国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 某工程土釘墻設計計算書

    土釘墻設計計算書 本計算依據《建筑基坑支護技術規程》(JGJ120-99)。 1.地質勘探數據如下: ——————————————————————————————————————————— 序號 h(m) (kN/m3) C(kPa) (°) 極限摩阻(kPa) 計算方法 土類型 1 4.00 10.00 4.00 10.00 18.0 水土分算 填土 2 7.40 15.70 15.00 20.00 48.0 水土分算 填土 ——————————————————————————————————————————— 表中:h為土層厚度(m), 為土重度(kN/m3),C為內聚力(kPa), 為內摩擦角(°)。 基坑外側水標高-13.00m,基坑內側水標高-9.00m。 2.基本計算參數: 地面標高0.00m,基坑坑底標高-6.00m。 3.地面超載: —————————————————————————————————————

  • 有關理正巖土計算土釘墻的問題

    有誰用理正巖土算過土釘墻的?我發現在基本數據坡線段號表格里,算水平投影時,二級坡不能計入馬道的寬度,此外,在土層表的數據中,"釘土摩阻力"和"錨桿和土的摩阻力"有什么區別?"錨桿和土的摩阻力"是否應為錨桿和砂漿的摩阻力?

  • 求教:土釘墻護坡計算的問題

    小弟最近在做一個工程,挖方區需要采用護坡,高度約14米,擬采用土釘墻,因為是第一次做,有很多問題不明白,希望各位高手予以指點,謝謝!1、土釘與非預應力全粘結型錨桿的區別?2、可否利用理正深基坑軟件進行計算,如果可以那么基坑側壁安全系數如何取值?

  • 關于放坡+錨桿與復合土釘墻的計算模型問題

    是這樣的,有個設計,采用的放坡+錨桿的形式,審圖的專家提了如下的問題: 1、““放坡+錨桿”———不明確,力學模型亦不明確。在土釘墻中加錨桿,錨桿的作用起減小邊線及加強穩定性, 現沒有土釘僅有錨桿,算不出錨桿的內力及長度,如按錨桿擋墻則應按錨桿墻計算。” 2、“需明確”放坡+錨桿“支護結構類型計算模型用土釘墻不妥” 后來設計院把審圖前的只有錨桿的“放坡+錨桿”改為 “復合土釘墻計算模型”(有土釘也有錨桿) 請教幾個問題: 1、放坡+錨桿這樣的情況應該用什么計算模型? 2、專家說“沒有土釘僅有錨桿,為什么算不出錨桿的內力及長度”? 本人新手,誠懇求教。。

  • 關于商業疏散寬度的計算

    請問下 就只有地下負一層 商業面積有8368 M2 那按規范算出來 疏散寬度需要8368x0.7(折算值)X0.85(換算系數)X0.75M/100人=37.34M ?請問計算對嗎?或是單獨按防火分區計算每個防火分區的疏散寬度滿足要求就行?還有就是哪些寬度計入疏散寬度的?比如只是計算全部疏散樓梯的梯段寬度總和還是所有通向樓梯間門的總和通向相鄰防火分區的門是否也可以計入疏散寬度謝謝

  • 理正深基坑軟件V5.3版土釘墻計算的問題??

    用 理正深基坑軟件V5.3版計算支護方案時,發現土釘墻在計算結果中整體的抗滑穩定性和抗傾覆穩定性均超過安全系數好多倍?!不知道是怎么回事??請各位指導!!!

  • 支護計算軟件(重力墻懸臂墻支錨墻土釘墻)

    支護計算軟件:專門計算重力墻,懸臂墻,支錨墻,土釘墻,懸臂樁,支錨樁等支護結構免費版本,測試版本,有待改進,歡迎提出意見下載地址:

  • 請教大師關于土釘墻的問題

    本工程的支護結構形式為1:0.5放坡,坡面土釘墻支護。土釘孔位和孔深允許偏差均為50mm,成孔直徑90~110mm,土釘傾角10度。土釘設計3m長,規格螺紋20,兩排間距2米,鋼筋網由圓鋼6.5@250,砼厚度6cm我想知道單方造價怎么計算?需要用到哪些數據。

  • 水閘裂縫寬度和撓度計算

    如題:水閘裂縫寬度和撓度計算個人自編,希望對大家有點小幫助。

  • 酒店的疏散寬度如何計算

    一類高層綜合樓:一層是餐飲,局部有小商場,有西餐,中餐,廚房,辦公室;二層是桑拿洗浴按摩;三層以上是客房。請問,以上各層的疏散人數和疏散樓梯的寬度該如何計算。

  • 關于樓體等效寬度如何計算?

