国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 某工程土釘墻設計計算書

    土釘墻設計計算書 本計算依據《建筑基坑支護技術規程》(JGJ120-99)。 1.地質勘探數據如下: ——————————————————————————————————————————— 序號 h(m) (kN/m3) C(kPa) (°) 極限摩阻(kPa) 計算方法 土類型 1 4.00 10.00 4.00 10.00 18.0 水土分算 填土 2 7.40 15.70 15.00 20.00 48.0 水土分算 填土 ——————————————————————————————————————————— 表中:h為土層厚度(m), 為土重度(kN/m3),C為內聚力(kPa), 為內摩擦角(°)。 基坑外側水標高-13.00m,基坑內側水標高-9.00m。 2.基本計算參數: 地面標高0.00m,基坑坑底標高-6.00m。 3.地面超載: —————————————————————————————————————

  • 有關理正巖土計算土釘墻的問題

    有誰用理正巖土算過土釘墻的?我發現在基本數據坡線段號表格里,算水平投影時,二級坡不能計入馬道的寬度,此外,在土層表的數據中,"釘土摩阻力"和"錨桿和土的摩阻力"有什么區別?"錨桿和土的摩阻力"是否應為錨桿和砂漿的摩阻力?

  • 求教:土釘墻護坡計算的問題

    小弟最近在做一個工程,挖方區需要采用護坡,高度約14米,擬采用土釘墻,因為是第一次做,有很多問題不明白,希望各位高手予以指點,謝謝!1、土釘與非預應力全粘結型錨桿的區別?2、可否利用理正深基坑軟件進行計算,如果可以那么基坑側壁安全系數如何取值?

  • 關于放坡+錨桿與復合土釘墻的計算模型問題

    是這樣的,有個設計,采用的放坡+錨桿的形式,審圖的專家提了如下的問題: 1、““放坡+錨桿”———不明確,力學模型亦不明確。在土釘墻中加錨桿,錨桿的作用起減小邊線及加強穩定性, 現沒有土釘僅有錨桿,算不出錨桿的內力及長度,如按錨桿擋墻則應按錨桿墻計算?!?2、“需明確”放坡+錨桿“支護結構類型計算模型用土釘墻不妥” 后來設計院把審圖前的只有錨桿的“放坡+錨桿”改為 “復合土釘墻計算模型”(有土釘也有錨桿) 請教幾個問題: 1、放坡+錨桿這樣的情況應該用什么計算模型? 2、專家說“沒有土釘僅有錨桿,為什么算不出錨桿的內力及長度”? 本人新手,誠懇求教。。

  • 理正深基坑軟件V5.3版土釘墻計算的問題??

    用 理正深基坑軟件V5.3版計算支護方案時,發現土釘墻在計算結果中整體的抗滑穩定性和抗傾覆穩定性均超過安全系數好多倍?!不知道是怎么回事??請各位指導!??!

  • 支護計算軟件(重力墻懸臂墻支錨墻土釘墻)

    支護計算軟件:專門計算重力墻,懸臂墻,支錨墻,土釘墻,懸臂樁,支錨樁等支護結構免費版本,測試版本,有待改進,歡迎提出意見下載地址:

  • 請教大師關于土釘墻的問題

    本工程的支護結構形式為1:0.5放坡,坡面土釘墻支護。土釘孔位和孔深允許偏差均為50mm,成孔直徑90~110mm,土釘傾角10度。土釘設計3m長,規格螺紋20,兩排間距2米,鋼筋網由圓鋼6.5@250,砼厚度6cm我想知道單方造價怎么計算?需要用到哪些數據。

  • 土釘墻支護為什么要分層開挖呢?

    本帖最后由 csccbjs 于 2016-4-20 09:15 編輯 土釘墻支護為什么要分層開挖呢?為什么要盡量縮短邊壁土體的裸露時間呢?重力注漿時為什么要1次~2次補漿?為什么要自下而上噴射混凝土呢?為什么噴混凝土宜插入基坑底部以下且深度不小于0.2m?為什么要在基坑頂部設置寬度為1m~2m的噴混凝土護頂呢?

  • 請教:理正基坑5.2與5.3版土釘墻計算結果很不同

    各位網友,經計算,理正基坑5.2與5.3版土釘墻的計算結果有很大差異,[內部穩定設計結果]5.2版的計算結果較能接受,而5.3版的計算結果較難接受。數據文件及計算文檔見附件。請有興趣的網友驗算,并望找出問題的原因。

  • 單項新技術(一)---土釘墻

    單項新技術(一)---土釘墻

  • 雨季施工土釘墻支護合適嗎?

