印染行業是紡織業的重要組成部分。在印染過程中會產生大量含有紙漿、添加助劑和染料的污水,而印刷后還會產生清洗廢水。這些污染物的濃度都相對較高。如果直排會對水體及其周圍環境造成污染。因此,有必要對這種污水進行預處理并在達到標準后排放。
淺析脫硫廢水系統及運行技巧
曝氣池的泡沫問題可以反映出生化系統的運行情況,生化系統泡沫比較好的分類方法是通過顏色和黏度進行分類,因為確認泡沫不同的顏色和黏度能夠指導我們判斷目前活性污泥所處的狀態。小甘度通過實際調試案例,分享含油廢水老系統重啟培菌過程中,泡沫出現的原因及控制措施。
印染行業是紡織業的重要組成部分。在印染過程中會產生大量含有紙漿、添加助劑和染料的污水,而印刷后還會產生清洗廢水。這些污染物的濃度都相對較高。如果直排會對水體及其周圍環境造成污染。因此,有必要對這種污水進行預處理并在達到標準后排放。
項目情況
項目簡介: 客戶公司主要生產卸妝、潔面、水、乳、霜、精華、泥膜、面貼、BB霜、氣墊CC、唇膜等產品?;瘖y品的基礎潤膚原料主要分為植物油類、蠟類、烴類、合成油
該廠用大量硝酸清洗鋼筋,所以在廢水中產生大量硝酸根。廢水經過重金屬去除等物理化學方式處理后,仍含有1200ppm濃度的總氮。該廠出水要求需總氮出水低于45ppm。根據我公司工程師查看現場情況后給出專業性的改造方案和啟動調試方案。 調試思路:
一、項目情況 該系統污水來源主要是樹脂車間清洗廢水以及廠區生活廢水。水中主要含有呋喃醛、呋喃醇、甲醇、甲醛等有機物。工藝流程為:車間清洗廢水→微電解→芬頓→混凝→與生活廢水混合后進入厭氧∶氧”氧∶氧→MBR膜。生化段進水數據COD在2000~2500ppm,生化出水數據COD在200~300ppm。目前主要是出水COD未達到50ppm以下的標準。 二、項目分析 1
厭氧廢水系統調試、驗收、運行、維護手冊
每天處理水量只有幾方,厭氧池沒有填料,好氧池有,主要是內臟清洗的污水,沒有處理就能達到三級排放標準。工藝是氣浮機 厭氧 3級好氧。
企業生產過程中產生各種廢水如:脫硫廢水、反滲透濃鹽水、混床再生水、鍋爐排污水、循環水系統排污水、生活污水、其他工藝廢水:焦化廢水、生物制藥廢水等。現有環保要求是所有企業的廢水必須達標排放;如何處理上述廢水成為各企業必須解決的問題。國內現有的廢水處理技術路線大多是采取對廢水進行處理后達標排放,有及少數企業也曾嘗試對廢水進行零排放處理,但都因為“投資高、運行費用高、能耗高”等原因而望而止步。因此廢水零排放在我國一直無法實施和推廣。奧博水處理有限公司集多家公司之長,避其所短,另辟溪徑,自行研究開發了適合中國國情的廢水零排放技術——“廢水化學法零排放成套技術”,經過多個用戶三年的實際運行,各項指標達到設計要求,得到用戶的肯定和驗
圖紙簡介: 本圖紙為:北方某大型電廠的酸堿廢水系統圖,包含工藝流程說明圖,材料清單表,圖例說明表。 投稿網友: weicancan 上傳時間: 2014-07-23
虹吸雨水系統的有關論文
我在的這個大廈供水堅向分三個區,采用變頻供水,但每天每個區頂端的蹲便器(感應沖洗閥)都會產氣,無耐只好讓變頻連續運轉(以前到壓力設定值會停),但是在38-36Hz運轉,過一會因無人用水的原因,水泵內的水會發熱,有時連接水泵的管道內的水也會熱.請各位指點一下.
