国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 潛污泵噪音如何界定超標?

    珠海某公司購買的凱泉的(負一層地下室內的塔樓內)潛水泵啟動后,發出較大噪音,在二樓電梯間前室也聽得到,特別夜深時很刻骨銘心。凱泉拿了個手持型分貝測試儀,站在集水井的鋼板上開啟一臺泵測得72-76分貝,說沒有超標。請問(除了 《住宅規》503687.1. 1 住宅應在平面布置和建筑構造上采取防噪聲措施。臥室、起居室在關窗狀態下的白天允許噪聲級為50dB(A聲級),夜間允許噪聲級為40dB(A聲級)。外)還有沒有噪音是否超標的規定,什么規定。是否超標?如何解決,謝謝。

  • 潛污泵的型號參數和選型

    潛污泵具有占地面積小、安裝維修方便、連續工作時間長等優點。因此,潛水排污泵越來越得到人們的重視和運用。潛污泵由以前的單純輸送清水,到現在可以輸送各種生活污水、工業廢水、建筑工地排水等。今天要說的就是一款適合家用的潛污泵——澤德E-ZW65A。這款設備是德國生產的產品,相比較市場上的同類產品,它有著自己獨特的優勢。 1、這款設備采用業界領先的德國博格曼機械密封技術。它具有密封效果好、使用壽命長、產品結合面精度高的優點。德國FAG不銹鋼軸承,運行效率高。 2、IP68的高防護等級,機器可以全部沉入水中,帶雙重密封的水泵。 3、高流量(14m)、大揚程(9.5m3/h),自帶浮子開關,通電即可實現自動抽水。水位達到20cm時,設備自動啟動,低于5cm時會自動停止。 4、不銹鋼潛水泵,高端大氣,耐腐蝕且經久耐用。電機熱過載保護,有效保護電機過熱的情況。<

  • 高溫線如何儲存和寄存呢?

    高溫線如何儲存和寄存呢 高溫線就是常見的高溫電線,工作溫度在零下80度到零上250度左右,使用實心或者絞合鍍銀或鍍鎳銅線做成的,主要是有導體和絕緣層構成,其中絕緣體是用PFA鐵氟龍加工而成,那么在使用高溫線時候肯定會涉及到儲存和寄存的情況,那么高溫線如何儲存和寄存呢?接下來我們一起來了解下。 高溫線很忌諱進水,一旦進水很難進行干燥處理,即便烘干其間的水分,也會對高溫電線發生負面影響,構成安全隱患,那么怎么防止高溫電線進水呢? 1、做好密封工作,鋸掉的電纜端頭,要選用電纜專用的密封套,防止潮氣進入。 2、高溫電線敷設結束后要及時進行電纜頭的制造,防止潮氣從端頭進入進去。 3、加強電纜頭制造工藝的辦理一旦電纜進水,因此電線頭制造得好,能夠延伸電纜的全體壽數。 4、寄存時選用分支箱,將高溫電線分段寄存,也不會擴散到其它段。 然后我們再來了解下改如何妥善寄存高溫線: 1、禁止與酸、堿及礦物油類接觸 ,要與這些有腐蝕性的物質隔離

  • 關于高溫冷凝水的回收問題!

    高溫冷凝水的回收系統中,1:防汽蝕泵的排汽閥必須用自動排汽嗎! 2:水泵定時啟動,需要每次排汽嗎?(手動排汽) 3:冷凝水回收設備的經濟系數是多少啊需要各位大俠的幫助啊! 謝謝

  • 什么原因連續燒毀潛污泵電機

    近來遇到一個現場情況如下:5。5KW電機,額定電流11-14A左右,配備了如下保護:D25A的空開(帶漏電保護),25A的交流接觸器,14-18A的熱繼電器,還有斷相保護器(具體型號不清楚了,是那種類似電機保護器的),近來連續燒毀兩臺電機,一臺是三相全部燒毀,另一臺是一相燒毀,控制柜到現場大概有7-8米,電纜是4平方的,經過測量電纜沒有問題,絕緣良好,連接也正常,現在有點奇怪,是什么原因連續燒毀的兩臺電機呢,并且保護沒有啟到保護作用,現場還進行了電器測量,先斷電測量空開,接觸器,熱計都沒有發現有接觸不良,斷相等問題,在通電測量發現也基本正常,測量熱繼電器下口電壓在400V左右,現場我懷疑可能是虛接但是沒有發現有這種情況,現在我只能懷疑是水泵和電纜的接線虛接(電纜是硬銅線,水泵電纜是軟銅線),水泵電機質量不合格。另外現場用戶的工程師也沒有找到問題,請大家多加研究,解決這個問題啊?謝謝了,

  • 關于地下車庫的排水潛污泵!!

