  • 商業建筑的通風系統設計各要點

    商業地產在各大城市遍地開花,而在大型商業建筑暖通設計中,我們往往更注重空調系統的設計,而忽略了通風系統的重要性,以至于通風系統的設計比較隨意。實際上適當的通風量設計與合理的通風系統設計,可以較大程度地提高大型商業建筑的舒適度,使氣流組織更合理,從而增強空調系統效果,同時達到節能的目的。

  • 各類建筑物全面通風換氣設計

    各類建筑物全面通風換氣設計

    1、民用建筑全面通風換氣的選擇原則:建筑物內通風方式應首選不消耗能源、不使用動力、通風效果好的自然通風方式,自然通風不能滿足要求時,需考慮設置機械通風。    常見錯誤:許多設計者在房間有外窗的情況下,就按自然通風來考慮。在以下情況下必須考慮設置機械通風方式。        1.1 進深較大,體量較大的建筑      1.1.1 車間、廠房等,如散發大量余熱、余濕量,首選自然通風的方式。比如設置天窗,屋面上設置無動力排風設施。但如無以上設施,則必須考慮機械通風。散發煙味、臭味以及有害氣體的車間、廠房、即使外窗設置較多,也需要設置機械通風,比如電焊車間、PVC手套加工、制作車間等。      1.1.2 大型商場、超市、辦公等人員密集的公共建筑,因進深較大,僅靠外窗無法滿足人員的衛生及通風換氣要求,需考慮設置機械通風設施。        1.1

  • 多層建筑采暖通風設計綜述

    隨著社會的進步,我國建筑行業也在不斷地發展。因此,對多層建筑中暖通設備的要求也隨之提高。文章將從采暖通風設計中的幾個環節入手,具體分析多層建筑采暖通風設計中存在的主要問題。

  • [上海]某高檔機房建筑通風設計施工詳圖

    圖紙簡介: 首層高密度機房H11和H12,采用傳統精密空調下送風+行間送風的組合制冷方式,其中本設計院僅負責行級制冷部分。行間制冷采用交叉復用方案,每組熱通道行間空調分別由不同的主機供冷,任一臺主機出問題不會完全影響整組IT機柜。行間空調末端使用銅管,避免機房水隱患,在空調間增加制冷劑分配設備。采用冷凍水-氟交換制冷模塊XDP,銅管下走線至行間空調。設計范圍:高密機房的行級制冷部分;屏蔽機房、低密、中密機房制冷部分。 <

  • 高層建筑地下室通風與排煙設計

    高層建筑地下室面積大,層數多為1-3層,除大部分作地下車庫處,常設置部分設備用房,如高低配電室,水池,下工事,則地下層還應設有有防進出風口部分(濾毒室、進風機房、密閉通道,消毒通道,擴散室、活門室等),因此,地下室集中了水電,通風空調大部分管線,特別是通風排煙管道,尺寸大,系統多,在工程設計中,有必要把平時通風管道兼作火災時該區的排風排煙管,以減少地下室上部空間占用及風管用量,而排風排煙機合理組合及控制,對于火災時排風排煙系統可靠地轉換為排煙系統就顯得很重要。1系統的劃分通風排煙系統劃分應結合建筑防火分區來考慮,做到既有利于通風系統兼作排煙系統,又不會出現排煙風管跨越防火分區現象。根據文獻1,地下室在設有自動噴淋滅火設施時,防火分區面積為1000m2,可分成2個防煙分區,排煙量按60m3/(h?m2)計算,該防火分區排煙量為6000m3/h,而平時通風量按換氣次數8h-1計算,層高(凈高)按3.9m計,能風量為1000×3.9×8=31200m3/h??梢姡綍r通風量與火災時排煙量相差約一半,而平時通風管主干管風速一般設計在8-10m/s,火災時排煙風管風

  • 某地二層廠房建筑空調采暖供熱以及通風設計

    圖紙簡介: 該項目為一棟兩層廠房建筑,設計內容包括空調設計,采暖設計,供熱設計,通風設計。圖紙包括:空調平面圖,通風平面圖,排煙平面圖,供熱平面圖,采暖平面圖,系統圖等。 投稿網友: wh1820 上傳時間: 2014-07-08

  • 關于建筑防雷接地的設計

    剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的

  • 關于建筑防雷接閃器設計

    大家好,我想問下主樓60米高,附帶裙樓37米高,計算算出來是2類防雷建筑,接閃器要怎么設計??我用滾球法計算避雷針時,樓高比滾球半徑還高,

  • 高層建筑地下停車場的通風設計

    論文簡介:提要?介紹 了高層建筑地下停車場的通風 量計算和通風系統設計。分析停車場通風系統設計 特點 投稿網友:a492258072 上傳時間: 2013-06-13

