国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • ?求助:倒置AAO二沉池的水力停留時間

    二沉池的水力停留時間一般為1-2小時倒置AAO二沉池的水力停留時間有多久? 近日看到 天津東郊的是3.5小時 昆明有一個是4.9小時甚至 2 3 倒置A2/O工藝的特點 采用兩個平行系統進行對比試驗,系統1以倒置A2/O方式運行,系統2以常規A2/O方式運行。兩系統的有效容積均為77.2 L,各區比例為A2(A1):A1(A2):O=1:1:2,二沉池水力停留時間為21h,非曝氣區采用攪拌槳攪拌。21小時怎么這么長?????????為什么??謝謝了

  • 關于規范中的設計停留時間

    事件:最近公司來了一位工程師,具有10年的水處理工程調試經驗。在做污水處理方案時,他取的停留時間總是要比規范上的停留時間大很多。例如:醫院污水接觸氧化,他取的停留時間在20小時左右,而規范上才2~3小時。拿規范給他看,他說編寫規范的人沒有實際經驗,采用的數據都是一些項目對外的表面數據,不準的。問題:規范的編寫真的像他說的一樣嗎?大家在設計的時候如果采用規范中提到的數據是不是要乘一個系數?

  • 調節池的停留時間怎么設置?

    調節池的停留時間是根據不同的水質和水量來設的 一般是多少啊? 不同的水該怎么確定?有的是4小時就夠了 有的卻要12個小時 還有書上的一般有效水深為1.5--2米 而有的設計卻為4米 差別很大啊! 具體該怎么做?

  • 關于好氧停留時間及池容的求教

    有誰知道接觸氧化池最短的停留時間是多少,單單就針對生活污水而言,有沒有這方面的經驗,技術規范上是4-12h,范圍有點大,用容積負荷的話0.5-2,也是同意的問題,怎么取值呢?望各位指教,謝謝!

  • 如何確定工藝的停留時間?

    例如垃圾滲濾液,COD為25000,氨氮1500,用厭氧+兩級AO加MBR,是否可以達標?并且厭氧的停留時間,A池和O池的停留時間如何確定??

  • 缺氧池停留時間怎樣保證

                                           

  • 生物接觸氧化池停留時間

    最近做一中水回用設計,第一次弄生活污水,還真有點頭大.查找很多資料,我想采用水解酸化、接觸氧化、過濾、消毒的方法,可是生物接觸氧化的停留時間一般是多少呢?五個小時夠吧?

  • 有關設計中停留時間的問題~!

    有關設計中停留時間的問題~! 就是我設計的時候 各個池子的停留時間我怎么確定呢? 比如 10立方每小時的水量 我 好氧池 厭養池 的停留時間?是不是 COD越高 厭養的時間就應該越長? 究竟是多少 有沒有一個比較確切的數值?

  • 關于生化接觸氧化的停留時間問題

    本人有一工程小型醫療廢水工程已接近完工,由于建設單位也還未遷入,當初設計時水量、COD、BOD、等指標都是預估的,現在建設方預計遷入的人數要大大減少,于是水量也會減少,為了運作管理方便,現在建設方要求采用液位控制來實現高開低停運作,這樣一來污水在生化池的停留時間就會加長到48小時以上(而且這48小時污水處理站不運行),不知道停留這么長時間后再處理會有什么影響?這種間斷供氧暴氣時間又該如何確定呢?希望有經驗的老師們幫忙解答一下。

  • 關于水廠的水力停留時間(HRT)

    只知道這個概念是池容/進水流量。 意思是設計的時候,只需要控制這兩個參數嗎? 由于沒有在污水廠實際工作過,想知道污水廠運行AAO之類工藝的時候,是怎樣控制HRT的呢? 污水是一批一批進來?在缺氧池運行幾個小時,然后轉移到厭氧?還是持續進來的?麻煩前輩幫助我下,謝謝了。