    地下車庫如果有衛生間的話,就必須采用潛污泵進行提升,請問大家的是:污水坑一般在大便器下,那么,污水坑與大便器之間是怎么連接的呢?總不可能是直接通入坑中的吧?請指點,謝謝

  • 求救,怎么樣選擇潛污泵!!!

    現安裝兩臺H45,水量25m3/h高揚程低量的潛污泵,出水管道壓力為3斤左右,安設的管道為110mm,要供兩臺出水量為40m3/h的機器.請各位大蝦指點,謝謝.

  • 關于高溫冷凝水回收利用

    空調專業提供的85℃冷凝水達到18T/h,初步擬利用冷凝水的熱量作為酒店洗衣房、員工淋浴、員工廚房熱水系統的預熱,高溫冷凝水的水量擬排至雨水回用水池。有沒有弟兄做過類似的系統,交流交流,不勝感激。交流方式:[email protected]

  • 潛污泵以及曝氣風機選型問題

    現在接到一個醫院污水處理設備工程,甲方土建已經做完,我們是按圖紙上出的設備采購,但不知道這些設備在實際工作中能否達到預期效果,本人不會設計,希望老鳥給個建議,我可以給圖紙

  • 關于高溫油氣橋管堵塞的問題

    關于高溫油氣橋管堵塞的問題

    現在一套實驗裝置遇到難題,好久了都沒有攻破,求助各位海友,希望能遇到大師解答!從煤干餾爐子出口的高溫干餾煤氣(280℃)含有大量煤粉和焦油,經過橋管進入煤氣冷卻塔,橋管長度不到2米,橋管經常出現堵塞現象,采取過很多技改措施,例如:通蒸汽沖洗、通高溫油沖洗、管徑變細加快流速,最初橋管是兩邊水平中間豎直的,現在改為水平安裝,有一定坡度。到現在仍然沒有解決,求各位大師出招!

  • 高溫瑜珈房如何設計采暖

    誰可以我解答一下有關碳晶地暖的問題:在設計高溫瑜伽房時,選用鋪在地板下面的碳晶地暖室溫可以達到38-45℃??人踩在地板上會不會燙傷啊??

  • 高溫機組在低氣溫下的調試

    新裝機組或系統維修,需要加注R22制冷劑。環境氣溫較低,而20-22度的室內溫度高于室外氣溫,如:機房,生產車間,實驗室,花棚等系統調試時應注意:1:室外冷凝風機通常加裝冷凝風機控制器,故此,在室外氣溫明顯低于20度時,風機會處于斷續運轉狀態,它的高壓壓力通常維持在1.4-1.6mp。與低壓壓差維持在1-1.2Mp左右這可以使制冷能效達到最大化.2:制冷效果如何,需要觀察兩個部位,一是低壓壓力。二是回氣管溫,渦旋壓機,只要壓機回氣管溫在10-15度左右,壓機回氣明顯冰手,即可認為正常,低壓壓力有膨脹閥自動控制,系統配置合理,蒸發溫度高于冰點即可,以免內機結厚冰。它的壓力通常會維持在0.4-0.5mp。低壓過高和管路過長,壓機回氣不涼,會引起壓機過熱與排氣溫度過高的現象低壓過低,會引起能效比低,內機容易結冰問題。3:過濾器表面溫度,低氣溫下,因風機有壓力控制器控制,冷凝溫度維持在40度左右,

  • 潛污泵排出管共用排出管的問題

    原設計地下室有2個集水坑的潛污泵排出管共管排出,大部分是一坑一管。現在施工單位實際是有5個集水坑(有消防電梯排水泵、車庫排水泵)共一根排出管,基本上設計選型是65WQ40-15-4的潛污泵,5個合一的總管也就DN80的鍍鋅鋼管。這樣可行否?不妥的話,不妥之處在哪? 在此先謝謝各位了!

  • 為什么高溫輸熱比低溫輸熱損耗小

    熱力公司一次網用高溫熱水,到換熱站換成低溫水供熱,說明長距離用高溫水輸送熱量損耗小,為什么高溫輸熱比低溫輸熱損耗小?最好給出公式啥的,謝謝各位了

  • 高溫老化箱的操作的方法

    多禾試驗(doaho)高溫老化箱是一臺危險性比較大的試驗設備,因為它能夠模擬非常惡劣的高溫環境,從而檢測產品在高溫環境下的使用狀態和性能。但是如果在試驗的過程中操作錯誤就可能導致自己出現燙傷或是更加嚴重的安全事故。不過想要避免這種情況出現也不是不可能的,只要在使用之前充分了解一下內容。 1、為了保證不發生觸電事故,在每次使用之前我們都要保證設備外殼有效接地,電源線以及其他電器部分沒有過重的磨損。如果在檢查的過程中發現問題,最好是在解決之后才按照原計劃進行試驗。不過大家還需要注意,在每次清潔保養試驗箱之前,最好是將設備的電源切斷,因為這種情況同樣可能導致出現觸電事故。 2、為了保證不會出現爆炸或是火災,最好不要將含有易燃易爆物質的樣品放進工作室內進行檢測。放置試驗箱的場所周圍

  • 什么是高溫電纜常用類型?

