各位大神,施工隊在現場將樁做成這樣(見圖片),設計該如何處理?如果不作任何處理,會出現什么樣的問題?急急急...
1.制造方法:
本工程已土方開挖,發現很多鉆孔灌注樁(工程樁)都出現了鋼筋籠上浮現象,一般為幾十公分,三分之一出現1米以上的上浮,鉆孔時檢查的很仔細,工程樁的深度是滿足設計要求的,鋼筋籠上浮后導致底部出現一段素混凝土,現工程樁已成型,請問是否需要采取補樁措施?還是采取其他的什么措施補救?多謝!!!!
關于鋼筋骨架制作、存放與安裝,你知道多少?在灌注施工過程,如何防止鋼筋籠上浮?不知道就趕緊看看吧!點這獲取工程資料軟件 鋼筋骨架制作、存放與安裝 鋼筋骨架制作: 1、制作方法: 鋼筋籠每隔2M左右采用加強筋成型法。加強筋設在主筋內側,并用三角內撐將它加固,在加強筋外側點焊主筋,主筋與加強筋必須垂直,再綁扎箍筋,鋼筋籠的加工,必須嚴格按照施工設計圖和規范要求,配制好主筋的焊接長度為10D(雙面焊),但施焊時,由于起落點都不飽滿,達不到施工要求,所以焊縫長度易加1CM,接頭位置要錯開,距
混凝土灌注樁鋼筋籠,主筋與繞筋可采用什么連接方式,是綁扎還是點焊,綁扎是梅花形綁扎還是滿綁,點焊是滿焊還是梅花形點焊,有沒有相應規范規定。拜謝各位前輩。
②對有抗震設防要求的框架結構,其縱向受力鋼筋的性能應滿足設計要求;當設計無具體要求時,對按一、二、三級抗震等級設計的框架和斜撐構件(含梯段)中的縱向受力鋼筋應采用HRB335E、HRB400E、HRB500E、HRBF335E、HRBF400E或HRBF500E鋼筋,其強度和最大力下總伸長率的實測值應符合下列規定: a.鋼筋的抗拉強度實測值與屈服強度的實測值的比值不應小于1.25;—強屈比。 b.鋼筋的屈服強度實測值與屈服強度標準的比值不應大于1.3;—超曲比或超強比。 c.鋼筋的最大力下總伸長率不應小于9%。—均勻伸長率 檢查數量:同前。 檢驗方法:查復進場驗報告。 這是《混凝土結構設計規范》GB50010-2010;《建筑抗震設計規范》GB50011-2010的規定。框架含各類混
鉆孔灌注樁鋼筋籠施工問題及質量控制
灌注樁采用泥漿護壁,水下澆筑混凝土,周邊有鋼護筒把樁圍起來,樁長52m,鋼筋籠長度與樁長基本一致,請問有什么好方法固定鋼筋籠使其在打混凝土的時候盡少可能出現鋼筋籠偏位和上浮
長螺旋鉆孔灌注樁鋼筋籠垂直度在施工中難以控制,特別是下放,震動的時候,求各位大神出點子。
關于灌注樁鋼筋籠長度該如何計算,施工單位的算法是,有效樁長+搭接長度+錨固長度=鋼筋籠長度-鉆頭長度(一般為30-80CM);原因為鉆頭直徑是要小一點的,鋼筋籠最下面部分放不下去,做長了也是浪費。 但是我的算法是把有效樁長加鋼筋搭接長度加錨固等于鋼筋籠總長度,現在有爭議的是該不該減掉鉆頭長度,我現在的做法是鉆頭長度不管多長,最多減掉30CM, 這種做法對不對? 請各位大大們不吝賜教。 注明:采取水下灌注樁、鉆頭一般有有30-80CM、橢圓形,但這鉆頭位置鋼筋籠放不下啊,該不該按施工單位所說的簽認。
鉆孔灌注樁的施工不同于普通樓房的施工,在普通的樓房施工中鋼筋接頭試件是在監理人員的見證下隨機抽取(截取),隨即送至檢測機構進行檢測,檢測合格后即可進行下道工序的施工(澆筑混凝土);不合格時,可以進行整改,直到合格。但是在鉆孔灌注樁的施工中就不能這樣做了;因為鉆孔灌注樁在鉆完孔后立即進行換漿、清孔,合格后立即放鋼筋籠,在安放時一般需要接籠(此時截取試件,最具有代表性)。鋼筋籠安放合格后進行二次清孔;清孔合格后立即進行混凝土的澆筑(為了防止塌孔、縮孔等問題)。不能等試件的試驗結果合格后再澆筑混凝土。如果鋼筋接頭試件的試驗結果不合格應該怎么處理呢?請討論。
所處的偏位的樁處于橋臺群樁內,為2*7根樁基。每根樁砼中心均準確,而鋼筋由于定位問題而導致每根樁鋼筋籠中心偏位并超過規范最大允許值,且方向均不同,請各位專家討論下該如何處理。