国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 5芯電纜選擇3+2還是4+1?

    某一動力負荷經過計算應選用70mm2的電纜,但我不知道選3+2還是4+1形式,即選3*70+2*35的纜,還是選4*70+1*35的纜? 請高手們各抒己見。(QQ:691073441 希望大家踴躍加我QQ,加我時請注明:電氣)

  • -------電纜選擇問題?

    2個配電室:1、總進線柜斷路器800A,計算負荷小于700A,我方饋電柜我用1000A的斷路器?還是也用800A的斷路器?用2根YJV240電纜900A×0.9=810A;3根185電纜1134×0.85=964A,選哪個?2、總進線斷路器1250A,計算負荷小于1000A,我方饋電柜我用1600A的斷路器?還是也用1250A的斷路器?用3根YJV240電纜1350A×0.85=1148A;4根185電纜1512×0.8=1210A,選哪個?

  • 請教:如何根據功率選擇電纜呢?

    如題請教:如何根據功率選擇電纜呢?例如:功率為150KV的設備,應該選擇多大的電纜呢?也就是想知道電纜截面積跟載流之間的關系。請各位賜教,多謝!

  • 一個關于電纜選擇的問題

    我們公司有一臺設備,其電機是50KW的,用的是75的銅芯電纜,我算了一下,50KW的電機的電流大約是100A,我又查了一下書籍,100A的電流用25的電纜就夠了,為什么用了75的?我弄不明白,請大家賜教。

  • 電纜橋架的規格怎么選擇

    電纜橋架的截面怎么選擇,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 還有金屬線槽怎么選擇。

  • [求助]關于弱電電纜選擇

    以前做強電的要多一些,所以對弱電一些設計不是很了解,想問一些問題:1.弱電電纜如有線電視電纜選擇一般除了阻抗以外,還有什么指標?應該如何選擇?2.有誰有電子版的弱電電纜數據手冊?能不能貼出來我是才畢業的,不要笑話我哈。謝謝

  • 小區10KV的電纜如何選擇?

    各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,4路進線,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜。請問各位供電局的用電量是否偏大?選擇的電纜是否偏大?一般用多大的電纜可以滿足要求?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,選用YJV22-10-3*150是否可以?

  • 有關電纜芯數選擇的問題?

    三相四線制系統:2芯用于單相電源,3芯用于電動機,4芯用于帶控制柜等普通供電系統;三相五限制系統:3芯用于單相電源,4芯用于帶電動機系統,5芯用于帶控制柜等普通供電系統或者照明檢修系統!正在準備電纜標書,但一直沒有徹底弄明白,現想弄明白各種芯線的用途,以便正確估計數量,請各位多多指點!謝謝!

  • 如何選擇電纜的電壓等級?

    選擇電力電纜的電壓等級以什么為依據,什么情況下使用不當0.6/1KV,什么情況下使用10KV 15KV...哪為大哥能幫我解答下謝謝!~[ 本帖最后由 zatyshion2009 于 2009-6-10 15:33 編輯 ]

  • 照明回路的電纜怎么選擇?

    請教一下:電線的載流量都是說單芯電纜,對多芯電纜怎么算呢?例如:從一樓層照明配電箱出來的各照明回路總功率50kw,計算電流80A,配電箱的進線的進線有兩種說法: 1,選用VV-3X35+1X25,(三心VV電纜空氣中穿管40℃時為86A) 2,輸出總電流86A,每相只有約29A,選用vv-3X6+1X4.哪種說法對??????[ 本帖最后由 ybshma 于 2011-5-9 00:02 編輯 ]

  • 關于電纜,導線選擇的問題

    下午看別人畫的系統圖,12kw的容量進線竟然只有4平方的小電纜,當然是三相進線,我問為什么,同事說三相12kw電流也就24A,4平方的載流量30多,完全可以啊,根據經驗我知道4平的肯定不行,可我又拿不出反駁他 的理由,大俠們給說說,還有3kw的單相設備他用2.5的單線,我建議改成4個的,可我就是說不出理由,大家給指點一下我說的對嗎,關于電纜的選型還希望大家多多指教,謝謝各位

  • 關于選擇電纜溝還是橋架

    接手個項目 其中有個柜子是出了3根4×185的電纜 還有個柜子出了4根4×95的電纜 外加一根4X35的想問一下這個在具體的施工中 通過橋架可不可以實現?是不是有困難?

  • 選擇電纜的依據到底是什么啊??

    低壓MNS柜中的一個抽屜里用的一只塑殼斷路器,上面標著IN:250A,但是可以調整Ir1到125A。我問開關廠家,現在我如果將Ir1調整到125A,選電纜就按125A;可是我們的技術說要按250A選,說什么它的額定電流是250A,Ir1只是長延時。不懂????

  • 如何選擇電視、廣播和電話電纜

    我是搞強點設計的,以前沒有搞過弱點,但是現在單位需要我做弱點,我最大的問題就是不知道怎樣選擇電纜,請指教。并給出常用電纜的型號規格!謝謝!

  • 35KV配電的電纜如何選擇?

    (1)2000KVA的35/0.4KV變壓器,高壓進線電纜應該選擇多大截面?動、熱穩定如何考慮?(2)一般35KV變電站的市政進線電纜是多大截面?

  • 求助:計算電流與電纜選擇?

    我是新手,學的計算機專業改做設計,現有一問題請教各位老師:有一工廠擴建工程(制粒車間),總功率1097KW,請問計算電流怎樣得出?怎樣選擇變壓器?需要欠壓脫扣和分勵脫扣嗎?怎樣選擇電流互感器?拜托了?。。?!

  • 大截面電纜中性線的選擇

    單相設備為主的電纜干線,是否真的有必要選用于相線同樣的截面,按我的理解,躲過不平和電流即可,另外電纜設計規程也要求為相線的一半截面,全部選用四芯等截面感覺有點浪費。不考慮諧波影響。

  • 中頻電源特種電纜的選擇

    本人正在設計的一個項目中用到了200V/400HZ的中頻電源,甲方要求保持電源相位角穩定,并要防止對其它回路干擾,對這種電源配線要選用一種特種電纜,不知這種特種電纜叫什么名字,哪里生產?請各位指點。

  • 關于直接埋地電纜的選擇?

    各位大師,你們好!關于直接埋地電纜應該怎樣選擇?具體是在小區內部,擬選用銅芯185mm2、120mm2 用以三相四線的主線,應該選擇什么型號的電纜。如我選用 VV22型電纜是否可以。

  • 高壓控制電纜芯數的選擇

    高壓柜采用直流控制,如果在現場設有操作柱,并且操作柱上要求帶有電流表,那么去操作柱的控制電纜的芯數如何選擇?按鈕的控制線能和電流線共用一根控制電纜嗎?

點擊加載更多

如何選擇電纜

如何選擇電纜專題,為您提供如何選擇電纜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與如何選擇電纜 相關的專業交流討論,更多如何選擇電纜相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

電纜電纜

倉庫消防栓設置

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 建瓯市| 宣威市| 贵州省| 泰和县| 泸定县| 安康市| 太和县| 绵竹市| 长海县| 滦平县| 青海省| 稷山县| 红桥区| 扶风县| 郎溪县| 留坝县| 富蕴县| 长寿区| 隆林| 资溪县| 甘孜| 开化县| 大英县| 棋牌| 台北市| 彩票| 社会| 扎赉特旗| 富源县| 威远县| 连城县| 甘南县| 奉化市| 呼玛县| 三江| 宁远县| 伊宁县| 江阴市| 阳春市| 麦盖提县| 荆门市|