    什么是高溫電纜常用類型? 高溫線是特種線纜中的一種,那么高溫電纜常用型號有哪些,大家都知道,下面跟隨太平洋線纜來了解一下,希望對大家有所幫助。 要知道耐高溫電纜的型號,我們首先要了解一下,耐高溫電纜是什么?耐熱電纜有哪些特性?我們所說的耐高溫電纜,正如其名稱所示,可在125度.135度.150度.180度.200度.250度和250度以上高溫下使用,耐熱長時間連續工作的耐熱電纜,適用于機車和車輛.能源.鋼鐵.有色金屬冶煉.石油開采.電機等領域。 理解了耐高溫電纜的意義和特點后,接下來,我們再來看看以下幾種常見的耐高溫電纜類型? 1.聚醚砜絕緣電纜。 優異的耐熱性能.物理機械.電絕緣.擠出成型性.在高溫下,具有性能穩定等優點,熱變形溫度在200-220℃之間,連續工作溫度180-200度,ul溫度指數是180度,耐熱150-160度熱水或蒸汽;不受酸、堿的侵蝕;100-200度彈性模量幾乎恒定.線膨脹系數小,溫度依賴性小,它是無毒的,經美國DA批準,自滅,不添加任何阻燃劑。

  • 各種高溫煙塵捕集方式的特點及優點

    轉摘:4.1 常規高溫旋風分離器 高溫旋風分離器的分離機理為離心分離,其機理決定了不適用分離小于5—10μm的顆粒,該除塵器一般達不到環保要求,通常只能作為高溫除塵的預處理,目前在能源、化工、石油等行業中采用的高溫旋風分離器,一般要求將800℃左右的高溫燃氣中尺寸大于10μm以上的顆粒全部除凈,最終排塵濃度低于200mg/m3,高溫旋風分離器一般處理固體濃度較高,具有較高的溫度,并起著防磨損作用,以延長旋風分離器的使用壽命。它具有結構簡單,操作方便,造價較低等優點。根據不同材質及耐磨措施,可用于不同溫度及高磨蝕場合下。 4.2 方形高溫下排氣旋風分離器 方形高溫旋風分離器的最大結構特點為其外形為非圓形,一般采用方形,它的筒體可采用加工相對容易的水冷或汽冷膜式壁組成,可大大降低成本,由于采用膜式壁結構,因此其內部無需敷設很厚的耐火層,而僅需敷高40—150mm厚耐火層即可,從而提高了系統啟停的靈活性,體積尺寸也相對減少,再者,分離器的膜式壁還可與反應器如循環流化床爐膛共用,使得系統更為緊湊,方形分離器的缺點是其高腔角落會對分離器的性質產生一定

  • 高溫散熱器采暖管材的選用

    現在住宅的戶內采暖管道多采用塑料管,是為了暗敷設的要求.在公共建筑中,是否有用塑料管材的?現在有金牛的PP-R穩態管,是否可以用在公建的高溫散熱器采暖上?大家用過沒有?有相關的圖紙沒?

  • 高溫蒸汽采暖的冷凝水如何排放

    在做一個165度高溫蒸汽采暖的設計,甲方要求最終冷凝水通過地溝排到市政污水管網里,可這么高的溫度人家也不讓直接排啊,應該怎么處理一下呢?象鍋爐水那樣先做一個排污降溫池?而且有好幾個單體,還設計一個冷凝水室外管網?望高手指點,蒸汽的心里實在是沒底啊.

  • 求救!!!!熱力站內的潛污泵如何選

    最近做了個熱力站,兩套系統,高低區,循環泵、補水泵各2臺,軟水器,軟水箱個一臺,熱力站為半地下室,地上1.5米,地下3.0米,請教潛污泵如何選?

點擊加載更多

高溫潛污泵

高溫潛污泵專題,為您提供高溫潛污泵相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高溫潛污泵 相關的專業交流討論,更多高溫潛污泵相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 黄冈市| 平凉市| 南靖县| 江安县| 洪湖市| 新闻| 云霄县| 博客| 仁怀市| 二连浩特市| 光泽县| 平塘县| 黑水县| 乌什县| 高雄县| 安国市| 景东| 普格县| 安泽县| 三亚市| 鱼台县| 宜兴市| 康保县| 晋江市| 精河县| 黎城县| 安远县| 明溪县| 望谟县| 秦安县| 营口市| 涟水县| 辽阳市| 绥化市| 汝南县| 莱州市| 桃园县| 林周县| 永清县| 石阡县| 洛浦县|