国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于室外管道施工的一些問題

    關于室外管道施工的一些問題

    室外綜合管道施工,拍了一些圖片,感覺有一些問題,所以拿出來與大家討論:1.這是鑄鐵管,管道接頭可以留在井里面嗎,這是承插式接頭。個人感覺接頭不應該留在井里面,不知是否正確,有無規范要求。2.管道閥門留在井里,需要砌筑閥門的底座作支撐或基礎嗎,個人感覺時間長了,閥門底部沒有底座容易在這下擾。不知道這個做法對不對。另外還有PVC管在里面,管道垂直之間無要求嗎,靠的太近了吧。3.4.回填方式肯定不

  • 室外通信電纜光纜施工規范

    我看到施工隊在進行室外通信電纜(500對)穿管施工時,綁在汽車上拉,線已經拉成扁的了。請問這樣是否不符合要求。有沒有哪本施工規范上有明確該工作的合格施工工藝。

  • 設備與管道涂料防腐設計與施工規范

    設備與管道涂料防腐設計與施工規范

  • 室外排水PVC管道施工照片

    室外排水PVC管道施工照片

    檢查井流槽管材連接[ 本帖最后由 張工 于 2009-7-2 17:09 編輯 ]

  • 求教大型室外管道施工項目問題

    現在在北方做一個工廠室外管道安裝總共長30公里,分三個標。我們這個標15公里。地勢屬于丘陵地帶,5根管子(鋼塑復合管)并排布置(四根DN800,一根DN300)一般開挖深度在4米左右局部地方有十多米。根據設計院提供的施工圖,管溝底部開挖為9米。管溝開挖的坡度一般按1:0.75計算。所有焊口要求100%X照片。 第一次做這么打的外管工程,以前做過類似工程的朋友可否指點下。需要注意哪些方面。

  • 中央空調室外管網PE管道施工

    中央空調室外管網PE管道施工

    昨天剛下過雨管道還未擦洗各位,將就看看吧。空調室外井水pe管網施工。

  • 給水管道施工及驗收規范

    給水管道施工及驗收規范

  • 管道施工驗收規范(學習知識,回報論壇)

    :)一本規范,聊表寸心。

  • 最近施工中收集的管道規范 分享了?。?!

    最近施工中收集的管道規范 分享了?。?!:handshake

  • 給水管道施工規范的疑問

    沈陽市城鄉建設委員會主編的《質量驗收規范GB50242》中的9.2.3的條文規定和說明,與《給排水管道施工及驗收規范GB50268》中的5.9.3的條文規定不一致,給設計和施工帶來一些問題,現在應該和那個部門聯系,對條文的疑惑進行咨詢、解答。敬請回復為盼。 注:如果按照規范,法蘭不能地埋,因為室外和室內的管材不一致,需要法蘭連接。那和建筑物進戶管的連接處都需要砌井,沒有空間是一個,再就是沒有必要性。第一次發帖,不道問題說清楚沒有。

  • 誰有牽引管道的施工技術規范么?

    我們單位有一個DE1000的牽引管道工程,采用的材料為:HDPE(PE100)管道,埋深12米左右,哪位有這方面的規范或經驗請告訴我。有資料可以發到我油箱里面:[email protected],謝~~~~~~~~~~~~~~~~

  • 管道穿跨越工程設計施工規范

    原油和天然氣輸送管道穿跨越工程設計規范 (穿越工程)SY-T0015.1-98

  • 地鐵高架施工依據什么規范?

    本帖最后由 didi_liu 于 2013-2-22 10:30 編輯 城市地鐵施工依據哪個部門的規范呢,是鐵路規范,還是公路橋梁規范,還是城市高架????

  • 市政雨污水管道施工規范

    1、溝槽開挖依基底標高,嚴格控制開挖深度,機械開挖深剩下10cm左右后人工開挖至設計標高,嚴禁超挖,槽底高程允許偏差控制在0—30mm。開挖過程中根據地下水位做好降水工作,槽底下不得受水浸泡。2、平基、管座平基管座要振搗密實,防止有空洞現象,對其砼強度作為主要檢查項目,每100m取一組試塊進行試驗,且必須按《砼強度檢驗評定標準》GBJ107-87的規定取樣、制作、養護、試驗及評定,要求檢查合格率達到100% 。偏差控制:a、墊層:高程0—15mm,中線每側寬度應不小于設計;b、平基:高程0—15mm,厚度不小于設計,中線每側寬0— +10mm;c、管座:肩寬-5—+10mm,肩高±20mm;蜂窩麻面面積﹤10% 。3、安管安管應順直、穩固、縫寬均勻,管底坡度無倒流水,管內無雜物,中線位置允許偏差﹤15mm,該雨污水管道的管內底高程是主要檢查項目,允許偏差±10mm。要求合格率100% 。4、抹帶、接口管口處應鑿毛,表面平整,密實,不得有間斷裂縫,空鼓現象,管徑大于500mm時要求勾內縫。寬度、厚度偏差應控制在0—15

  • 精品管道施工圖,整齊又規范(且收且珍惜!)

    精品管道施工圖,整齊又規范(且收且珍惜!)

    來源:施工員 如有侵權,請聯系刪除 特色:管道穿墻處均采用鋼筋進行加固處理

  • 關于規范在施工中的把握

    在施工過程發現一些施工做法,并沒有按規范去做,但質量也沒有出現問題,而且通常一般都是采用這種方法.你說了,他們還覺的你是錯的.問一下,怎么在施工過程中去 把握規范.

  • 求所有水處理管道設計和施工規范

    哪個哥們幫忙給上傳一下所有的水處理管道設計和施工規范呀!謝謝 另外給工廠里面做的水處理工程需要套用工業管道的設計和施工規范嗎? 請各位大哥賜教?。?/p>

  • 關于管道防腐的幾本規范

    埋地鋼質管道犧牲陽極陰極保護設計規范SY-T0019-97

點擊加載更多

室外管道施工規范

室外管道施工規范專題,為您提供室外管道施工規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與室外管道施工規范 相關的專業交流討論,更多室外管道施工規范相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

坡屋面圖紙

坡屋面高度計算

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 周至县| 荣成市| 涟水县| 昆山市| 辽阳县| 灵石县| 临桂县| 乌苏市| 绥化市| 剑川县| 融水| 邳州市| 沭阳县| 衢州市| 赤峰市| 灵台县| 信阳市| 开封县| 大名县| 汉源县| 焦作市| 工布江达县| 濮阳市| 奎屯市| 寿阳县| 嘉黎县| 岐山县| 海原县| 敦煌市| 澄城县| 墨江| 兴海县| 东莞市| 岳西县| 桃园县| 松潘县| 巴彦县| 宁都县| 大新县| 乃东县| 永宁县|