  • 關于設計缺氧停留時間的疑問

    我們廠設計的水力停留時間:預缺氧區 0.47h,厭氧區 0.94h,缺氧區 3.60h,好氧區 7.78h;總水力停留時間12.8h。工藝是AAO,處理生活污水。目前污泥濃度7000-8000,沉降比長期保持在80%左右,對水量有一定影響。公司運管部負責人說SV30高是因為缺氧設計停留時間過長導致的,哪怕污泥濃度降下來后沉降比最低也只能到50-60。關于這種說法我不太理解。請教各位了。

  • 關于水力停留時間的疑問

    我是菜鳥,請大家不厭其煩的給予解答。 1.污水處理廠的曝氣池是連續進水還是曝氣池進滿水后停止進水,然后曝氣若干小時? 2.HRT=V/Q,通常所說的水力停留時間與曝氣時間是一碼事嗎?有沒有可能出現曝氣時間大于HRT,譬如曝氣池進水1h,池子進滿了,則HRT=1h,此時停止進水,然后曝氣2h?

  • 水解酸化池的停留時間取多少合適?

    我一般做水解酸化池,HRT取4-5h,可我看有些設計水解酸化池取8-10h,這樣不就到了厭氧的產氣階段了嗎?還算水解酸化嗎?

  • 接觸氧化池的停留時間多久最好呢??

    我看書上說一般1.5-3小時可是我們公司做的都是6小時左右(生活污水)我沒他們有經驗,所以一般也照6小時來做但我 現在想問下,你們一般是取多久呢簡單問題,不要見笑

  • 水解酸化停留時間取1小時可取嗎?

    根據書上介紹 水解酸化是個很快的過程 我現在處理的對象是綜合性的工業廢水 水質按COD500 BOD300設計 后面接氧化溝處理 前面打算再加個混凝沉淀 水解酸化目的是降解難生化處理有機物 不要求對BOD或者COD有一定去除效果 如果取1個小時停留時間 大家覺得可行嗎

  • 接觸氧化法停留時間討論

    請教各位專家: 生活小區綜合污水采用地埋式接觸氧化法回用雜排水標準,接觸時間到底多少小時好?1)根據規范GB50336-2002講>3h 2)宜興的產品經過復核1.5h、2h、3h、4h、6h、8h都有。 3)還有氣水比問題。不同資料不同說法。請教有實踐經驗的專家!

  • 印染廢水調節池停留時間怎么確定??

    我查過很多資料,發現講到調節池的設計問題只有尺寸確定之類的,而對于廢水在調節池的停留時間比較少提到。印染廢水以一般情況來說停留8h左右,但我很想知道具體的時間應該由哪些因素來確定,怎樣計算得出具體多少時間合適呢?

  • 化糞池污水停留時間怎么定

    在計算化糞池的時候有一個污水在化糞池中的停留時間的概念,根據污水量的多少采用12-24小時,我想請問各位大俠,怎么樣根據污水量的多少選用污水停留時間?是污水量大的時候選12小時?還是污水量小的時候選12小時?能不能選16或者18小時呀?這個值是怎么定的?

  • A/0停留時間及污泥濃縮池求助

    1.做設計時,按照應留時間確定有效池容,需要考慮回流量嗎?2.當所有池體都為全地下設計時,污泥濃縮池上清液通過什么樣的方式排放?

點擊加載更多

二沉池停留時間

二沉池停留時間專題,為您提供二沉池停留時間相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與二沉池停留時間 相關的專業交流討論,更多二沉池停留時間相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

一星級綠色建筑

鋼結構消防樓梯

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 崇仁县| 军事| 辉县市| 浙江省| 金平| 长武县| 平舆县| 曲阜市| 海南省| 峡江县| 惠水县| 尼勒克县| 长葛市| 天峨县| 海南省| 衡山县| 衢州市| 云梦县| 万安县| 时尚| 海安县| 甘肃省| 怀化市| 来凤县| 周宁县| 榆林市| 莒南县| 赞皇县| 商河县| 武威市| 南陵县| 孝昌县| 遵义市| 建水县| 凤山市| 金沙县| 乳山市| 奉化市| 新巴尔虎左旗| 迭部县| 淮滨县|