旋挖成孔灌注樁斷樁原因分析及處理 工作單位:中鐵建工集團有限公司 姓名:李建寶 【摘要】旋挖成孔灌注樁屬于隱蔽工程,影響施工質量的因素很多,對其施工過程每一環節都必須要嚴格要求,對各種影響因素都必須有詳細的考慮,否則一個環節出現問題就有可能引起斷樁。本文簡要地分析了斷樁的原因及處理方法等。 【關鍵詞】旋挖成孔灌注樁施工 斷樁分析 處理方法 隨著旋挖成孔灌注樁施工技術的發展及施工工藝的推廣,使的旋挖成孔灌注樁基礎已經有一套比較成熟的施工技術而被廣泛應用到工程建設中。但是旋挖成孔灌注樁的施工受到多方面因素的影響和制約,稍有處理不妥的地方,就很容易引起斷樁,所以斷樁的預防和處理是旋挖成孔灌注樁施工中的一個重要而復雜的問題。
水下旋挖成孔灌注樁的設計與施工
本帖最后由 ztong0515 于 2013-4-16 17:21 編輯 最近一個項目,起初考慮的是泥漿護壁的旋挖樁,而目前施工的地段沒有地下水,是干孔,可是設計圖紙上要求超灌500mm,后鑿除。 我個人的理解是:對于泥漿護壁的鉆孔樁,超灌至設計樁頂標高以上0.5米以上是必須的,主要是防止浮漿過多影響樁頭質量。
如果按照規范中,這個1~3根樁是什么意思?是條形樁基中的1~3根樁的允許誤差?還是說一柱一樁的平面允許誤差也是這么多?
DBJ50-156-2012 旋挖成孔灌注樁工程技術規程
鉆(沖)孔灌注樁隱蔽驗收記錄
現場所用的樁徑為1000,測量了一下旋挖機鉆頭僅有880mm,施工單位說在允許范圍內。這個肯定不行,但是樁基規范沒有明確鉆頭的直徑允許偏差,另外想請教鉆頭的各類型號是多大,有無1000的鉆頭,鉆頭是不是以100的進行遞增。鉆頭直徑的允許偏差究竟多大。
副本鉆(沖)孔灌注樁隱蔽驗收記錄
我現在做的一個工地的灌注樁土方開挖后樁的情況,目前我猜測的原因有以下幾種:1、商品混凝土配合比存在問題,粉煤灰加多了(我們總工說也可能是減水劑加多了)2、澆筑混凝土時孔內水沒有抽干?但現場工長說誰都抽干了再打的混凝土3、竄筒長度不夠,這個我在現場看到的:21m左右的樁長,竄筒長度只有7m左右,而且澆筑時振動棒只有9m,工人都沒有下井振動。另外整棟樓一共67根樁,有十幾根這種情況,現在叫專業爆破的已經打到樁頂標高下2m多了,只有2-3公分的細骨料,監理不同意做動測試驗。我都不知該如何是好了各位前輩多多指導!!!
該工程位于北方,樁基礎在冬季施工,施工結束后,即按規定進行保溫覆蓋,沒有破樁頭。現在春季復工,發現標養試塊符合設計要求,但是同條件試塊強度只達到設計要求的50%以上。請問現在該怎么辦?
1、工程
圖紙簡介: 該圖紙為采用鉆(沖)孔灌注樁的逆作法設計施工說明,圖紙包括:采用鉆 沖 孔灌注樁的逆作法設計施工說明(共計3張)。 投稿網友: oppo120 上傳時間: 2013-08-07
圖紙簡介: 鉆(沖)孔灌注樁設計說明(通用版),鉆(沖)孔灌注樁設計說明(通用版), 投稿網友: ning_100 上傳時間: 2013-10-09
后壓漿灌注樁沉降怎么計算?怎么確定后壓降對樁基礎的沉降起到了多大的作用?規范上沒有提啊 知道后壓降肯定對樁基礎的沉降有著有利的作用,可是作用多大?怎么量化呢?求高手賜教。
1 施工前的準備1.1鉆孔灌注樁施工方案的審核根據設計圖紙、地質報告、現行規范標準以及現場勘查結果,審查施工方案的編制依據、施工工藝流程、技術指標、安全措施等內容是否符合要求。同時還應審查施工方案中處置突發事件的應急預案是否符合要求。對于施工方案的審核應具有前瞻性,要善于提出問題、發現問題,避免在實施過程中處于被動境地。1.2根據施工方案檢查施工準備情況檢
鉆孔灌注樁施工過程中,遇孤石,現需進行變更索賠,請教下高手,這個中風化花崗巖孤石套什么定額?中風化花崗巖是IV類,那中風化花崗巖孤石應該按幾類算呢,或者說應該怎么進行索賠呢?我是個新手,求大家幫幫忙,謝謝啦!!!!!!!!:handshake
灌注樁需要入巖,實際施工中入巖的標高肯定有誤差,導致灌注樁的鋼筋底籠必須得判巖后方可開始制作,這樣就導致鋼筋籠的制作效率很低。有什么好的辦法。