    《廣東省高規補充規定》3.2.2條,當建筑平面非矩形時,可取平面的等效寬度B=3.5r,r為建筑平面(不計算外挑部分)最小回轉半徑,此條沒手動操作過,看有哪位同仁指點一下如何操作?謝謝啦

  • 混凝土結構裂縫寬度計算

    依據《混凝土結構設計規范》2002 第8.1.2條計算最大裂縫寬度時按荷載效應的標準組合并考慮長期作用影響,不知道長期作用影響在哪里體現?

  • 關于砌體翼緣計算寬度,求教

    1 多層房屋,當有門窗洞口時,可取窗間墻寬度,當無門窗洞口時,每側翼緣墻寬度可取壁柱高度的1/3; 2 單層房屋,可取壁柱寬加2/3墻高,但不應大于窗間墻寬度和相鄰壁柱間的距離; 3 計算帶壁柱墻體的條形基礎時,可取相鄰壁柱間的距離. 對以上的條文不是很理解:1.每側翼緣墻寬度,包不包括壁柱寬度?多層翼墻寬度取值的時候不考慮壁柱間的距離?2.“相鄰壁柱間的距離”指的是壁柱間的凈距還是中心距?如果兩側壁柱間距不相等,是取小值還是,取各自的一半?3.同上哪位高手為小弟解惑?謝謝

  • 請問建筑疏散寬度怎么計算?

    本帖最后由 weilmeng 于 2017-2-15 10:43 編輯 1.辦公場所、娛樂場所、營業場所逃生寬度分別怎么計算?

  • 土釘墻支護為什么要分層開挖呢?

    本帖最后由 csccbjs 于 2016-4-20 09:15 編輯 土釘墻支護為什么要分層開挖呢?為什么要盡量縮短邊壁土體的裸露時間呢?重力注漿時為什么要1次~2次補漿?為什么要自下而上噴射混凝土呢?為什么噴混凝土宜插入基坑底部以下且深度不小于0.2m?為什么要在基坑頂部設置寬度為1m~2m的噴混凝土護頂呢?

  • 請教:理正基坑5.2與5.3版土釘墻計算結果很不同

    各位網友,經計算,理正基坑5.2與5.3版土釘墻的計算結果有很大差異,[內部穩定設計結果]5.2版的計算結果較能接受,而5.3版的計算結果較難接受。數據文件及計算文檔見附件。請有興趣的網友驗算,并望找出問題的原因。

  • 雨季施工土釘墻支護合適嗎?

    我們近日準備開始施工一個新工程,因場地狹小,需要做支護:基坑深5m,局部7m,放坡最大1:2.5。監理要求我們做土釘支護。請問雨季采用此種支護方法可以嗎?

  • 水池裂縫寬度excell計算表

    目前國內在水池設計方面還沒有一套比較好的計算軟件,因此大家基本還是采用手算,而水池的配筋往往是由裂縫寬度驗算控制的,故此本人自編了一個水池裂縫寬度excell計算表,雖還不算很完善,但對大家打印水池裂縫寬度計算書還是有一定幫助的。

點擊加載更多

土釘墻計算寬度

土釘墻計算寬度專題,為您提供土釘墻計算寬度相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與土釘墻計算寬度 相關的專業交流討論,更多土釘墻計算寬度相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 彝良县| 云浮市| 商水县| 突泉县| 股票| 玉山县| 全州县| 克什克腾旗| 牙克石市| 建瓯市| 靖宇县| 马龙县| 潼南县| 镇江市| 嘉义县| 绵阳市| 邵武市| 玛曲县| 北流市| 常宁市| 澜沧| 宁国市| 祥云县| 正蓝旗| 南昌市| 临清市| 湖南省| 封丘县| 钦州市| 宜章县| 博白县| 湖口县| 兴和县| 金堂县| 佳木斯市| 阿拉善左旗| 石泉县| 临猗县| 黔东| 盱眙县| 林口县|