時間,并向其內曝氣(為了減輕調節池發生厭氧反應而產生的異味),一般采用水下曝氣機。池底設有放空管,池頂設有溢流孔。 3. 沉淀池一般設計為0.