国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于室外管道施工的一些問題

    關于室外管道施工的一些問題

    室外綜合管道施工,拍了一些圖片,感覺有一些問題,所以拿出來與大家討論:1.這是鑄鐵管,管道接頭可以留在井里面嗎,這是承插式接頭。個人感覺接頭不應該留在井里面,不知是否正確,有無規范要求。2.管道閥門留在井里,需要砌筑閥門的底座作支撐或基礎嗎,個人感覺時間長了,閥門底部沒有底座容易在這下擾。不知道這個做法對不對。另外還有PVC管在里面,管道垂直之間無要求嗎,靠的太近了吧。3.4.回填方式肯定不

  • 室外排水PVC管道施工照片

    室外排水PVC管道施工照片

    檢查井流槽管材連接[ 本帖最后由 張工 于 2009-7-2 17:09 編輯 ]

  • 求教大型室外管道施工項目問題

    現在在北方做一個工廠室外管道安裝總共長30公里,分三個標。我們這個標15公里。地勢屬于丘陵地帶,5根管子(鋼塑復合管)并排布置(四根DN800,一根DN300)一般開挖深度在4米左右局部地方有十多米。根據設計院提供的施工圖,管溝底部開挖為9米。管溝開挖的坡度一般按1:0.75計算。所有焊口要求100%X照片。 第一次做這么打的外管工程,以前做過類似工程的朋友可否指點下。需要注意哪些方面。

  • 中央空調室外管網PE管道施工

    中央空調室外管網PE管道施工

    昨天剛下過雨管道還未擦洗各位,將就看看吧。空調室外井水pe管網施工。

  • 關于管道過施工縫的問題

    我現在手頭上有兩個管PP-R供水管(De90)和鍍鋅鋼管消防管(DN100)需要過施工縫,請問各位高手有哪些處理方法可行???我聽說鍍鋅管可以做波紋管,是否可行?如果可以,該怎么做?

  • 關于消防管道的施工問題

    各位水界高手,本人欲求有關消防給水管道在施工中所需的防腐,防銹以及刷色漆方面的資料描述,包括室外和室內,請各位能夠資源共享,不甚感激,謝謝

  • 關于室外消防管道的計算

    室外消防管道,其管徑應該根據室外消防用水量來算,還是根據消防總用水量來算?我是這樣考慮的:一、對于高層建筑,室外消防管網獨立設置的情況(消防與生活用水分開):(一)室外消防直接由市政水壓供給,室內消防通過加壓泵供給,此時,室外消防管道應該根據室內外消防總用水量進行計算,理由如下:我們知道,火災時,室外消火栓一般向兩個方向進行使用,一是通過消防車加壓直接撲救火災,此部分用水應該是室外消防用水量;二是在室內消防泵出現故障或火災過大室內消防用水不足時,通過消防車和水泵接合器向室內消防管網進行供水,此部分用水應該滿足室內消防用水量的要求;由此可見,按最不利情況來考慮時,室外消火栓的出水量,理應是室內外消防用水量的總和,因此,獨立設置的室外消防管道應該按室內外消防總量進行管徑的計算。(二)如果室內外消防用水都由消防泵加壓供給(市政水源不滿足要求的情況),情況有二,一是室內外獨立設置兩套消防泵系統,則室外消防泵的流量應該是室內外消防用水量的總和,室內消防泵的流量仍按室內消防用水量進行計算;二是室內外消防共用一套消防泵系統,則此消防泵的流量,毫無疑問的應該按室

  • 精確解讀室外給水管道施工流程

    1.工藝流程及施工準備 1)工藝流程: 安裝準備測量放線→管溝開挖→溝底找坡→溝基處理→管溝驗收→管道清理→支墩設

  • 直埋蒸汽管道室外熱網設計施工圖紙

    圖紙簡介: 蒸汽直埋管道設計圖紙,外網設計內容非常簡單,主要是體現設計的思路及相關注意事項。圖紙主要包含外網平面圖、設計說明及相關大樣圖,非常全面。 投稿網友: fengjianshatu 上傳時間: 2014-07-03

