国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 求救,怎么樣選擇潛污泵!!!

    現安裝兩臺H45,水量25m3/h高揚程低量的潛污泵,出水管道壓力為3斤左右,安設的管道為110mm,要供兩臺出水量為40m3/h的機器.請各位大蝦指點,謝謝.

  • 地下車庫集水井設計與潛污泵選擇

    本帖最后由 路人乙 于 2013-8-26 13:42 編輯 近年來,由于住宅樓盤的高檔化及私車擁有量的增加,在地下修建一層或多層地下停車庫,幾乎成了各個樓盤競相效仿的熱點。而地下車庫的排水設計也隨之成為一個重要問題。 大型多層地下車庫的排水設計中,外設高坡和防水溝渠,內置地漏和集水井,再選用相應功率的潛水泵,外防內排,“御”水于車庫之外。地下車庫的排水設計主要包括了集水井位置尺寸設計及潛污泵的選擇。1、地下車庫“水澇危害”

  • 防止地下車庫變水庫,教你如何選擇潛污泵!

    防止地下車庫變水庫,教你如何選擇潛污泵!

    近年來,由于住宅樓盤的高檔化及私車擁有量的增加,在地下修建一層或多層地下停車庫,幾乎成了各個樓盤競相效仿的熱點。而地下車庫的排水設計也隨之成為一個重要問題。 大型多層地下車庫的排水設計中,外設高坡和防水溝渠,內置地漏和集水井,再選用相應功率的潛水泵,外防內排,“御”水于車庫之外。地下車庫的排水設計主要包括了集水井位置尺寸設計及潛污泵的選擇。 由于地下停車庫的地面標高普遍低于室外地面標高,其排水不能自流排入市政排水管網,尤其是暴雨時節,若排水設計不當,常造成雨水宕積,影響車庫的安全和使用。“內澇—— 車庫變水庫”、“160萬新購奧迪A8被淹”、“業主因車被淹與物業糾紛”…… 大量此類報道見諸于媒體。對此,地下車庫的排水設計時必須引起高度的重視。

  • 耐腐蝕潛污泵選擇哪個品牌比較好?

    耐腐蝕潛污泵選擇哪個品牌比較好?

    (1)耐腐蝕潛污泵能抽送含有碎布、短纖維材料及一般廢物和其它一些未處理的污水,并能通過直徑為出水口徑50%的固體顆粒。(2)耐腐蝕潛污泵能夠在規定的范圍內正常工作,無汽蝕發生,運行平穩,無卡死、停滯現象,并具有穩定的壓頭流量特性,當泵在其特性曲線上一點運行時,電機功率不超載。(3)耐腐蝕潛污泵的所有承壓零件均作氣壓試驗,試驗壓力為其設計壓力的2倍,但不低于0.45Mpa,歷時30min而無泄漏現象。(4)耐腐蝕潛污泵在組裝后,進行0.2MPa氣壓試驗,歷時30min而無泄漏現象。(5)耐腐蝕潛污泵所有零部件、密封件、防腐涂料等均采用符合國家有關標準的材料,其表面光亮、無砂眼、裂痕等,為防止耐腐蝕潛污泵由于受介質浸蝕,凡與水接觸面均作防鹽漬、防腐噴涂處理,表面采用噴丸二次拋光除銹并達到Sa2.5級,然后采用噴涂耐腐蝕環氧樹脂粉末的處理方式,涂層厚度大于0.3mm小于1.4mm,流道表面光滑平整,可保證涂層使用有效期不小于5年。(6)耐腐蝕潛污泵葉輪、轉子作動 平衡試驗,平衡精度為G6.3級,振動烈變不大于0.45mm/s。

  • 集水坑潛污泵壓力表量程選擇

    集水坑排水管上需設置多大量程的壓力表,壓力表量程選擇依據什么呢?壓力表選擇過大時,潛污泵運行時壓力表不顯示壓力,壓力表量程選擇過小時,壓力表會損壞。目前現場實際發現潛污泵運行時壓力表(1-1.6Mpa)不顯示壓力。