我是一名在校生,最近在做一個不成熟的論文,我的想法是做一個簡易的中水系統,因為我們寢室的一套饶房?,水管都布置在洗漱間和廁所并且兩者是兩在一起的,我想做一個系統可以收集洗漱間使用的水然后經過處理可以用來當作沖廁用水,不考慮經濟方面的因素,請問技術方面怎么做比較容易實現,希望高人指點,謝謝了。我的想法是把每一個舍(一個舍有9個單元)的洗漱水收集起來,一般學校學生用水就是洗漱和洗衣服洗手其他都沒什么的,然后處理應該不是很大的問題,然后處理后經過水管的布置分配到各個沖廁系統,不知道這樣是否可行?;蛘叽蠹矣惺裁匆庖娤M附滔隆?。。。。。。目前我還是大二專業知識還不豐富。。。。希望大家幫?。。。再次感謝。。。。。
也許這是個比較簡單的問題,但是我就是想不通?。≌埜魑慌笥褞兔??! 問題:一棟35層的高層建筑,層高2.8米。我采用的是3臺變頻泵分3個區供水??!1—11層為1區;12—23層為2區; 24--35層為3區;我不明白的地方是:規范規定,分區的依據是:以給水系統最低衛生器具的最大靜壓力值為依據,住宅為300-350kpa!!1區11層樓,即需要的靜壓力是2.8*11=30.8m水柱=308kpa ,所以不用減壓??!但是2區和3區,第23樓和35樓的靜壓力分別是2.8*23=64.4m水柱=644kpa和2.8*35=98m水柱=980kpa,水泵的揚程最少要滿足這2個靜壓力才能把水供上去!那么12樓13樓14樓。。。24樓25樓26樓。。。不就超過了最低衛生器具的最大靜壓力值,但是為什么就不用設置減壓閥減壓???? 也許是我部分的概念的理解上有問題,但是我就是想不通,想各位朋友幫忙解決一下?。〔粍俑兄x!??!祝工作順利??!
無負壓給水系統確有一些優點,在市政允許的情況下住宅給水適宜選用,敢為各位樓主,能不能為我們如何選用該系統提供一個標準?尤其是設計院的同僚,有好的經驗?zāi)芊窆蚕恚?/p>
問題比較多,懇請大家能說幾個說幾個,謝謝了。概述:系統是天溝外排水,屋面積兩千五百多平米1.一個雨水斗接一個立管,請問雨水斗和立管都要畫出來嗎?(個人覺得只要畫出雨水斗并編號,注明匯水面積就行了,因為想纸面圖是俯視,把立管擋住了)或者是引到墻外畫立管(如下圖1)?2.屋頂有一個機房,這個據說要按照“高出屋面的側墻”來計入匯水面積,其中設計手冊上說到“兩面相對等高側墻,可不計入匯水面積”,看了下標高,這個機房高出屋面0.6米,正方形,能否按照兩側墻等高來處理?謝謝。3.關于天溝截面選擇和尺寸的計算,我是假定成倒梯形,大致估了一個截面尺寸計算,得出天溝的允許通過流量大于設計流量,就準備按照這個假定的數據往下走了,請問這樣是否合適(據說天溝尺寸由建筑定,可是遲遲沒有結果,就先想了這個辦法)?再者,每一個天溝的匯水面積都不一樣,計算尺寸的時候我按照滿足最大面積統一了所有天溝的尺寸,可以這樣嗎?4.溢流口,堰寬和堰上水頭都是假定計算,總覺得不大穩妥,找到的資料就是給了那個公式,也是要試算出來的么
我做過幾個電子廠房的酸堿排水和含氟廢水的排水管道,選用材料為雙層塑料管(內PP/外PVC),內管PP管熱熔連接,外管選用UPVC給水管焊接+粘接,直管段采用粘接,三通和彎頭處將管件剖開,然后焊接,但是外管工作量較大,埋地后容易受壓破裂,市場中化工行業中有類似的成品雙層塑料管,材質是PVDF,熱熔連接,但是價格昂貴,我不知道有沒有其他更為簡單和經濟的施工方法,請各位兄弟姐妹一起來探討探討。
隨著各個電廠超低排放工程陸續結束,環境治理的落腳點必然在電廠廢水處理上。脫硫廢水普遍存在懸浮物含量超標的問題,造成此種情況的一個重要原因就是廢水系統連續處理廢水的能力不足。為了滿足實際生產的需要將運行方式優化后基本上滿足了現場生產的需要,為電廠廢水系統運行提供了一條可供借鑒的思路。 1、系統概況 石灰石一石膏濕法脫硫系統運行中出現漿液品質變差的情況,其原因基本上可以概括為漿液密度過高、漿液中粉塵含量高、氧化風量不足、氯離子濃度高、石灰石品質差及漿液中含油等,脫硫廢水處理能力就決定了脫硫系統運行的穩定性。石灰石一石膏濕法煙氣脫硫廢水處理系統分為廢水處理和污泥濃縮兩大部分,其中廢水處理又分為中和、凝聚、絮凝、澄清及濃縮等幾個工序。見圖1。