    我們近日準備開始施工一個新工程,因場地狹小,需要做支護:基坑深5m,局部7m,放坡最大1:2.5。監理要求我們做土釘支護。請問雨季采用此種支護方法可以嗎?

  • 復合土釘墻組合支護系統

    隨著我國經濟的不斷發展,城市建設日新月異,城市化規模不斷擴大。越來越多的高層建筑、地下商場、地下停車場、橋涵隧道等在規劃和興建中,產生了大量的基坑工程。基坑工程是指建筑物或構筑物的地下部分,施工時,需要挖開一定的地面,進行施工降水和周邊圍擋,同時要對周邊一定范圍內的建筑物、道路和地下管線等進行監測和維護,以確保正常、安全施工的綜合性工程。目前,我國基坑支護方法有很多,土釘支護技術是20世紀70年代發展起來的一種技術。與其它支護技術相比,具有材料用量小、施工進度快、設備輕便,操作方法簡單等優點。20世紀80年代引入我國以來,發展迅速,已經成為國內最廣泛被使用的支護方式之一。在基坑土釘技術規范及深圳市建筑深基坑支護技術規范中明確規定:當支護變形須嚴格限制且在不良土中施工時,應聯合其它支護形式形成復合支護結構;深圳地區土釘墻支護基坑開挖深度限制在5~12m范圍內。由于單一的土釘支護適用范圍有限,以土釘支護技術為主,輔以其他補強措施來保持和提高土坡的穩定性的復合土釘墻支護技術出現并不斷發展。近年來,復合土釘墻在我國軟土地區基坑支護中進行實踐,它的適用范圍更寬、應用

  • 復合土釘墻基坑支護探討

    復合土釘墻支護體系在基坑支護中運用越來越多,但是其具體做法不盡相同,與同行們共同探討其不同的施工方法,最好有運用的實例.水泥攪拌樁復合土釘墻設計計算及施工

  • 【求助】土釘墻設計中的幾個問題

    我在使用理正軟件的土釘墻進行深基坑維護設計中間,碰到幾個問題,非常莫名,特來請教諸位1.無論驗算還是設計,我在交互界面中,總是無法修改配筋,比如id16,我修改成id20,結果軟件又給我改成16了。2.在地下水位一下的土層浮重度地勘報告并未給出,我怎么取值?。?.土釘趕緊級別hrb235 hrb335 hrb400分別代表什么意思?4.土釘增加步長是什么意思?特地附上計算書,請諸位大牛指點其中的問題,我總覺得下面的基層土釘太短了。[ 基本參數 ]所依據的規程或方法:《建筑基坑支護技術規程》JGJ 120-99基坑深度: 10.800(m)基坑內地下水深度: 15.000(m)基坑外地下水深度: 15.000(m)基坑側壁重要性系數: 1.000土釘荷載分項系數: 1.250土釘抗拉抗力分項系數: 1.300整體滑動分項系數: 1.300[ 坡線參數 ]坡線段數 1序號

  • 基坑土釘墻支護施工方案

    基坑土釘墻支護施工方案

  • 請教一個土釘墻施工的問題

    在基礎邊坡支護采用土釘墻時,想問一下:1、土釘成孔100mm,主筋18mm,主筋有鋼筋支架間距2000mm,土釘分4層,長分別為4、5、6、7m,鋼筋保護層應差多少 2、鋼筋網6mm間距200,在坡頂鋼筋彎鉤有要求嗎[ 本帖最后由 yfjren 于 2010-4-25 22:59 編輯 ]

  • 土釘墻模型試驗研究,2002

    摘 要 通過土釘墻模型試驗,研究了土釘在黃土中的變形情況、土釘加固黃土類深基坑的作用機理及土釘的應力分布規律,最后對試驗的不足進行了分析。關鍵詞深基坑;模型試驗;上釘墻[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-6-12 15:56 編輯 ]

點擊加載更多

土釘墻計算

土釘墻計算專題,為您提供土釘墻計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與土釘墻計算 相關的專業交流討論,更多土釘墻計算相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 包头市| 贡山| 丰原市| 平阳县| 洛南县| 大安市| 莎车县| 景洪市| 新巴尔虎右旗| 北流市| 莎车县| 深泽县| 乌拉特前旗| 石柱| 巴里| 泸州市| 教育| 渝北区| 郧西县| 西峡县| 游戏| 嘉兴市| 封开县| 荥经县| 苏州市| 柳江县| 垫江县| 靖江市| 都江堰市| 左权县| 德庆县| 巴塘县| 青川县| 苍南县| 建德市| 文登市| 石林| 安顺市| 科技| 新乡县| 思南县|