国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 求教!氧化溝的設計水力停留時間只有4.6h

    根據設計資料,氧化溝的設計水力停留時間為4.6h,遠遠低于規程中的要求10~40h.也就是說,在這樣HRT條件下,使設計水量的出水達標都比較困難。更可氣的是,實際中有機負荷又增加為設計值的2倍,這是設計中的硬傷??!我們預使出水達標,該怎么辦啊!

  • 生物接觸氧化池停留時間

    最近做一中水回用設計,第一次弄生活污水,還真有點頭大.查找很多資料,我想采用水解酸化、接觸氧化、過濾、消毒的方法,可是生物接觸氧化的停留時間一般是多少呢?五個小時夠吧?

  • 關于生化接觸氧化的停留時間問題

    本人有一工程小型醫療廢水工程已接近完工,由于建設單位也還未遷入,當初設計時水量、COD、BOD、等指標都是預估的,現在建設方預計遷入的人數要大大減少,于是水量也會減少,為了運作管理方便,現在建設方要求采用液位控制來實現高開低停運作,這樣一來污水在生化池的停留時間就會加長到48小時以上(而且這48小時污水處理站不運行),不知道停留這么長時間后再處理會有什么影響?這種間斷供氧暴氣時間又該如何確定呢?希望有經驗的老師們幫忙解答一下。

  • DE型氧化溝水力停留時間、和氧化溝有效容積的計算

    DE型氧化溝水力停留時間、和氧化溝有效容積的計算

    水量6萬噸 我設計的是2組DE氧化溝,第二張圖里為什么缺氧池Q要用3萬,而好氧池的Q用6萬

  • 接觸氧化池的停留時間多久最好呢??

    我看書上說一般1.5-3小時可是我們公司做的都是6小時左右(生活污水)我沒他們有經驗,所以一般也照6小時來做但我 現在想問下,你們一般是取多久呢簡單問題,不要見笑

  • 接觸氧化法停留時間討論

    請教各位專家: 生活小區綜合污水采用地埋式接觸氧化法回用雜排水標準,接觸時間到底多少小時好?1)根據規范GB50336-2002講>3h 2)宜興的產品經過復核1.5h、2h、3h、4h、6h、8h都有。 3)還有氣水比問題。不同資料不同說法。請教有實踐經驗的專家!

  • 生物接觸氧化池水力停留時間

    請問大家,生物接觸氧化池水力停留時間=池體有效容積/進水水量,那有效容積是指整個池體的容積,還是池體面積乘以填料層高度呢?或者怎樣計算的呢?一直不是很明白,謝謝大家解答~~~正解:填料層之上或之下的容積均不算有效容積,以填料層的容積計算,為避免引起誤解,可以將其標明為填料停留時間![ 本帖最后由 shang_tingting 于 2010-11-15 09:54 編輯 ]

  • 如何確定工藝的停留時間?

    例如垃圾滲濾液,COD為25000,氨氮1500,用厭氧+兩級AO加MBR,是否可以達標?并且厭氧的停留時間,A池和O池的停留時間如何確定??

  • 關于好氧停留時間及池容的求教

    有誰知道接觸氧化池最短的停留時間是多少,單單就針對生活污水而言,有沒有這方面的經驗,技術規范上是4-12h,范圍有點大,用容積負荷的話0.5-2,也是同意的問題,怎么取值呢?望各位指教,謝謝!

  • 缺氧池停留時間怎樣保證

                                           

  • 關于規范中的設計停留時間

    事件:最近公司來了一位工程師,具有10年的水處理工程調試經驗。在做污水處理方案時,他取的停留時間總是要比規范上的停留時間大很多。例如:醫院污水接觸氧化,他取的停留時間在20小時左右,而規范上才2~3小時。拿規范給他看,他說編寫規范的人沒有實際經驗,采用的數據都是一些項目對外的表面數據,不準的。問題:規范的編寫真的像他說的一樣嗎?大家在設計的時候如果采用規范中提到的數據是不是要乘一個系數?

