国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 原創:梯形排水溝流量計算軟件(可算矩形)

    原創:梯形排水溝流量計算軟件(可算矩形)

    梯形排水溝流量計算軟件(可算矩形),業余制作的第一個小軟件,希望和廣大水友共同進步。url]http://szzzygq.com/r_sd_44448081_1.htm[/url][ 本帖最后由 colinxia 于 2009-4-21 20:12 編輯 ]

  • 請教排水溝設計流量計算方面的問題

    請問各位:平原區(北京)排水溝計算設計流量應采用何種方法(或公式),對此發表您的意見或經驗,雖多次進行此方面的計算,但仍有彌茫,請各位賜教,多謝

  • 關于排水秒流量計算的問題

    規范4.4.6 計算公式中b 為衛生器具同時百分數,寫著衛生器具按規范3.6.6的表格中選用,但下面又增加一句,沖洗大便器應按12%選用。 表格中已經有了沖洗大便器的使用百分數。這2個數據是矛盾的。到底應該按那個選取呢?

  • 求助帖,排水溝水流量計算。。。。。。。。幫幫忙啊啊啊

    求助帖,排水溝水流量計算。。。。。。。。幫幫忙啊啊啊

    求助,排水溝流量計算。急用謝謝大神:handshake:handshake

  • 截洪溝流量洪流量計算問題

    截洪溝計算面積小于0.5km2;采用什么公式計算?雨水計算公式?還是小流域?如果是采用雨水管道公式,徑流系數、設計重現期、集水時間(流速一般取多大)一般取多大?

  • 看公路排水溝圖紙怎么計算報價?

    我有公路排水溝圖紙,,怎么算報價?主要材料用石子、水泥、大沙。 麻煩專家們給說說應該怎么算預算 ? 急著報價 謝謝大家!

  • 關于公廁給水立管流量計算

    公廁給水立管計算秒流量,是一層計算該管段后附加1.2L 還是整個系統附加1.2。比如一層附加1.2L/s,三層就是附加3.6L/s。還是整個立管附加。如果整個立管附加,對于層數較多的宿舍等,是否不太合理。求大神指教

  • 求助關于流速流量計算的問題

    求助關于流速流量計算的問題

    從A地山頂水池接水輸送至B地,已知AB兩地高差為24米,距離為2600米,管徑為dn160,是否可以求出流速流量。翻了一下流體力學的書中伯利努方程 代入式中,可水頭損失hl未知,書中例子是直接給出水頭損失hl的值。請問各位是否能求出流速,是條件不足還是我忽略了些什么。

  • 關于噴淋系統設計流量計算

    關于自動噴水滅火系統設計流量問題,大多數設計人員選用流量都是選30L/s,可由于考慮噴頭與梁之間的間距等原因,噴頭之間的間距在各工程中也是多種多樣的,而且最不利噴頭的工作壓力取值不同,也會造成計算出的噴頭流量是多種多樣的。依規范,系統的設計流量應該是作用面積內全部噴頭按逐點計算法,現就不同噴頭間距情況下自噴系統的流量計算進行比較。這次計算參數如下,中危險等級1級,作用面積160平米,最不利點噴頭壓力為5米,噴頭布置為正方形。分別取噴頭間距為2.4m、2.6m、2.8m、3.0m、3.2m、3.4m,計算詳細結果見附件2.4m 流量(37.1L/s)2.6m 流量(30.7L/s)2.8m 流量(31.2L/s)3.0m 流量(31.5L/s)3.2m 流量(18.6L/s)3.4m 流量(18.9L/s)說明:其中間距2.6米時,流量較小是由于作用面積內噴頭數量不同。實際工程中取

  • 求助關于多孔閘門流量計算

    河道大壩上面有多個閘門,如何計算單個閘門流量及開啟多個閘門的總流量.開啟多個閘門是不是對單個閘門有影響。一般多個閘門的開啟方式是什么?一個一個開,每個閘門的開啟高度是否一樣,還是同時開啟一個高度..

