国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 回復前面w2003”酒店冷負荷計算“的貼子。

    還是不讓我回貼,所以只好開新貼。對于樓主提出的問題我有一些體會。我在北美設計過幾家五星級飯店,包括Four Seasons,Fairmont等,還有一家今年剛開業在美國北卡,叫Umstead Hotel。業主評價不錯。下面拋磚引玉談談我的一點心得,其中有些術語用得不準確的請指正。樓主說言極是,就是在北美很多時候在確定冷凍機總功率是也是拍腦袋,比如說常用的將所有系統功率加起來乘個80%。但是現在很多情況下,業主都要求設計師明確地說明總功率的確定過程,也就是要數據說話。大家都知道確定單獨系統負荷不難,用電腦軟件就可以搞定,我用的是Carrier HAP。有了幾個,或者十幾個甚至幾十個系統的負荷之后就應該想辦法找到合理的總負荷。我的辦法是將建筑的Building envelope Load,Internal Load以及Ventilation Load分開。用軟件建立一個建筑“空殼”,如用Carrier HAP,就將各個單獨系統的Schedule全部拉到零。然后在找到幾個特征時間的Building envelope Load值,比如七月的下午兩點,六點等。在此基

  • 廣州W酒店Whatever/Whenever

    廣州W酒店Whatever/Whenever

    廣州W酒店以前沿設計和品牌特色的Whatever/Whenever隨時/隨需服務為中國引入全新現代奢華風尚。

  • 大家看看這個酒店怎么樣哈?/

    大家看看這個酒店怎么樣哈?/

    看看怎么樣哈??我門一個朋友做的,我是不太喜歡大家給點意見,有好的方案圖紙上傳一個哈!記得呀

  • 水泵及管道隔震--回復

    下午花了一小時打印了這篇文章,傳給大家水泵的隔震分兩種類型:1.積極隔震:隔震元件放在水泵機組惰性塊的下面,主要用以減少機組產生的擾力對外界(人和建筑支承結構體)的有害影響,通常稱為減少震動的輸出,一般采用較小的靜態壓縮量的隔震元件;2.消極隔震:隔震元件放在水泵機組底座與惰性塊之間,用以減少外界(汽車、其他動力機組和建筑物支承結構體)對動力設備的影響,通常稱為減少震動的輸入,一般采用較大的靜態壓縮量的隔震元件; 你所說的“只在水泵下加了個橡皮墊”,屬于消極隔震,“橡皮墊”亦可能是平板型減震墊(隔震效果最差),采用剪切型隔震墊會好一些,最好說服物業公司更換基礎,基礎上下均設隔震墊。采用隔振墊后,惰性塊和水泵機組會有垂直方向的位移,因此水泵進出水管應配套采用可曲撓接頭,以防止管道損壞。可撓曲接頭是隔振墊的配套產品,除了用以緩解水泵機組在采用隔振墊后所產生的振幅而引起的應力外,還可隔絕或減少水泵機組通過管道而傳遞的振動。可撓曲接頭分可撓曲短管、可撓曲異形接頭、可撓曲彎頭和可撓曲異徑管。可撓曲接頭的數量決定于:

  • 這樣的審圖意見怎么回復

    本人是一外行進入電氣照明設計,最近做了一個廠房,審圖意見為:應給出主要車間的照度值,并計算出LPD值,使之不超過規定值。選用的照明光源要給出光通量值,即要選用高效光源。前面做的時候從來沒有計算過照度值,審圖也過關了,這次不知道是怎么搞的,還有PLD是什么,這個值有什么規定!請各位指教!

  • 油田配電箱--大家點評

    油田配電箱--大家點評

    這是我昨天拍的一些油田配電箱,大家給我挑挑毛病,我以后檢查時能好辦----最好的是用專業用語。

  • 酒店的供水出黃水怎么辦??????

    我們酒店已經開了9年了,最近發現生活用的冷水和熱水經常有黃水,我的供水管是鍍辛管,估計是管內有銹所至,請問有什么方法可以除銹而又對人安全對管子接口的橡膠無影響的方法嗎?

  • 一個小庭院設計-----回復!!

