最近做一印刷廠。其中印刷車間高4.5米。裝訂車間及紙庫高6.0米。去考察了好幾個印刷廠,用的都是熒光燈。但其照度我覺得都不理想。且層高大于4米用熒光燈確實不合適。但這種車間及倉庫又不適合用高溫照明燈具,有沒有做過這方面設計的同行,給點參考意見吧
140mX380m工程胎車間,高度9.8m,求助:丙類,室內消火栓間距多大,消防主管道管徑多大,中間是否設補償,多遠一個.新手,剛學著做,請多多幫助.
為什么紡織車間選用中央空調風系統,為噴淋頭+風機。而不是封閉的空氣處理機?夏季采用滿液式螺桿機,那是否應該在噴淋頭下的蓄水池設潛水泵做為冷凍水循環泵使用,揚程該如何計算?蓄水池應如何做好過濾處理?
空調要求: 制造區: 夏季:25±0.5℃ 50±5%;冬季:20±0.5℃ 50±5%;開發室、部品庫、制品庫: 夏季:25±1℃ 50±10%;冬季:20±1℃ 50±10%;更衣、運貨:夏季:25±2℃ 55±10%;冬季:20±2℃ 55±10%;這個用什么空調系統比較好?總共兩個空調機房,可 每個才3200x2200,夠不夠啊?
圖紙簡介: 甲方說:30年才出一個屠宰場。我算是學到了不少知識。現在拿出來和大家分享。全套施工圖,有需要朋友可以下載下來保存,收集。 投稿網友: wtwtwt321 上傳時間: 2013-11-20
某一潔凈車間,2層,根據潔凈廠房規范,消火栓水槍充實水柱長度不小于10m,出水量不小于5L/s。經計算,水槍充實水柱11.3m,流量5L/s;消防水帶采用25m,則每只消火栓保護半徑:R=0.8*25+0.71*11.3=27.91,即R=28m(水槍傾角45度)。因保證2支水柱同時到達室內任何部位,則消火栓布置間距不會大于28m。我原本按25m進行布置室內消火栓,但審核時,提出消火栓間距可以不小于30~35m,如果有自噴系統保護,還可增加到35~50m。請高手賜教:消火栓間距多少為好,謝謝!
現有一個服裝廠車間,照明燈具是按柱距布,還是按縫紉機工作生產線布。僅做一般照明?局部照明怎么考慮?根據新的照明標準應選多大照度?
有一SMT車間,層高5米,面積4600平方米,車間現有設備排氣量為42000m3/h,而車間的溫度必須在25度以下,濕度沒要求,請各位有經驗的大蝦幫幫忙,此車間的單位冷負荷應取多少合適!
79*15米分成兩個大空間,層高4.2米,框架結構。由于設備沒有定位,不知道怎么做了。大家認為動力及照明怎樣做合適?三相設備多不多?
我這有個工程是紡織廠車間的空調設計,前期他們用的水冷螺桿機組,但是有個很麻煩的問題,紡織車間里的細微棉絮特別多,空調系統又是采用開式系統,通過噴水室送風,很多細微的棉毛都進入噴林室的冰水池里,又通過水泵回到螺桿機的蒸發器里,造成蒸發器臟堵,情況還特別嚴重。有沒有很好的辦法解決這個問題呢,常規的加過濾網的方法都采用了,管道上也加了好幾級Y型過濾器,噴水室也加了防護網,但效果不是很明顯。希望前輩指點!~另外誰有關于紡織空調的設計方案能提供一下,不勝感激
各位大蝦,請教個問題,我想給一個火車車廂的清洗車間做排風,主要是有一個火車清洗機,它的兩側冒蒸汽,還有堿槽也是冒的蒸汽.一到冬天就影響生產,我想把廠房的窗口設成排風口,在裝上管道風機進行排風,請問幾土應該怎么計算風量和風壓,怎么選擇風機啊?
求助:本人將要做一個鍍鋅車間(21×85),關于其防腐處理,比較頭痛。起初,想做一個鋼筋混凝土的車間,由于屋面板(預應力梯形梁鋪大型屋面板)受當地多種因素影響,不能實現;現改為砼排架柱上部做鋼梁(門式剛架上部的梁)蓋彩鋼夾芯板。請問這種做法可行嗎?防腐處理應該如何做?還有更好的方案嗎?
我最近做了一個工廠,審圖要求:機床等設備配電保護加漏電保護,而廠方說;加漏電保護可能會因為三相不平衡導致漏電斷路器誤動作,損壞加工件,造成損失,讓我取消漏電保護,可以不加嗎?
在我們電站統計一個車間平均每月用電量為359022kwh,那把這個值除以一個月720小時,是不是這個車間這個月實際的用電負荷?
按照規范,甲類車間為一級保護對象,是要設置集中火災報警系統的 ,那就要設置一臺火災報警控制器和二臺區域顯示器,但是如果我這車間是個單體,可以納入廠消防控制中心考慮么?還有一個硅橡膠車間,設置什么類型的探測器好,望高手賜教!
大家好,我們現在做一個硬膠囊車間的設計,業主提到在每個班組換班的時候,沒有擦拭設備和地面,使用擠干的拖布那種,一共是1000m2,想請教一下這樣的濕負荷如何計算呢?要是估算大概是什么數?我給加了1000g/h,覺得太小了,呵呵, 多謝啊 :)
車間里面的機床怎么畫?我已經有了簡單的CAD布局平面圖,現在我要把機床畫上去,還有把各個機床的布線畫上(不知是否這樣說的,就是從電箱到機床的電纜線),還有電箱是怎么畫的。我的主要任務是機床的布線。要注意些什么??我是今年剛畢業的,廠長給我自己的第一個任務,希望能完成好點,,各位指點下吧,感激不盡呀
戊類車間,54*18*17.6(高),氮氣壓縮車間,只考慮氮氣泄露,無毒無爆炸可能,通風換氣怎么算,是按采暖通風規范,5.3.10,60m3/(h.m2)計算,還是按3-5次換氣次數來算,通風設備選用無動力自然通風器,可行不?往大家多提意見,請高手請教!
1.43*13*7的丁類倉庫,輕鋼結構,換氣次數一般選用多少?我選6次可以不?設備選用無動力屋頂風機,有門和可開啟窗戶,還需要設地窗(安裝高度為300左右的百葉窗)自然進風不?2.催化劑中試車間,19*43*6.6,也是輕鋼結構,通風設計也按上面倉庫的,可行嗎?另外需要做防爆或者防火設計嗎?希望大家能多提意見還看法,謝謝啊!
現在做一個車間,低壓配電室在車間內,用的是MNS配電柜,每個柜子的出線基本都是車間內的用電設備,想知道這種情況下怎么切除非消防電源,難道在發生火災時每個柜子的每個抽屜都切斷嗎? 以前做的項目車間都是用的GGD的柜子消防柜子都是和母線連接的越過了進線斷路器,那時候切非就是切斷進線斷路器就完事了。還有就是車間一定要切非嗎? 希望有遇到過的可以說說,謝謝。