国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 【求地下機械車庫圖紙一套】

    如題!誰有地下機械車庫的施工圖,可以給我一套呢?土木幣不夠,無法下載文件,又非常需要得到指點~~建筑的大蝦前輩們,多多提攜下喔~~~感激不盡,感激不盡!{:2_79:} 很需要,求贈予!

  • 機械車庫圖紙 鋼結構部分

    圖紙簡介: 鋼結構設計全套圖紙,機械車庫兩層,升降橫移式 投稿網友: airer1 上傳時間: 2013-11-07 圖紙省份:

  • 機械多層車庫的自動噴淋問題!

    請教高手,三層機械車庫的噴淋用水量如何考慮,最下層自動噴頭的布置如何考慮,看了一些相關的資料,還是不太清楚,第一次碰到這種車庫,請大家幫忙,謝謝了!

  • 巷道機械車庫消火栓噴淋問題

    小弟現在做一個工程,地下巷道式機械停車庫,中間是巷道,兩邊是停車為,停100多輛車,兩層車位,第一次接觸這類車庫,不知道如何設計,請教各位大神,每層車位都需要設置噴淋,是上噴還是側噴,中間的巷道用設置噴淋嗎?工程內用設置消火栓嗎?平時是不進人的,是不是就可以取消消火栓?

  • 我收集的部分機械設備圖集

    也許你有用嘍!!!!!!!!1

  • 二層迷你機械車庫全套圖紙

    二層迷你機械車庫全套圖紙

  • 土建車庫與機械立體停車庫的對比

    論文簡介:土建車庫與機械立體停車庫的造價成本,運營方式、功能空間的區別 投稿網友:jiamingsky 上傳時間: 2013-11-30 <

  • 求助,機械車庫噴淋計算書算法

    如題,機械車庫噴淋計算書應如何計算?如果為地庫、地面、地面二層三層車庫,那保護面積該如何取?是否應按三層車庫疊加?具體噴頭、管阻、壓力該如何計算,望各位專家不吝賜教,謝謝。另外,諸如,看教科書之類的就不要發了,機械車庫因為存在不同支管引來的側噴噴頭,所以同一保護面積內無法完全套用教材算法,再次感謝。

  • 半地下室車庫需要機械排煙嗎?

    曾經有甲方說:他們已建的幾個半地下室車庫都采用自然排煙,都沒什么問題,連排風都沒有。面積大概是140米*30米。但我保留意見,覺得通風效果不好,汽車尾氣不易排出,有火災的危險。不知各位高手意見如何??若不搞排煙風機,有必要在窗戶邊做個排氣扇嗎?風量如何選擇??

  • 地下室雙層機械車庫水量怎么算

    地下室雙層機械車庫,頂做普通下噴,下層做邊墻行側噴,計算160m2保護面積的水量的時候是不是要計算到上下2層噴頭同時動作?

  • 半地下車庫需要機械排煙么?

    半地下車庫需要機械排煙么?

    如圖車庫頂標高0.0車庫面積超過了2000

  • 二層機械式車庫,下面層用什么噴頭?

    一個二層機械式車庫,下面一層車位采用什么噴頭啊,邊墻型的?看規范上是這么說的,但是邊墻型的噴頭只適合輕微先機和中危險I級,而地下車庫屬于中危險II級,大家都是怎么做的?

  • 這樣的自行車庫可以不機械排風不?

    這樣的自行車庫可以不機械排風不?

    各位前輩,幫忙看下,這樣的自行車庫是否可以不設置機械排風?圖中空區域直接與室外相通。可否看做是窗井?

  • 機械式立體車庫噴淋怎么做

    本人要做一個地下停車庫工程,是機械立體停車庫,請教一下噴淋怎么布置,除了正常的上噴,下層的每個車位前后需要布置側噴噴頭嗎,用水量還是按原來的計算嗎,

  • 機械加速澄清池圖集S774(三)下載

    雖然淘汰了,但很有參考價值。

  • 地下汽車庫機械排煙量如何確定

    一地下汽車庫,面積1500m2,層高3m,9X9均布下翻梁,梁高800mm,如何計算排煙量? 方案一:按《汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范》GB5006797中,8.2.4條“排煙風機的排煙量應按換氣次數不小于6次/h計算確定”。該地下汽車庫機械排煙量Q1=1500X3X6=27000m3/h。(暫不考慮風量附加) 方案二:按《高層民用建筑設計防火規范》GB 5004595(2005年版)中,8.4.2條,該地下汽車庫的排煙量可按以下至少兩種方法計算。 A、按《建筑設計防火規范》GB500162006中,9.4.2條“每個防煙分區的建筑面積不宜超過500m2”,該地下汽車庫暫分為3個防煙分區,每個分區面積500m2,則排煙量Q2=120X500=60000m3/h。B、按《汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范》GB5006797中,8.2.2條“設有機械排煙系統的汽車庫,其每個防煙分區的建筑面積不宜超過2000m2”,該地下汽車庫暫分為1個防煙分區,則排煙量Q3=60X1500=90000m3/h。 到底按哪個 Q

  • 有關地下車庫機械排煙的排煙量的疑問

    有一地下車庫,面積2200平,2.3米高,一個防火分區,兩個防煙分區,防煙分區面積都是1100平,根據防火規范9.4.5規定,負擔一個防煙分區的機械排煙量為60*1100=66000m3,但是根據汽車庫規范8.2.4規定,換氣次數按照10次/h,機械排煙量為1100*2.3*10=25300m3,相差怎么這么大啊,是按照大的選呢還是怎么算的啊?

  • 上海機械停車庫設計規范

    上海機械停車庫設計規范

  • 這樣得地下車庫應該做機械排煙么?

    我現在有個車庫建筑面積2164,包括帶防火門得配電間,水泵房。除去這些輔助房間后車庫得面積小于2000,請問這時車庫應該做機械排煙么?

點擊加載更多

機械車庫圖集

機械車庫圖集專題,為您提供機械車庫圖集相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與機械車庫圖集 相關的專業交流討論,更多機械車庫圖集相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 云龙县| 神池县| 舟曲县| 盈江县| 开平市| 绵竹市| 伊宁县| 重庆市| 南汇区| 同德县| 阿克| 屏南县| 大丰市| 山东省| 昌乐县| 四平市| 酉阳| 平罗县| 广汉市| 岱山县| 三都| 湖口县| 谢通门县| 武平县| 贺兰县| 和龙市| 新丰县| 通道| 霍林郭勒市| 丰镇市| 来安县| 开封市| 新安县| 大余县| 莆田市| 云和县| 堆龙德庆县| 商南县| 黄梅县| 土默特右旗| 通辽市|