  • 求助關于排水設計倒虹吸

    新人剛開始做設計遇到問題,求助大家……問題如下:小區圍墻外5米有市政的電力管溝深3米,小區雨水需要排到市政雨水管網中,可是現在市政雨水管道在電力管溝的北側,而小區在電力管溝的南側,怎么能保證小區的雨水正確接到市政管網上呢?市政設計地面標高5.70m,井底標高3.966m,還要簡單省事呢?誠心請教大家……

  • 關于倒虹吸豎井身的問題

    倒虹井高度一般為6~8米,井身厚度為40cm,平面圖外邊規格為260cm*260cm,設計要求采用C20素混凝土,不布置鋼筋。且井身下土質較差。是否合理?[ 本帖最后由 yijiaohandong 于 2010-3-24 12:19 編輯 ]

  • 求大型倒虹吸的水利計算

    本人現在有一個項目新建一條鐵路專用線,上游既有鐵路為兩孔6米框架,還有水庫,新建鐵路軌面標高與框架底標高差不多,故打算采用倒虹吸結構,關鍵這是一個排洪的作用

  • 倒虹吸與地下管線的距離

    設計一倒虹吸與現狀雨污水管線交叉了,需加大倒虹吸的埋深,但沒有查到倒虹吸的頂板與地下管線的距離多少合適呢?有沒有規范或者施工要求?有沒有大神知道,謝謝

  • 河道連續倒虹吸設計問題

    現有一城市河道治理項目,河道與多條城市主干道交叉,由于各種原因不能建橋,故初定穿路箱涵,但是道路下面有各種雨污、電力、燃氣、通訊管線,高程與箱涵高程沖突,現想將箱涵改為倒虹吸,但是河道長2.6KM,需要穿4條路,就意味著要連續設置4個倒虹吸。問題來了,這樣合適嗎?各位大神,河道連續設置倒虹吸,合理嗎?對河道泄洪有影響嗎?我總感覺這樣對河道行洪不暢,但又不知有什么更好的辦法,希望大家能給點建議,謝謝!

  • 關于倒虹吸的工程量計算

    是我自己編的可以參考還不成熟你們有更好的方法嗎?

  • 請教什么是()倒虹吸原理

    虹吸原理是利用高低水位壓力差 通過連通管 高位容器中的液體將流向低位容器,直到液位相平. 我想請教什么是倒虹吸原理 是不是 低位容器中的液體將流向高位容器 是如何實現的

  • 倒虹吸不過水這情況是什么原因

    各位專家:本人設計了一個倒虹吸,上下游進出口水頭差有2.3m,但是當上游進口有水時,下游出口沒有水。通過仍石頭發現,管子里面聽見水響,在倒虹吸的最低處設置了排沙孔,閘閥控制,閘閥打開過幾次,放水時水壓比較大。可以確認管子是通的,不是空氣原因。請問有遇到過這種情況沒有,什么原因?

  • 穿公路渠道倒虹吸施工圖

    圖紙簡介: 24m寬公路,圓形渠道倒虹吸管,直徑1.2m,施工圖,細部結構完整,可參考。 投稿網友: szysars110 上傳時間: 2013-11-01

  • 排水倒虹吸下游液面問題

    請教一個問題,在排水的倒虹吸計算中,要計算液面的高差,但是下游的液面高程根據什么確定,還有在下游有可能是管道非滿流,在這種情況下,非滿流的流速是要大于管內的流速的,具體的水力坡度線是什么樣的?還有液面的流態是什么樣的?望高手賜教!!