  • 潛污泵流量選擇及集水坑容積 計算表格

    這是我自己做的 關于潛污泵流量計算和集水坑容積確定的計算表格,希望對大家有用。

  • 鍋爐是用什么參數選擇的

    各位,在選擇熱水鍋爐是應該用什么參數進行選擇的。是不是設計小時熱水量?如果是那么我有個對規范不太明白的地方請大家幫我解答下:按照建筑給水排水設計規范 (GB 50015-2003)進行計算集中全日制供熱Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 設計小時耗熱量(W) m -- 用水計算單位數(人數或床位數)Qr -- 熱水用水定額(L/人•d)C -- 水的比熱 4187(J/Kg•℃Tr -- 熱水溫度,Tr = 60℃Tl -- 冷水溫度,Tl = 7℃ρ -- 熱水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小時變化系數以上公式中大多數都是固定值,用它算出設計小時耗熱量Qh。以下是設計小時熱水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 設計小時熱水量(L/h) Qh -- 設計小時耗熱量(W

  • 你愿意選擇我嗎~~~~~~~~

    呵呵~~你們好啊,我現在是大二的學生,在安徽上學,家在吉林省。是學土木工程。聽學長們說我們需要工作經驗,由于家遠,各方面的原因,想在放假期間兼職。我來自農村,能吃苦耐勞,薪水不在于多少,就是想學點實際的東西(學校的都是理論)呵呵~~態度決定一切~~聯系方式:QQ:158628998Eamil:[email protected]:13965012159本信息長期有效~~~~~~~~~~~~~謝謝

  • 關于組合填料的選擇對比

    選組合填料,主要是選比表面積(填料作為生物膜的載體當然是比表面積越大越好),以及強度。常用的也可以說是標準的組合填料一般規格是150-80,也就是說一個立方,共計片數是550片,有效總長度是44米。比如上海石化生產的多孔式組合填料,標準規格為150-80的一般價格在180元/立方左右,片數是550片,有效總長度是44米,安裝串間距是150mm。如果安裝串間距是200mm,價格就會在120元/立方左右。片數是313片,有效總長度是25米。再比如宜興生產的夾片式組合填料,如果能按150-80

  • 5芯電纜選擇3+2還是4+1?

    某一動力負荷經過計算應選用70mm2的電纜,但我不知道選3+2還是4+1形式,即選3*70+2*35的纜,還是選4*70+1*35的纜? 請高手們各抒己見。(QQ:691073441 希望大家踴躍加我QQ,加我時請注明:電氣)

  • 設計和甲方.你選擇哪個

    不知道群里有沒有從設計轉做甲方的.我現在面臨著這樣的選擇.想征求一下大家的意見 06年過了一注后,把簡歷登在網上,換了一家設計公司.沒想到有四家地產公司打電話找我,可過去一談,都是去什么產品研發部,而且待遇不如設計院. 現在又有一家,也是這個部門招人,兩個老總都找我談話,想讓我過去,可待遇還是不如設計院,不過比前幾家要高. 想來想去,搞結構的施工和監理是不考慮,那只剩下設計院和地產了.可現在待遇又不如設計院,希望各位同行能談談自己的看法,給我點好的建議.

  • 如何選擇那個是控制界面

    pkpm的柱計算數據 Asxt = 1352.2 N = -830.14; Mx = -455.3; My = -35.3; Asyt = 1268.4 N = -729.11; Mx = -26.4; My = 191.7; Asxb = 1310.3 N = -830.14; Mx = -430.7; My = 21.8; Asyb = 1310.3 N = -1736.89; Mx = -17.0; My = 18.9; Asvx = 240.0 N = -830.14; Vx = 27.6; Vy = 426.5; Asvy = 240.0 N = -830.14; Vx = 27.6; Vy = 426.5; JCJC = 0.0 NUc = -1791.1 ; Uc = 0.30 ; JUc = 0.00想做加固,可是不知道控制界面應該是那個

  • 制冷劑的替代與如何選擇?