  • 【求助】關于給排水管流量計算問題。

    有一臺潛水泵,已知它的出水管徑、流量、揚程及功率,套上合適管徑uPVC管,已知長度,請問如何計算管出口處的流量?偶是菜鳥一個,剛接觸給排水這行業,請各位大大幫幫忙!

  • 室內給排水設計秒流量計算表

    室內給排水設計秒流量計算表

  • 【資料】給排水知識:水泵揚程與流量計算全解

    水泵在工作時的實際流量受揚程的制約,實際揚程越高,流量越小。如果揚程已定,而想減小流量,簡單的辦法可用閥門控制。即可調節流量,又可省電的辦法是采用變頻調速,降低轉速即可減小流量。一、水泵的揚程、流量和功率是考察水泵性能的重要參數:1.流量水泵的流量又稱為輸水量,它是指水泵在單位時間內輸送水的數量。以符號Q來表示,其單位為升/秒、立方米/秒、立方米/小時。2.揚程水泵的揚程是指水泵能夠揚水的高度,通常以符號H來表示,其單位為米。離心泵的揚程以葉輪中心線為基準,分由兩部分組成。從水泵葉輪中心線至水源水面的垂直高度,即水泵能把水吸上來的高度,叫做吸水揚程,簡稱吸程;從水泵葉輪中心線至出水池水面的垂直高度,即水泵能把水壓上去的高度,叫做壓水揚程,簡稱壓程。即水泵揚程=吸水揚程+壓水揚程應當指出,銘牌上標示的揚程是指水泵本身所能產生的揚程,它不含管道水流受摩擦阻力而引起的損失揚程。在選用水泵時,注意不可忽略。否則,將會抽不上水來。3.功率在單位時間內,機器所做功的大小叫做功率。通常用符號N來

  • 請教: 室外給排水流量計算問題?

    1。對小區而言,按措施規定,公建排污量要用最大小時流量,但公建的人數存在很大不確定因素,怎么計算。如果按已有建筑圖的設計秒流量計算又偏大且違背規范?大家平時都是如何計算的。 住宅就比較好確定人數!用水量計算同樣存在這個問題,如何估計最高日用水量?大家采用方法?2.當處在規劃階段時,無何估計用水量和排污量呢?3.順便問個建筑的最高用水量計算問題,對已有建筑如何估計人數呢?估計的很難與實際相符啊?先謝謝了

  • 關于屋面雨水溢流設施的流量計算

    如題,屋面雨水的溢流設施總排水量怎么計算?是不是應該先按規范4.9.9中提到的:按10年(or50年)重現期計算雨水量,再減去雨水管道系統的排水量?

  • 上下噴的噴淋系統流量計算的疑問?

    我們平時在設計噴淋系統的時候。如果是中危險二級的,一般按照最不利噴頭內的160平方米,噴水強度為8L/min m2..。這樣計算的話,那么噴淋系統的流量就大概為30L/S。。。現在我有一個問題,如果設置的噴頭是上下噴的話,是不是同樣這樣算?還是有其他的算法?請高手指點。。

  • 雨淋系統的流量計算問題求助

    雨淋系統 不采用噴頭,而是采用環管在管道上打孔來設計的話,要打多大的孔,一個孔的流量怎么計算,水霧錐的大小及霧化角應該怎么取值,哪位大神說明下呀

點擊加載更多

排水溝流量計算

排水溝流量計算專題,為您提供排水溝流量計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與排水溝流量計算 相關的專業交流討論,更多排水溝流量計算相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

排氣屋面圖集

輕型屋面圖集

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 大荔县| 永年县| 浑源县| 南康市| 温州市| 汽车| 德格县| 和林格尔县| 乳山市| 堆龙德庆县| 新丰县| 静宁县| 彰武县| 安仁县| 扬州市| 洞头县| 馆陶县| 广宁县| 阜城县| 曲水县| 荣成市| 承德市| 南昌县| 晋州市| 莱西市| 民乐县| 阿拉善盟| 上饶县| 兰坪| 南木林县| 武穴市| 射洪县| 永善县| 个旧市| 油尖旺区| 临澧县| 隆化县| 南昌市| 大埔区| 辽阳县| 全州县|