路邊排水溝是700mm深的。現業主要求不要沉砂池,過路涵管直接插在排水溝上,那么覆土厚度能滿足要求嗎?最低覆土厚度是多少?
如題,壩下涵管由斜管控制,其水力計算應該按無壓流計算還是按有壓流計算,能不能按明渠流進行計算呢。還有其受力分析應該怎么弄較好。
兩根直徑1500的涵管埋于路下,溝通路兩側河流。由于道路要加寬,涵管要加長10米左右,與原來的涵管交角為150°左右,新舊管如何連接,除了做井以外還有什么方法?
各位大俠,涵管在安裝的時候出現裂縫,應該怎么處理裂縫比較好,我這里準備采用環氧樹脂灌縫,然后再用砂漿抹面是否可行,急,先謝謝你們
渡槽接口處怎么防止漏水?
專家的意思是出口接豎井+閘閥。這個應該要牽涉到一系列的水力計算,有人做過么?這種1個涵管,接2個渠道的情況還有沒有更好的處理方式?謝謝。
小弟是今年畢業的工民建專業的學生,目前被派到一個高爾夫球場工地上做甲方,在涵管施工方面碰到些問題希望各位前輩能幫忙解答下。情況是這樣的:單涵管,內徑1.5米,上面大概還要填4米左右的土。現在在地基上是有一段地下滲水很嚴重,導致大概有10—15cm的淤泥,乙方只是大概清理了下便開始鋪了些卵石,大小比拳頭小些吧,目前看來承載力是完全不夠,因為人在上面走腳還會陷下去,這種情況下 我要求乙方用一些片石或者毛石(PS:我們這是這樣叫的,就是那些有一定抗壓強度的大石頭)先墊,再鋪下小卵石。乙方現在的反映是將小卵石的厚度增加。大概就是這樣的情況,小弟想請問下乙方這樣處理的話承載力夠不夠。如不夠 地基大概要達到什么樣的程度才夠,或者怎么處理會比較好些,或者給點建議讓偶說服他=。=
根據涵管不同部位及不同運行工況條件,考慮以下幾種不同荷載組合情況: 1、基本組合(設計狀況系數1.0) A、正常高水位 最大土壓力+涵管自重+水壓力(管內有水) B、設計洪水位 最大土壓力+涵管自重+水壓力(管內無水) 2、特殊組合(設計狀況系數0.9) C、校核洪水位 最大土壓力+涵管自重+水壓力(管內有水) D、檢修期(死水位) 最大土壓力+涵管自重+水壓力(管內無水) (注:對于彎矩,使得管壁內側受拉時為正,反之為負;對于軸力,壓力為正,拉力為負。)
1)開工前所有參加封堵施工的人員由項目總工進行技術交底,每個人都應熟練掌握各個工序的施工工藝流程和質量要求; 2)施工員、質檢員跟班作業,隨時掌握施工情況,遇到特殊情況及時向監理、業主匯報,便于制訂處理方案,及時處理。嚴格按照三檢制對已完成的工序進行檢查驗收和質量評定,發現不符合要求的工序堅決返工,直至達到質量要求; 3)使用準確無誤的計量器具,嚴格按照混凝土配合比的要求拌制混凝土; 4)所有使用的原材料和中間產品必須按規范取樣復檢,符合要求后方能使用; 5)現場施工人員應做好施工質量記錄。
現有一小型水庫,壩下涵管長130m,涵管直徑0.3m.因涵管中部斷裂.產生了漏水.擬對該涵管進行封堵.請問,須采用何種施工藝對該涵管進行封堵.比如:全管段灌漿,灌何種漿,采用何種施工設備為宜.
消力井進口與涵管進口高差怎么確定? 才能讓進涵管為無壓流???、急急急。。。有公式嗎?需要用軟件嗎?
水利計算
正在設計中小一型水庫壩高40m左右,在水庫一岸布置導流放水隧洞(洞挖圓形有壓)或放水涵管(明挖圓形),導流流量10m3左右,放水流量1m3,導流放水隧洞在山體內開挖(花崗巖),混凝土襯砌,放水涵管沿山邊明挖,內包鋼管,外襯混凝土,基礎作于弱風化基巖,放水涵管無論在施工上還是在投資上有有利于導流放水隧洞,放水涵管計算采用鋼管抗內壓,混凝土襯砌抗外壓,計算都能滿足要求,鑒于水庫在此壩高布置放水涵管的經驗很少,請各位同仁給以意見,共同探討,我將把設計圖紙和過程設計好一一發出。
新建的路,設計管涵是1.5米的,雨水管1米的,請教一下:雨水管接管涵怎么做?需不需要做結合井?有沒有什么圖集上有做法呢?如果有大樣圖最好,謝謝各位!
心墻至上游壩腳段涵管的封堵完成后,應立即進行上游臨時圍堰的拆除。圍堰拆除時,應在水位上升的安全時間內,最大限度的對圍堰進行開挖。開挖時,從圍堰左岸坡處將圍堰開挖出適當深的缺口,利用度汛壩體的斜墻至圍堰之間的庫容調節,圍堰內的水位可下降2m左右。圍堰開挖按從左岸至右岸的順序進行,邊挖邊退,出渣使用自卸車從右岸施工道路運至下游棄渣場。開挖完成后機械從右岸施工道路退出。圍堰開挖必須在水位上升至安全的高度時完成,機械設備迅速撤離。
整個導流涵管的封堵分三個大段進行,分別為心墻至上游壩腳段混凝土管的封堵、心墻蓋板下壓力鋼管段的封堵、心墻至下游出口段混凝土管的封堵。 開始封堵前,整條管道內的淤沙已清理、沖洗干凈。 其施工工藝如下: 心墻至進水口段: 拆除斜墻至圍堰段混凝土涵管——連接通風管至工作面——接混凝土輸送管——鉆錨桿孔——封堵進水口——安裝模板——澆筑混凝土——封閉涵管口——回填灌漿。 壓力鋼管段: 接風管至施工面——管壁打磨除銹——焊接鋼止水——接混凝土輸送管——預埋回填灌漿管——澆筑混凝土——回填灌漿——進行下一段封堵。 心墻至出水口段: 接風管至施工面——管壁打磨除銹——焊接鋼止水——接混凝土輸送管——預埋回填灌漿管——澆筑混凝土——回填灌漿——進行下一段封堵。
大家好,我正在搞畢業設計,我是做染料廢水處理的。為了更好地去除COD和色度,我的工藝流程里面采用石灰涵管過濾廢水,有三層填料,分別為爐灰,煙道灰,和活性炭。但是我找了很就找不到相關的過濾器,更不知道該如何設計計算了。希望各位高手指點。謝謝!
道路上為什么需要橫向布置“?500@20m鋼筋混凝土涵管”呢?初學土建,不懂,希望大家給予答案。字母表示的意思是什么,涵管之間間距有什么要求嗎?謝謝