  • 沉砂式檢查井和倒虹吸標準圖

    沉砂式檢查井和倒虹吸標準圖

    各位大蝦好,我在做延安吳旗縣的截流管網,需要采用的檢查井是沉砂式檢查井,沉砂式檢查井有標準圖集嗎? 如果沒有該怎么做? 另外要通過3個河道,要采用倒虹吸,請問這個的大樣圖該怎么做? 時分緊急,請各位大俠幫忙阿

  • 倒虹吸的施工方案及缺陷處理

    此種處理方法主要是發揮環氧樹脂凝結速度快、高強度、粘結性好、防水能力強的特點,但環氧樹脂的缺陷為必須與干燥表面銜接才有良好的粘結能力,所以在地下水充分地帶必須以酒精噴燈、快凝砂漿等作為輔助,其固化劑乙二胺具有一定毒性,工人作業應注意通風,或改為烯類藥劑進行替代。環氧樹脂可廣泛用于房建、水工等防水工程,適用范圍廣,相對甲凝、丙凝、氰凝、水泥注漿等處理方法有其獨到的特性。 工程概況 ----(樁號)倒虹吸管為 高速公路上一條30米長倒虹吸管,管徑1.5米,填土高度50cm,基礎設計為20cm厚砂礫墊層,20cm厚C20混凝土基礎,護管混凝土為80cm高,管節間護管帶為30cm寬、10cm厚鋼筋混凝土,水頭為6米高,洞口口徑為1.5m×1.5m,兩頭接當地灌溉溝。在施工完畢4個月后做灌水試驗,出現大量漏水,局部地方有噴水現象。經過詳細檢查,發現漏水原因為:基礎出現不均勻沉降;在管節間、洞口與管節接縫處有較多裂縫,或有蜂窩現象;兩節管身有輕微裂縫;護管帶與管節脫層等缺陷。

  • 經典倒虹吸,過河,給排水專用

    經典倒虹吸,過河,給排水專用

    本帖最后由 lmx944656907 于 2013-9-25 14:25 編輯 經典倒虹吸,已經施工完了的

  • 大型倒虹吸泥沙淤積問題如何解決

    大型倒虹吸通過的流量很大,斷面尺寸也很大,跨越河道時需要埋在沖刷線以下,底板高程就會很低,比河床最低點高程還要低很多,倒虹吸內部的泥沙淤積問題如何解決?

  • 倒虹吸排水溝怎么解決堵塞問題

    原溝底標高-1m的排水溝正交路線上建一上下標高+2m、-3m的建筑物,兩邊繞行不可行。以倒虹吸形式從建筑物下方通過存在一個問題--淤泥堵塞。各位有什么解決的辦法嗎,望賜教。(不要虹吸管)

  • 鴻業市政管線中倒虹吸管如何繪制

    在鴻業市政管線中如何繪制倒虹吸管?我看到倒虹吸井倒虹吸井主要指穿越道路和管道交叉時的倒虹吸井,它不能用于穿越河道等復雜情況。而我要畫的剛好是穿越河道的

  • 市政倒虹吸涵洞全套施工圖設計dwg

    圖紙簡介: 市政倒虹吸涵洞全套施工圖設計市政倒虹吸涵洞全套施工圖設計 投稿網友: jayyu1990no 上傳時間: 2013-07-11

  • 室內倒虹吸管如何防止堵塞?

    有一個工程為室內排水,因有基礎阻擋,想用倒虹吸,其排水管為d400,倒虹吸高為70cm ,看圖集其分別設有進水室和出水室,不知道其工作原理是怎樣,特向大家請教!還有倒虹吸管如何防止堵塞?因為場地很多沙,怕堵塞了就不好辦!謝謝!

點擊加載更多

倒虹吸

倒虹吸專題,為您提供倒虹吸相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與倒虹吸 相關的專業交流討論,更多倒虹吸相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

綠色建筑結構

倒虹吸管

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 奎屯市| 岢岚县| 渝北区| 清河县| 吕梁市| 南通市| 铜陵市| 玉树县| 德格县| 赤壁市| 西乌珠穆沁旗| 江达县| 南乐县| 大安市| 拉孜县| 林口县| 米脂县| 库伦旗| 繁昌县| 鹤壁市| 清徐县| 甘德县| 罗定市| 双辽市| 普格县| 鲜城| 屏南县| 遵义市| 托克托县| 兴仁县| 滨海县| 荆州市| 大姚县| 武义县| 双城市| 宁乡县| 牙克石市| 汾西县| 江门市| 五常市| 滨海县|