国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于混凝土灌注樁的問題

    該工程位于北方,樁基礎在冬季施工,施工結束后,即按規定進行保溫覆蓋,沒有破樁頭。現在春季復工,發現標養試塊符合設計要求,但是同條件試塊強度只達到設計要求的50%以上。請問現在該怎么辦?

  • 灌注樁的混凝土充盈系數

    充盈系數一般用于樁基工程的灌注樁澆灌混凝土,是判斷樁基工程的一個質量指標。灌樁的混凝土充盈系數是指一根樁實際灌注的混凝土方量與按樁外徑計算的理論方量之比(V實/V理論)。在實際施工過程中,成孔出現的偏差大于設計尺寸,以及由于施工過程中可能會出現樁身側壁裂縫、孔洞及塌孔等原因,導致實際灌入量大于理論計算量。 實際情況: 振動灌注樁和錘擊式灌注樁的充盈系數一般為1.05~1.20;靜壓灌注樁一般為1.02~1.10。對充盈系數小于1的樁,判定為廢樁,應立即實行復打,但復打時應防止樁管外壁土體混入混凝土樁身內。泥漿護壁成孔灌注樁的混凝土充盈系數不得小于1,在一般土質中為1.1,在軟土中為1.2~1.3。 各個類型樁的充盈系數是不同的,沉管灌注樁不小于1.0,但是在實際施工中常常出現小于1的情況,這也是正常現象。鉆孔灌注樁的充盈系數不宜小于1.1,最理想的是在1.15左右,但是在砂土或者粉沙地層的充盈系數一般比較大,都在1.2左右,如果鉆孔樁充盈系數小于1.0那么可以判定為廢樁 是在預/決算里和實際施工時計算混凝土的方量,就要按樁理論的土方量乘上充盈系數。過

  • 混凝土灌注樁,在成孔時塌孔

    混凝土灌注樁,在成孔時塌孔

    工地位置以前曾經是河道,所以表層5-6米都是砂層,而護筒高度也就2米左右,很容易造成塌孔。為了防止塌孔的辦法就是把泥漿調稠,這樣塌孔的幾率有所降低,但是泥漿太稠,導致混凝土不容易下落,從而造成混凝土空洞或者蜂窩,甚至斷樁等隱患。影響鋼筋混凝土灌注樁的質量。[ 本帖最后由 jzzlbb 于 2012-1-7 09:47 編輯 ]

  • 混凝土灌注樁的振搗問題

    在安徽做一個灌注樁工程,樁長15米。監理是個老人家,非要施工方準備15米長的振搗棒。在網上查到:“鉆孔灌注樁是不需要振搗的。它所用的混凝土為180~220mm坍落度的自密性混凝土,灌注后不需振搗。挖孔樁若為干灌樁則樁頭2米必須振搗,2米以下部位若混凝土坍落度較大可不振搗。”不知道依據在哪里?查那本規范?謝謝大家!

  • 求教:人工挖孔樁、沖孔灌注樁混凝土振搗

    人工挖孔樁,鋼筋籠放置后,送料管倒入混凝土,如果深度大的情況下,如何控制振搗質量?沖孔灌注樁清孔后,鋼筋籠放置前孔內是泥漿還是清水護壁,如果沒有澆注混凝土是否振搗(振搗容易塌孔)。采用自密混凝土是否可靠,振搗送料管或鋼筋可行么 ?

  • 關于沖孔灌注樁的一些問題,請各位指點!

    小弟正在搞沖孔灌注樁,第一次接觸,很多東西不太懂,希望各位前輩指點一二,不勝感激! 1、廣東省統表里,垂直度偏差、孔徑、垂直度、沉渣厚度應該用什么儀器/方法測? 2、聲測管、導管氣密性有什么統一表格填沒有啊? 規范里聲測管要檢測,但是試驗室都沒有這項檢測內容。 3、由于施工場地面層為堆積土,土質多為砂土,遇水就特別松軟,樁機經常沖一段時間后就會偏。只能根據副樁不斷調整樁機位置。但是護筒沉降問題比較嚴重。 (1)我們埋設的時候沒有在底下墊黃土,但是在護筒周圍墊了沙袋。考慮過在護筒底下墊沙袋的,但怕砂土塌了以后砂袋掉到孔里很難處理,所以墊過石頭,可作用不大。護筒沉降最大的有50cm了。 (2)我們也考慮過是否在地面焊支架固定護筒,以免護筒下沉,但是,感覺那樣的話,護筒下一旦塌孔很難遇見,對操作人員產生了安全隱患。 (3)加長護筒? 但是我查資料,好像一般在淤泥質土才會這樣做,而且這樣做成本會很高。 請問還有什么更好、經濟的做法?

