在相同的條件下,哪種施工方法成本更經濟?以前我的經驗一直是覺得人工挖孔樁更省,現在隨著人工費用上漲,各種價格變化,好像有了鉆孔樁的成本更低的趨勢大家能說說自己的經驗嗎?
最近我接觸到一個工程,它的地質情況是:面積30萬平米,1層是耕土,厚度0.3-1.1M,全場分布。2層是粉質粘土,層厚0.4-2.3M.3層為淤泥質粘土,層厚4-16.6M,全場分布。4層粘土,層厚0.7-4.2M,樁端土承載力為3000KPA(沉管灌注樁);而人工挖孔樁為1800KPA.五層礫砂混粉質粘土,厚0.7-4.7M.6層礫砂,樁端土承載力為1800KPA(沉管灌注樁);而人工挖孔樁為1100KPA。因該工程是商住樓,一二層框架,三四五層是磚混,其最大荷載550噸,地勘建議采用人工挖孔灌注樁或沉管灌注樁,以第4層為持力層。此處地下水位高,挖出來的孔內積水較多,但粘土層作為持力層,我覺得不宜采用人工挖孔樁。因一些人為影響,說什么節約投資,縮短工期,質量易控制,可實際施工不是那樣的,現在只是開始一棟建設,不知道各位給點意見好嗎?到底那種更好?
人工挖孔樁,鋼筋籠放置后,送料管倒入混凝土,如果深度大的情況下,如何控制振搗質量?沖孔灌注樁清孔后,鋼筋籠放置前孔內是泥漿還是清水護壁,如果沒有澆注混凝土是否振搗(振搗容易塌孔)。采用自密混凝土是否可靠,振搗送料管或鋼筋可行么 ?
人工挖孔灌注樁的樁頭,以前施工方法是:在砼達到設計強度后鑿去樁頭的水泥漿即鑿樁頭,現在實際施工方法是:在砼澆搗后樁頭加一些石子震實,避免以后鑿樁頭的程序。請教這種施工方法是不是可行。
人工挖孔灌注樁-廣東
本帖最后由 結設是藝術 于 2014-2-28 19:36 編輯 挖樁常需護壁,段高一米等距。強度不低樁身,考慮共同受力。《建筑樁基技術規范》6.6.6 2014.2.28
請教高手我做的一個人工挖孔灌注樁工程在挖孔時地下水位較高,孔內水量比較大,不知會不會對樁承載力產生影響,樁徑1.0-1.2m。樁長12m。
人工挖孔灌注樁
鉆孔灌注樁設計深度12米,地下水位約-5~-7,地基土層基本都是松散灰黃色中細沙,灌注樁成孔施工過程中,泥漿護壁無法支撐,流沙、塌孔,請高手點撥一二,此種情況該如何處理?謝謝!是否可加長鋼護筒,成樁后鋼護筒能否拔出?若拔不出來,成本增加太多
我們的質檢站要求人工挖孔樁灌注樁的樁頭也要打掉500mm,我覺得人工挖孔樁灌注的樁是分層振搗著澆上來的,不是泥漿護壁灌注樁,為什么要截樁呢,有那位高人給我說說依據嗎?
本帖最后由 xclwys 于 2015-1-22 13:29 編輯 人工挖孔樁與機械鉆孔樁區別:人工挖孔樁是采用鋼筋混凝土護壁或者磚護壁,而機械鉆孔采用泥漿護壁。一、人工挖孔灌注樁常見質量控制
人工挖孔灌注樁和旋挖鉆孔灌注樁都是比較常用的成孔工藝,那到底該選用工藝簡單的人工挖孔?還是施工高效的灌注樁成孔?相信很多朋友費解。那今天巖聯小編從施工工藝,經濟成本等方面對兩者進行對比,希望大家能給大家一點建議。 目前,人工挖孔效率與工人數量是成正比的,多開工作面來實現。但隨著工人的增多,施工成本的增加,也增加了施工現場的安全隱患,使安全管理難度加大。 旋挖鉆機就不一樣,它是以柴油作為燃料,不需要用電,因此在電不足的地方照樣可施工,這無疑就大幅度地提高了適用性。 人工挖孔的優勢
圖紙簡介: 該圖紙為混凝土灌注樁、人工挖孔樁及預制方樁中南標圖集,圖紙內容包含編制總說明,各類型大樣圖,節點詳圖,常用表格等。 投稿網友: zuoming225 上傳時間: 2014-06-26 <
各位同行,同一區域內(面積約在600至800平米左右)有128根樁,目前已施工沖孔樁,但業主要求部分較淺的樁用人工挖孔樁,同時工期較緊,同步進行,是否可以兩種施工技術進行同時施工?
圖紙簡介: 某工程人工挖孔灌注樁大樣圖及說明,僅一張大樣圖。補充說明: 此圖為人工挖孔灌注樁擴底墩大樣圖,能作為同行參考大樣。 投稿網友: zexunge 上傳時間: 2013-07-03 <
以下圖一是工地的實際做法,圖二是圖紙做法。我認為圖一做法是不是會使樁徑縮小了啊?到底應該咋作啊?請各位指教一下!
原來已經打了管樁,現在要補樁,只能補鉆孔灌注樁。我覺得因為鉆孔灌注鉆后打,打樁時不會再造成大的擠土,所以管樁和鉆孔樁相臨時,最小間距應該按3D,假如是管樁后打,應該按4D,這樣想對哇?