  • 調節池的停留時間怎么設置?

    調節池的停留時間是根據不同的水質和水量來設的 一般是多少啊? 不同的水該怎么確定?有的是4小時就夠了 有的卻要12個小時 還有書上的一般有效水深為1.5--2米 而有的設計卻為4米 差別很大?。?具體該怎么做?

  • 氧化溝法由于具有較長的水力停留時間,較低的有機負荷和較長的污泥齡

    氧化溝法由于具有較長的水力停留時間,較低的有機負荷和較長的污泥齡

    氧化溝的技術特點:氧化溝利用連續環式反應池(Cintinuous Loop Reator,簡稱CLR)作生物反應池,混合液在該反應池中一條閉合曝氣渠道進行連續循環,氧化溝通常在延時曝氣條件下使用。氧化溝使用一種帶方向控制的曝氣和攪動裝置,向反應池中的物質傳遞水平速度,從而使被攪動的液體在閉合式渠道中循環。 氧化溝工藝流程圖氧化溝一般由溝體、曝氣設備、進出水裝

  • 關于水廠的水力停留時間(HRT)

    只知道這個概念是池容/進水流量。 意思是設計的時候,只需要控制這兩個參數嗎? 由于沒有在污水廠實際工作過,想知道污水廠運行AAO之類工藝的時候,是怎樣控制HRT的呢? 污水是一批一批進來?在缺氧池運行幾個小時,然后轉移到厭氧?還是持續進來的?麻煩前輩幫助我下,謝謝了。

  • 關于設計缺氧停留時間的疑問

    我們廠設計的水力停留時間:預缺氧區 0.47h,厭氧區 0.94h,缺氧區 3.60h,好氧區 7.78h;總水力停留時間12.8h。工藝是AAO,處理生活污水。目前污泥濃度7000-8000,沉降比長期保持在80%左右,對水量有一定影響。公司運管部負責人說SV30高是因為缺氧設計停留時間過長導致的,哪怕污泥濃度降下來后沉降比最低也只能到50-60。關于這種說法我不太理解。請教各位了。

  • 有關設計中停留時間的問題~!

    有關設計中停留時間的問題~! 就是我設計的時候 各個池子的停留時間我怎么確定呢? 比如 10立方每小時的水量 我 好氧池 厭養池 的停留時間?是不是 COD越高 厭養的時間就應該越長? 究竟是多少 有沒有一個比較確切的數值?

  • 關于水力停留時間的疑問

    我是菜鳥,請大家不厭其煩的給予解答。 1.污水處理廠的曝氣池是連續進水還是曝氣池進滿水后停止進水,然后曝氣若干小時? 2.HRT=V/Q,通常所說的水力停留時間與曝氣時間是一碼事嗎?有沒有可能出現曝氣時間大于HRT,譬如曝氣池進水1h,池子進滿了,則HRT=1h,此時停止進水,然后曝氣2h?

  • 什么是水力停留時間(HRT)?如何計算?

    什么是水力停留時間(HRT)?如何計算?

  • VOCs在RTO燃燒室的停留時間計算

    VOCs在RTO燃燒室的停留時間計算

點擊加載更多

氧化溝停留時間

氧化溝停留時間專題,為您提供氧化溝停留時間相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與氧化溝停留時間 相關的專業交流討論,更多氧化溝停留時間相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 新昌县| 遂宁市| 林州市| 岚皋县| 鄂尔多斯市| 桑植县| 津南区| 乌鲁木齐市| 静海县| 岢岚县| 石家庄市| 宁波市| 固镇县| 曲沃县| 辛集市| 玛多县| 华蓥市| 武穴市| 宝清县| 陇南市| 梧州市| 亳州市| 锡林浩特市| 苏尼特左旗| 石嘴山市| 洛宁县| 洛川县| 东阳市| 垦利县| 新营市| 久治县| 香格里拉县| 收藏| 包头市| 阜康市| 双牌县| 安平县| 民和| 临安市| 南澳县| 谢通门县|