  • 沖孔灌注樁的有效長度怎么算?

    如題,謝謝大家的發表

  • 混凝土灌注樁抗拔裂縫計算

    混凝土灌注樁抗拔樁圖集10SG813總說明6.6條裂縫計算時裂縫間縱向受拉鋼筋應變不均勻系數考慮了基樁成樁工藝系數,而混凝土規范裂縫計算沒有基樁成樁工藝系數,到底抗拔樁裂縫計算要不要考慮基樁成樁工藝系數,求高手賜教

  • 混凝土灌注樁鋼筋籠問題

    混凝土灌注樁鋼筋籠,主筋與繞筋可采用什么連接方式,是綁扎還是點焊,綁扎是梅花形綁扎還是滿綁,點焊是滿焊還是梅花形點焊,有沒有相應規范規定。拜謝各位前輩。

  • 水下混凝土灌注樁斷樁預防!

    1、質量問題及現象 

  • 機械沖孔灌注樁施工方案

    本工程沖孔樁為端承樁,持力層為微風化灰巖、微風化炭質灰巖,入巖深度為1.0m,樁徑為1.2m,C30

  • 灌注樁混凝土強度不足,該如何處理?

    剛設計的一個小區的基礎,采用鉆孔灌注樁基礎,以強風化花崗巖為持力層,端阻力特征值為800kpa今天抽芯監測結果,抽了5根樁,3根強度不足C15,直徑為1100mm,均為單柱單樁,抽芯檢查已經達到持力層,我設計的的混凝土強度等級是C25,考慮了樁的側阻力小應變監測結果是樁身完整,無缺陷。3根樁的柱底力大約在1800kn,如果按照c15混凝土強度計算樁身承載力是夠的,但規范要求不小于C20目前,我個人的處理意見,樁身混凝土承載力能滿足要求在此虛心向高手請教,處理得當?[ 本帖最后由 xwi 于 2011-1-6 21:18 編輯 ]

  • 急:3000t沖孔樁灌注樁檢測

    請假:廣東地區高層框架核心筒結構,采用混凝土灌注樁,框架柱為一柱一樁:1、承載力3000t沖孔樁灌注樁采用什么方法檢測?2、沖孔灌注樁可不可以做擴大頭?求各位大俠支招,謝謝!

  • 混凝土灌注樁鋼筋籠主筋聯接的問題

    我們施工的一個混凝土灌注樁工地,錨樁25主筋,我們通常做法是電弧焊搭接焊接,但設計院要求16以上的必須用機械聯接,我查閱相關規范,未發現“16以上鋼筋的必須用機械聯接 ”的出處,請各位同行給出個主意,我應該用什么觀點說服設計院和甲方。在此先謝過了。

  • 10SG813鋼筋混凝土灌注樁

    10SG813鋼筋混凝土灌注樁

    10SG813鋼筋混凝土灌注樁

  • 10SG813_鋼筋混凝土灌注樁.

    10SG813_鋼筋混凝土灌注樁.

  • 混凝土灌注樁施工控制要點

    一、灌注樁工程施工管控要點 1、工藝流程(濕法)

點擊加載更多

沖孔混凝土灌注樁

沖孔混凝土灌注樁專題,為您提供沖孔混凝土灌注樁相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與沖孔混凝土灌注樁 相關的專業交流討論,更多沖孔混凝土灌注樁相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

鉆孔灌注樁支護

鉆孔灌注樁截樁

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 舒兰市| 宁河县| 广饶县| 如东县| 诸暨市| 印江| 眉山市| 大田县| 恭城| 福贡县| 奈曼旗| 漾濞| 江川县| 隆回县| 西华县| 辽阳县| 玛沁县| 泸西县| 吉安市| 和硕县| 剑阁县| 新郑市| 永登县| 平和县| 永顺县| 新营市| 双鸭山市| 城口县| 万盛区| 南溪县| 龙山县| 台山市| 新沂市| 太保市| 宜川县| 宁国市| 华池县| 徐州市| 合江县| 内丘县| 海宁市|