工程中,7.5kW電機選用YJV-1kV-2X2.5的電纜,按照配電手冊選擇,電纜長度50米。通過電壓損失及載流量,均符合要求,但在試車過程當中出線電纜過熱問題。請教問題在什么地方?
這是一個橡膠壩上的兩臺泵的電機配電圖,功率是7.5kW。請各位高手指點一下圖中的不足及錯誤。謝謝。為了清楚,分成了三部分,呵呵。
6臺7.5KW電熱水器分裝在三相開關上,開關分2級,前級用100A開關(不帶漏電功能),后級用100A空氣開關,主電纜用4 X 16平方線和10平方線作地線,每臺機用6平方線接40A漏電開關控制,每相接2臺機這樣安裝可以嗎???
我知道有變頻器輸入是直流450VD的輸出是三相交流變頻380V的。帶7.5KW的交流油泵。但是否有輸入直流是230V的。
有一個三相380v,50KVA的隔離變壓器,現在帶的負載大約有34kW,其中有一臺7.5kW的水泵,四臺2.2kW的空調,三臺1.5kW的空調,燈具的功率一共是11.36kW,其余還都是插座。現在想加一臺7.5kW的水泵,不知道增加水泵后變壓器能否正常工作?請問我這種情況增加這臺水泵是否可行?其實正常情況下所有的用電設備不會同時運行,但也不能排除同時運行的可能性。配電單線圖見附件。
假定額定負載持續率=60%,功率因數0.6; Pe=Pr*√(60%/25%)=2*Pr*√0.6=11.55kWI=11.55/0.6/1.732/.38=29.25A對否 請指教
AST48.....Q 37KW的軟啟動能否啟動7.5KW的電機,誰知道的告訴我下,我廠給用戶做了一臺一用一備啟動柜,因銷售人員跟用戶沒有銜接好,用戶是7.5KW的污水泵卻做成了37KW的柜子,在現場調試的時候卻怎么也起動不起,顯示故障"PHF",啟動電流太小。我的軟啟動是施耐德,有哪位老師能告訴我下能不能啟動呢?如果能怎么調軟啟動參數呢?謝謝!!!!!!!!!!!!!!!
此泵機主要是針對一些特殊的施工工況或者狹窄空間施工條件受設備大小的局限而造成施工不便或難以完成施工進度而精心設計高科技產品。
7.5KW變頻恒壓供水系統圖(西門子).
7.5KW雙速風機低速該配置多大交流,高速怎么配置,請哪位說一下謝謝
天正7.5怎樣轉入pkpm中?另外轉入后產生的無用節點怎樣處理?怎樣提高轉入效率?怎樣避免產生無用節點。圖形轉入PKPM后刪除門窗旁節點,總是連門窗一起刪除,怎么辦?:loveliness: :loveliness: 另外請老師們推薦給我一個圖形轉換工具,可以免費下載使用的哦。:kiss: :kiss:[ 本帖最后由 waitnight 于 2009-4-13 21:02 編輯 ]
珠海某公司購買的凱泉的(負一層地下室內的塔樓內)潛水泵啟動后,發出較大噪音,在二樓電梯間前室也聽得到,特別夜深時很刻骨銘心。凱泉拿了個手持型分貝測試儀,站在集水井的鋼板上開啟一臺泵測得72-76分貝,說沒有超標。請問(除了 《住宅規》503687.1. 1 住宅應在平面布置和建筑構造上采取防噪聲措施。臥室、起居室在關窗狀態下的白天允許噪聲級為50dB(A聲級),夜間允許噪聲級為40dB(A聲級)。外)還有沒有噪音是否超標的規定,什么規定。是否超標?如何解決,謝謝。
380v 7.5kw電機 電流也就15A左右 ,我覺得20/5的電流互感器就可以了,但是別人都說應該選用30/5的 ,到底哪個合適呢? 求助大神
潛污泵具有占地面積小、安裝維修方便、連續工作時間長等優點。因此,潛水排污泵越來越得到人們的重視和運用。潛污泵由以前的單純輸送清水,到現在可以輸送各種生活污水、工業廢水、建筑工地排水等。今天要說的就是一款適合家用的潛污泵——澤德E-ZW65A。這款設備是德國生產的產品,相比較市場上的同類產品,它有著自己獨特的優勢。 1、這款設備采用業界領先的德國博格曼機械密封技術。它具有密封效果好、使用壽命長、產品結合面精度高的優點。德國FAG不銹鋼軸承,運行效率高。 2、IP68的高防護等級,機器可以全部沉入水中,帶雙重密封的水泵。 3、高流量(14m)、大揚程(9.5m3/h),自帶浮子開關,通電即可實現自動抽水。水位達到20cm時,設備自動啟動,低于5cm時會自動停止。 4、不銹鋼潛水泵,高端大氣,耐腐蝕且經久耐用。電機熱過載保護,有效保護電機過熱的情況。<
按配電手冊電流矩算,2.2/(A·km)(yjv電纜1kV、4平、功率因數0.9),15A*0.3km*2.2=9.9%。也就是說,如果在低壓配電室抽屜直接配電,到電動機端子上電壓也就400*(1-9.9%)=360V。 那么4平完全不夠啊,反過來算要用到10平。但是好多人都說4平用著也沒問題。 不知道該不該按手冊算了。
7.5KW的標準電流應該是15.2A,那么考慮一定的容量,我覺的用25A的接觸器就可以了,熱繼電器調到18A-20A就可以了。但我發現一個2.2KW的壓縮機用了18A的接觸器,熱繼電器調到了12A?另一個4KW的用了25A的接觸器。我不明白到底應該用多大的,尤其是熱繼電器.難道壓縮機真的需要那么大的余量?是他們太夸張了還是有其原因?
7.5kw潛污泵
7.5kw潛污泵專題,為您提供7.5kw潛污泵相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與7.5kw潛污泵 相關的專業交流討論,更多7.5kw潛污泵相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題