    在前面的帖子里已經貼出一個小庭院的設計景觀,以梅蘭竹菊刻畫景觀的意境,真是精品!!!! 但是我有個疑問,梅蘭竹菊意境深遠,沁人心脾,可以從鋪裝材質上點入主題,也可以在景墻上通過石材來點入主題,但是我沒有看到設計者在植物上做文章,切入主題!這是不是一個缺憾????我不知道說的是否恰當?請大家點評。當然,這樣好的作品真是難得,我更希望錦上添花! 希望大家來回復!!!給些意見,讓大家的設計理念更加提高!!

  • 關于發起軟件點評的倡議

    軟件頻道提供了很多好的軟件供大家使用!作為軟件開發的一員,能得到大家的認可和提出中肯的批評是我們最大的收獲,希望大家能將自己下載使用軟件的心得體會或總結與大家分享。我也會積極參與到大家對軟件的評論中。由于軟件頻道有部分軟件是需要扣取積分的,所以對發起評點的樓主獎勵相應軟件的積分表示感謝!同時對提出具體批評和表揚的網友也會給予適當?shù)姆e分獎勵!

  • 酒店大堂---案例分析

    一酒店大堂:縱深12M,高10M,不可設下送風或地暖.只能在對著大門一面側送或頂?進門一側).請大家討論,應該用什么末端設備,什么風口,出風風速幾米可達到設計要求.項目地點:南京.室內設計溫度:24(夏),22(冬)

  • 設計的自家院子 望大家點評

    設計的自家院子 望大家點評

    設計的自家院子 望大家點評 謝謝

  • 土耳其蓋布澤WORKINN酒店

    土耳其蓋布澤WORKINN酒店

    Workinn是蓋布澤的第一家時尚酒店,位于伊斯坦布爾郊區TAYSAD組織工業現場(TOSB)在最近成立的一個郊區的中心“cayirova”。該酒店12000平方米的封閉空間設有162間客房,位于交通繁忙,交換連接校園的高速公路附近。如此接近的道路造成中途酒店的氛圍有助于保持一個臨時住宿活的記憶。酒店委托和Uyar集團管理。 構造建筑分為兩個主要部分;‘基地’- 2層樓容納大堂、酒吧、餐廳和會議室,在頂端的“白色部分”–包括三種不同類型的客房–標準客房、行政客房、一室公寓。區分構造特征的L形的白色體積在計劃是其立面建造了巨大的預制混凝土板,窗戶被視為僅僅是在之間的間隔。

  • 大家點評下我們做的效果圖

    大家點評下我們做的效果圖

    大家點評下我們做的效果圖

  • 土木論壇如何回復主題呢?

    今天看了幾個好貼,想回復,可是找不到回復的地方,很郁悶

  • 關于規范圖集的回復問題

    今天上結構論壇,一看到6個被扣分,全是因為回帖沒有實質性的內容,我就想不通,下載一份規范,要回帖什么實質性的內容,是不是要對規范的內容進行評價好與壞才叫正常的回帖?

  • 這么布筋可以嗎?求點評指教

    這么布筋可以嗎?求點評指教

    這是商鋪,每個布局都一樣,我自己給編號了,可以嗎?

  • 這個怎么回復呢,求助高手解決

    1、(辦公)未明確消防配電設備的配電線路應滿足火災時連續供電的需要對線路敷設的要求,不滿足GB50016-2006第11.1.6條1款的規定.2、(辦公)防止雷電流流經引下線和接地裝置時產生的高電位對附近金屬物或電氣和電子系統線路的反擊,電子系統室外線路引入終端箱處未安裝試驗類型的電涌保護器,不滿足“建筑物防雷設計規范”GB50057-2010,第4.4.7條3(4)款的規定。<

點擊加載更多

酒店點評回復

酒店點評回復專題,為您提供酒店點評回復相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與酒店點評回復 相關的專業交流討論,更多酒店點評回復相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

管道排水器

排水管道管徑

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 澳门| 彭阳县| 墨玉县| 梁平县| 垦利县| 米泉市| 宁南县| 进贤县| 措美县| 论坛| 辽中县| 兰溪市| 江津市| 醴陵市| 报价| 黎平县| 石屏县| 吴堡县| 常宁市| 平罗县| 成安县| 揭西县| 赤峰市| 万山特区| 吕梁市| 康保县| 禄丰县| 巴塘县| 通辽市| 元氏县| 阜阳市| 安岳县| 乃东县| 淅川县| 长宁县| 建阳市| 和静县| 察雅县| 保德县| 防城港市| 涟水县|