    隨著制冷行業的不斷發展,逐漸認識到某些制冷工質對環境的破壞,如R11,R12,R22等,慢慢的被代替,新的工質R407c,R410a等的不斷應用,可是在具體的工程中該如何替代工質這個問題呢?還有就是選擇什么工質替代較好呢?望各位朋友積極前來參與討論~~~

  • 怎么選擇自己中意的地板

    1 、種類 木地板通常有:實木地板、復合地板、竹木地板。 (1)、實木地板: 是將實木整塊材料經表面、側面及其它所必要的加工后,用于地面上的地板材料,是源于自然的健康環保產品,它保質了木材原有的紋理、色澤和木香氣味,天然實木的特性使實木地板具有調節室內溫度、濕度的特點;木材的所具彈性可緩和足部沖擊,使人腳感舒適;木地板倒角可起防滑和美觀作用;抗菌UV涂裝能有效抑制細菌寄生,具抗菌、殺菌功能;且木質具有良好的拾音效果。缺點是消耗森林資源大,造價相對較高。

  • -------電纜選擇問題?

    2個配電室:1、總進線柜斷路器800A,計算負荷小于700A,我方饋電柜我用1000A的斷路器?還是也用800A的斷路器?用2根YJV240電纜900A×0.9=810A;3根185電纜1134×0.85=964A,選哪個?2、總進線斷路器1250A,計算負荷小于1000A,我方饋電柜我用1600A的斷路器?還是也用1250A的斷路器?用3根YJV240電纜1350A×0.85=1148A;4根185電纜1512×0.8=1210A,選哪個?

  • 關于變頻供水設備的選擇

    請問各位大蝦在選擇變頻供水設備時,是選擇成套變頻供水設備嗎?我在想:是不是可以分開選擇水泵型號、氣壓罐等。然后注明是變頻供水就行了。請各位大蝦說說你們在做變頻供水時是怎么來選擇設備的。要注意點什么?

  • 請教各位關于PLC選擇的問題

    各位老師: 我是初次接觸PLC,不知道改如何選擇它的大小,我現在有一個系統,控制要搞成PLC,開關輸出、輸入點各需200開關點,我應該怎樣選擇PLC的CPU和輸出輸入模塊以及需要的模塊呢? 請各位老師指教!

  • 關于雨水設計參數的選擇

    個人對管道起點管段的徑流時間規定不大理解:一般為5-15分鐘,如果我的管段服務范圍非常大,那么這個徑流時間是不是就不是這個概念了?應該怎么取才不與規范沖突??????

  • 關于風機盤管選擇的疑問

    在實際設計中發覺所選用的風機盤管的冷量和風量比通過計算(露點送風)的冷量和風量要大不少,這樣會不會造成風機盤管出風口溫度過低而造成送風口結露,如果會那應該如何選擇風機盤管,以保證滿足設計要求同時不結露

點擊加載更多

潛污泵選擇

潛污泵選擇專題,為您提供潛污泵選擇相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與潛污泵選擇 相關的專業交流討論,更多潛污泵選擇相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

樓蓋和屋蓋

沖孔樁施工技術交底

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 汤原县| 临武县| 昌乐县| 石河子市| 博野县| 文水县| 盐津县| 长春市| 新安县| 锡林浩特市| 昌图县| 新田县| 鄂托克旗| 潜江市| 青川县| 巩留县| 吴旗县| 镇安县| 读书| 静海县| 怀仁县| 祥云县| 桃源县| 阳高县| 米易县| 全南县| 保山市| 巴彦县| 仁怀市| 台州市| 卓尼县| 河西区| 阳曲县| 锡林浩特市| 沂源县| 含山县| 奎屯市| 韶山市| 延寿县| 隆回县| 阿拉尔市|