  • 關于建筑設計的一些總結

    本帖最后由 小角色 于 2013-5-15 09:42 編輯 1.關于箱、筏基礎底板挑板的陽角問題: (1).陽角面積在整個基礎底面積中所占比例極小,干脆砍了??煽吵芍苯腔蛐苯?。 (2).如果底板鋼筋雙向雙排,且在懸挑部分不變,陽角不必加輻射筋,誰見過獨立基礎加輻射筋的?當然加了也無壞處。 (3).如果甲方及老板不是太可惡的話,可將懸挑板的單向板的分布鋼筋改為直徑12的,別小看這一改,一個工程省個3、2萬不成問題。2.關于箱、筏基礎底板的挑板問題: 1).從結構角度來講,如果能出挑板,能調勻邊跨底板鋼筋,特別是當底板鋼筋通長布置時,不會因邊跨鋼筋而加大整個底板的通長筋,較節約。 (2).出挑板后,能降低基底附加應力,當基礎形式處在天然地基和其他人工地基的

  • 木結構建筑的防潮和通風系統設計

    木材的腐朽,主要是木材受木腐菌侵害所致。在木結構建筑中,木腐菌主要依賴潮濕的環境而得以生存與發展,凡是在結構構造上封閉的部位以及易經常受潮的場所,其木構件無不受木腐菌的侵害,嚴重者甚至會發生木結構坍塌事故。與此相反,若木結構所處的環境通風干燥良好,其木構件的使用年限,即使已逾百年,仍然可保持完好無損的狀態。因此,為防止木結構腐朽,首先應采用既經濟,又有效的構造措施。只有在采取構造措施后仍有可能遭受菌害的結構或部位,才需用防腐劑進行處理。建筑木結構構造上的防腐措施,主要是防潮與通風。 另外,通過構造上的通風與防潮,使木結構經常保持干燥,在

  • 原來建筑樓梯可以這么設計~~~

    來源:無非建筑(微信號:OnlyArch)

  • 通風空調設計從什么入手

    請教各位,通風、空調、放排煙的設計應該從什么方面入手(說來慚愧,小弟學暖通出生,但是由于自己所在新疆,只注重“暖”,對通風、空調、放排煙等知之甚少,一直在從事水、暖、電方面),現在想反過來想學這方面的設計,不知道從何入手,大體的計算思路是什么,小弟基本是從零開始,大俠高手可否幫忙給與指點,小弟將不勝感激。

  • 淺談高層建筑地下室通風與排煙設計

    高層建筑地下室面積大,層數多為1-3層,除大部分作地下車庫處,常設置部分設備用房,如高低配電室,水池,下工事,則地下層還應設有人防進出風口部分(濾毒室、進風機房、密閉通道,消毒通道,擴散室、活門室等),因此,地下室集中了水電,通風空調大部分管線,特別是通風排煙管道,尺寸大,系統多,在工程設計中,有必要把平時通風管道兼作火災時該區的排風排煙管,以減少地下室上部空間占用及風管用量,而排風排煙機合理組合及控制,對于火災時排風排煙系統可靠地轉換為排煙系統就顯得很重要。1 系統的劃分 通風排煙系統劃分應結合建筑防火分區來考慮,做到既有利于通風系統兼作排煙系統,又不會出現排煙風管跨越防火分區現象。地下室在設有自動噴淋滅火設施時,防火分區面積為1000m2,可分成2個防煙分區,排煙量按60m3/(h·m2)計算,該防火分區排煙量為6000m3/h,而平時通風量按換氣次數8h-1計算,層高(凈高)按3.9m計,排風量為1000×3.9×8=31200m3/h。 可見,平時通風量與火災時排煙量相差約一半,而平時通風管主干管風速一般設計在8-10m/s,火災時排煙風管風速允許

  • 居住建筑采暖通風-設計說明

    暖通空調的設計說明,挺不錯的啊!

  • 關于通風、空調設計的一些問題

    各位同仁:關于現代化養豬場采暖、通風、空調設計的問題: 設計空調系統、采暖系統和排風系統。主要是排風,因為豬舍內有大量的二氧化碳、硫化氫、氨氣等有害氣體,排風應滿足豬舍內的衛生要求。 夏季排風量應該是送風量的多少?冬季排風應該如何計算。 夏季空調的制冷量應該是如何計算?采用濕簾降溫法。

點擊加載更多

建筑通風設計

建筑通風設計專題,為您提供建筑通風設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑通風設計 相關的專業交流討論,更多建筑通風設計相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

煙囪避雷針

涼水塔設計