  • 室外排水管道施工準備及流程

    一、室外排水管道施工準備 1、交通導行,設置圍擋,市區圍擋高度不小于2.5米,郊區不小于1.8米。

  • 室外管溝開挖與管道安裝施工工藝標準

    來源:網絡整理,如有侵權請聯系刪除  

  • 室外給水管道施工工藝標準

    室外給水管道施工工藝標準

    施工工藝流程:安裝準備→ 清掃管膛→檢查管子、閥門管件→處理管口、閥件、填料→檢查下管機具、繩索→管材、管件、閥門、消火栓等定位→ 下管→斷管→對口管道連接→養護→ 水壓試驗→ 管道沖洗鍍鋅碳素鋼管的安裝工藝流程:安裝準備→預制加工→干管安裝→支管安裝→管道試壓→管道防腐或保溫→管道沖洗→回填。3.2 操作細則3.2.1 根據施工圖檢查管溝坐標、深度、平直程度、溝底管基密實度是否符合要求。3.2.2 做好下管前的各項準備工作3.2.2.1 檢查閘閥、排氣閥的開關是否嚴密、吻合、靈活。直徑大于DN200以上閘閥必須更換填料。3.2.2.2 鋼管已按焊接規定進行了坡口等技術處理。3.2.2.3 鑄鐵管承口內和插口外的瀝青防腐層用汽焊烤掉,并用刷子清理干凈,飛刺等雜質已鑿掉,管腔內雜物被清除。3.2.2.4 準備好下管的機具及繩索,并進行安全檢查,管徑在125mm以下,可用人力下管,采用傳遞法

  • 室外排水管道施工(雨污廢)

    室外排水管道施工(雨污廢)

    工程現正在進行室外排水管道施工,想與大家一起交流,探討一下大家在施工排水管道時管道溝槽的基礎是怎樣做的,用什么材料回填的施工工藝流程。及施工要求等(管道埋深等)另外想請教大家,加筋雙壁波紋管和圖片中u-pvc雙壁波紋管在外觀上有什么區別,最好發照片上來大家分享。大家也介紹一下排水管材的術語。

  • 室外PVC-U管道施工中特殊情況處理

    1.非正常工作溫度下PVC-U管道施工1.1.溫度對塑料管道影響較大,《埋地硬聚氯乙烯給水管道工程技術規程》CECS17:2000中規定PVC-U管材適用工作溫度0℃-45℃。如管線工作溫度不在正常溫度內,須根據實際溫度對PVC-U的設計、施工進行調整。1.1.1.PVC-U管材的機械性能隨溫度變化主要表現在以下幾個方面:1.1.1.1.彈性模量:PVC-U管材彈性模量一般取3000MPa,是鑄鐵管的3%左右,隨著溫度的升高而下降,特別是溫度超過50℃,其彈性模量會有明顯下降。例如在60℃時其彈性模量不足2700 MPa。1.1.1.2.彎曲強度:PVC-U管材的彎曲強度比金屬管道小得多,且隨溫度升高下降較多。(隨溫度變化如下:20℃-107Mpa、40℃-82.8Mpa、50℃-69Mpa 、60℃-60.1Mpa、70℃-48.7Mpa)1.1.1.3.沖擊強度:PVC-U管材沖擊強度隨溫度變化波動較大(隨溫度下降而急劇下降,且橫向及縱向的沖擊強度也不一致)。20℃時沖擊強度與-20℃時沖擊強度相差5倍,特別是在切口、裂口處,沖擊強

  • 【求指點】室外管網的施工,做管道預埋被趕著走

    本人新手,求高手指點。按照一般的場館修建都是等主體單體完成以后,才開始修路,和室外管網的施工,但是由于業主為了形象,趕進度,道路開始業主先修筑了,而且施工時,道路線路和寬度都不按圖紙施工,修路分段。導致我們管道預埋始終被趕著走。求教大蝦,我們是不是該提前做好預埋。是否應該跟隨業主,做室外管網的的施工。

  • 小區室外雨污水管道施工圖-全套

    圖紙簡介: 本圖紙包括平面圖 縱斷圖 檢查井大樣圖 化糞池大樣 基礎 全套圖紙 非常詳細 投稿網友: lnsjl871126 上傳時間: 2013-08-12

點擊加載更多

室外管道施工

室外管道施工專題,為您提供室外管道施工相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與室外管道施工 相關的專業交流討論,更多室外管道施工相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

多坡屋面

現澆坡屋面

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 达日县| 茌平县| 兴海县| 信宜市| 富顺县| 镇平县| 桑日县| 平阳县| 高邑县| 九寨沟县| 三门县| 新密市| 扶绥县| 娱乐| 隆尧县| 华安县| 苍南县| 北安市| 兴隆县| 旬阳县| 虞城县| 台安县| 于田县| 冷水江市| 蒙阴县| 新疆| 岳池县| 梁山县| 图片| 枣阳市| 吴忠市| 托克逊县| 邛崃市| 江北区| 都兰县| 呈贡县| 婺源县| 车险| 田阳县| 马鞍山市| 介休市|