建筑給排水管道布局設計標準一、建筑給排水管道的平面圖及豎向布局應依據工廠地貌、廠區建筑平面圖、設備(單元)的需水量和排放量、凍土層深層、水文地質狀況和管道材質明確。二、生產制造與生活給水管網布局應考慮供水安全、經濟發展有效等要求,可選用枝狀給水管網、環狀給水管網或兩者相結合的方式;消防給水管網布局應合乎現行標準國家行業標準《石油化工企業設計防火規范》GB50160和《建筑設計防火規范》GB50016的相關要求。三、廠區內生產制造、日常生活建筑給排水主干管,宜挨近需水量及排放量很大的設備(單元)布局。四、戶外建筑給排水管道宜埋地敷設;運輸易堆積物質、有危害物質及其腐蝕物質的管道不適合埋地敷設,當不可以防止埋地時,應采用防腐蝕、防滲對策。建筑給排水管道不可與運輸易燃性、易燃或有危害的液體或氣體的管道同管溝敷設。五、建筑給排水管道不適合在車行道下縱向敷設,宜各自相對性集中化布局在道路一邊或兩邊人行橫道下和綠化帶下;帶有易燃液體的生產制造污水干管不可縱向敷設于車行道下和加工工藝管廊下。六、消防
論文簡介:石油化工給水排水管道設計規范 13年實施的最新版SH3034-2012 投稿網友:slz826 上傳時間: 2013-07-27
給水排水管道設計一般規定
4.2.5 排水管道的最大設計流速,宜符合下列規定: 1 金屬管道為10.0m/s。 2 非金屬管道為5.0m/s。請教各位專家:實際設計過程中鋼筋混凝土管和塑料管的最大流速可以達到5.Om/s嗎?會不會沖刷比較嚴重?有時候道路坡度很大,管道坡度想盡量做大一點以減少埋深和跌水,又擔心流速過大了。不知道大家在施工圖設計中怎么控制流速的? 我想問的是實際設計中非金屬管道最大流速可以達到5.0m/s嗎?運行后會不會有影響?[ 本帖最后由 flying9218 于 2011-4-11 22:03 編輯 ]
給水排水管道設計計算與安裝.part1 (pdg格式)
建筑給水排水設計規范GB50015-2003
如圖:
子啊設計中要將多根排水管連接起來再用一個管排出去,這個中間的構筑物容積應該怎么確定,不需要蓄水作用,只要不會溢出來就行。
在工程實際中,夏季時候,因給水管相對而言,溫度低于空氣溫度,容易產生凝結水,滲漏墻體,因此,必須加鋼套管!而排水管夏季時,溫度差不多,因此,聽老師傅說,排水管穿越內墻時候可以不必加套管,而給水管必須加套管,是這樣么????同志么,你們覺得呢??
壓力流管道設計流速的選擇一般需要考慮以下幾個因素:1、管網建造費(管材費用以及施工費用、維護費用等)2、動力費用(水泵功率耗電費用以及電纜敷設費用等)3、計劃使用年限根據以上因素計算管網造價費和年管理費。但是由于實際管網的復雜性,加之情況在不斷變化,許多經濟指標如水管造價、電費等也隨時變化,所以理論計算清楚也難。我們的給水工程教材提示:
剛才看到一個朋友的帖子說廚房的洗手盆的下水不要穿過樓板,可從樓板內通過。我想請問各位大蝦:我們的排水管最小是de50的,而樓板一般也只有12公分左右,我們的UPVC從樓板內通過會不會影響到土建的樓板結構。而且以后萬一有堵住的地方怎么疏通。還有管徑不大的給水管(50以下的)就可以從樓板內通過了么?會不會有什么影響
網易建筑給水排水的前輩: 我最近在做一個100米的住宅樓建筑給水排水設計,由于管道井設計的空間不夠,對排水設計排水管道不設專用通氣立管,而是按規范要求一二層廢水單獨排除。另外,排水設計流量符合不設專用通氣立管的規范要求。請問各位前輩,這樣做會有什么不好的后果?有沒有別的更好的設計方案?
做排水管道也做了3年,但是一直不明白排水管道的設計年限,道路上面道路可以指明道路正常情況可以使用多少年?但是給排水管道好像沒有這一方面的資料。請高手們指點?
現在我要做一段河堤上的排水管道,業主要求沿著河堤表面做,不埋入地下,現有如下問題問詢,忘大家幫我回答哦:1、排水檢查井怎么做?(管道在地面以上)2、管道基礎和接口怎么做?(還能參考排水管道圖集嗎?)3、若河水漲水的時候,會淹沒管道,問,管道需要做什么防護處理?謝謝您的回答 啊,現在急需知道答案!
如題
發幾個國際規范:第一:國際排水管道規范international plumbing code 2003
1. 前 言 石油化工給水排水管道必須滿足生產、消防和生活的給水排水要求,力爭技術先進、經濟合理、安全適用和保護環境。 石油化工給水排水管道通常沿著道路兩側或在道路下埋地敷設,工程屬于安裝施工,在施工程序中居前列,僅次于場地整平。工程投用后,具有使用年限長(通常30~50年)、檢修和改造難度大(影響生產運行和道路暢通)、事故不易察覺(隱蔽工程)的特點,因此,在滿足設計規范的前提下,設計和施工的合理性、可靠性尤為重要。 本文綜合石油化工埋地敷設給水排水管道工程的設計和施工的經驗,一一列舉,供參考及批評指正。 2. 管道布置 關于管道的平面布置、埋設深度、管道平行凈距和交叉凈距,設計規范有明確規定。需要補充的是,設計時給水排
溝槽開挖與回填里面3.1.11里面有一句話說 排水管接口處應留縫 ,這個是什么意思啊,為什么,沒理解是怎么個情況,請教一下大家,謝謝了,給解釋下是什么意思
濕陷性黃土地區給水排水管道相關規范
化學工業給水排水管道設計規范
化學工業給水排水管道設計規范專題,為您提供化學工業給水排水管道設計規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與化學工業給水排水管道設計規范 相關的專業交流討論,更多化學工業給水排水管道設計規范相關內容請訪問