旋挖成孔灌注樁斷樁原因分析及處理 工作單位:中鐵建工集團有限公司 姓名:李建寶 【摘要】旋挖成孔灌注樁屬于隱蔽工程,影響施工質量的因素很多,對其施工過程每一環節都必須要嚴格要求,對各種影響因素都必須有詳細的考慮,否則一個環節出現問題就有可能引起斷樁。本文簡要地分析了斷樁的原因及處理方法等。 【關鍵詞】旋挖成孔灌注樁施工 斷樁分析 處理方法 隨著旋挖成孔灌注樁施工技術的發展及施工工藝的推廣,使的旋挖成孔灌注樁基礎已經有一套比較成熟的施工技術而被廣泛應用到工程建設中。但是旋挖成孔灌注樁的施工受到多方面因素的影響和制約,稍有處理不妥的地方,就很容易引起斷樁,所以斷樁的預防和處理是旋挖成孔灌注樁施工中的一個重要而復雜的問題。
本帖最后由 ztong0515 于 2013-4-16 17:21 編輯 最近一個項目,起初考慮的是泥漿護壁的旋挖樁,而目前施工的地段沒有地下水,是干孔,可是設計圖紙上要求超灌500mm,后鑿除。 我個人的理解是:對于泥漿護壁的鉆孔樁,超灌至設計樁頂標高以上0.5米以上是必須的,主要是防止浮漿過多影響樁頭質量。
如果按照規范中,這個1~3根樁是什么意思?是條形樁基中的1~3根樁的允許誤差?還是說一柱一樁的平面允許誤差也是這么多?
本文從施工及監理的角度,較為詳盡的闡述了鉆孔灌注樁的施工技術及質量監理的要點,并對現階段設計中存在的問題提出了個人意見。http://szzzygq.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downPaper&pk=13857&way=4
小弟工地面臨一混凝土灌注樁施工問題,情況如下:成樁地點為一小水溝回填區域(長時間被浸泡,回填前清出浮土),回填料為土石混填料,填高約3m,樁機就位開孔后,出現整個地面彈簧,樁位不穩定,后停止施工。 跪求各路大俠給小弟支招,萬分感謝!
1 施工前的準備1.1鉆孔灌注樁施工方案的審核根據設計圖紙、地質報告、現行規范標準以及現場勘查結果,審查施工方案的編制依據、施工工藝流程、技術指標、安全措施等內容是否符合要求。同時還應審查施工方案中處置突發事件的應急預案是否符合要求。對于施工方案的審核應具有前瞻性,要善于提出問題、發現問題,避免在實施過程中處于被動境地。1.2根據施工方案檢查施工準備情況檢
DBJ50-156-2012 旋挖成孔灌注樁工程技術規程
圖紙簡介: 該圖紙為采用鉆(沖)孔灌注樁的逆作法設計施工說明,圖紙包括:采用鉆 沖 孔灌注樁的逆作法設計施工說明(共計3張)。 投稿網友: oppo120 上傳時間: 2013-08-07
給需要的朋友參考。
如題,共享資料,一起學習。
鉆孔灌注樁目前在沿海城市和市區改造中的使用已相當普及,但因屬隱蔽工程,成樁后質量檢查比較困難。本文根據筆者十幾年來參與幾十個鉆孔樁工程施工的經驗,就如何在各個施工環節中充分重視、精心施工、加強質量管理等問題進行探討,期望通過與同行們相互交流,達到提高施工水平的目的。
鉆孔灌注樁設計與施工_2007.
在鉆孔灌注樁施工(沖擊成孔)過程中,由于施工原因,鉆頭掉到鉆孔里,撈不上來了,造成無法繼續鉆進。但孔深距設計值還差7m,原設計樁徑1.5m,現在想把孔徑擴成1.8m,請教各位應該如何進行擴孔施工?注:樁基設計為摩擦樁。[ 本帖最后由 song_san 于 2010-8-30 09:28 編輯 ]
直接上東東
:lol 水中灌注樁施工組織設計
在其他網站上沒有找到正解,希望在我們網站上能有高人(歡迎大家深入討論,土木幣/威望獎勵)下面是問題概況:本基礎工程為沖孔嵌巖灌注樁基礎,設計樁徑1200mm,樁長約70m,樁間距5.5m,18Ф22縱筋,保護層厚50mm, Ф8@100/200螺旋筋,樁底入中風化花崗巖1.2m。樁數總共100條,工期60天。工程地質情況分填土層、沉積層和基巖。填土層為人工填山土,其中場地分布著粒徑50-200cm石塊,此層厚約15m;沉積層厚達50m,再下面依次是全風化、強風化、中風化基巖部分。問題:(我是施工方)1、采用氣舉反循環清孔合理嗎?有無更好的方法?需要哪些具體設備。2、填土層中的巨石如何處理?(用爆破可以嗎?)3、鋼筋籠長度如何
1.鉆孔灌注樁施工中常見的問題和解決辦法2.鉆孔灌注樁質量管理3.鉆孔灌注樁的過程控制[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-4-25 16:43 編輯 ]
關于旋挖鉆孔灌注樁施工的研究