  • 地面鋼結構安裝施工工藝(上)

    地面鋼結構主要有立柱、梁、剛平臺立柱、護欄,施工過程正常順序是立柱,再安裝橫梁、平臺、護欄,施工緊急情況下可以分區域施工,按區域穿插施工。 

  • 鋼結構施工工藝指導手冊

    鋼結構施工工藝指導手冊

  • 鋼結構防火涂料施工工藝

    一、一般規定 1、鋼結構防火涂料是一類重要的消防安全材料,防火噴涂施工質量的好壞,直接影響防火性能和使用要求。應由專業隊伍施工,或由研制該防火涂料的工程技術人員指導施工,以確保工程質量。

  • 鋼結構氟碳涂料施工工藝

    鋼結構氟碳涂料是一種耐候、耐久、防腐防銹能力都非常優異的油漆涂層,氟碳漆應用與鋼結構通常采用底漆、中間漆,面漆的配套涂層,底漆、中間漆根據鋼結構底材表面情況選擇,面漆采用氟碳漆。 鋼結構氟碳漆在鐵路橋梁、城市重要鋼結構建筑等已經成為設計推薦用漆。 鋼結構氟碳涂料施工工藝 鋼材的表面處理:清潔打磨-防銹底漆-原子灰-自干-打磨-中間漆-自干-打磨-氟碳面漆-氟碳清漆-漆膜維護。 鋼結構氟碳涂料施工方法 1、新的金屬表面:要求表面沒有油污、灰塵和銹跡。除銹最好達到Sa2.5級或St3.0級。 2、涂有舊漆的金屬表面:用工具除去舊漆、鐵銹、漬污和灰塵等。 3、鋼結構氟碳涂料涂

  • 求教鋼結構吊裝施工工藝

    求教鋼結構吊裝施工工藝

    求教鋼結構吊裝施工工藝

  • 輕鋼結構施工與監理手冊

    《輕鋼結構施工與監理手冊》,jwk2001love朋友上傳過,但第10壓縮包有問題,現重新上傳

  • 鋼結構防腐涂層施工工藝

    1 范 圍 本說明書規定了LOB—2D、LOB—2Z、LOB- 2N 、LOB—2Y涂層系統用于鋼結構防腐的施工用材料、表面處理、涂料準備、涂覆工藝、檢驗與修復等項規則。 本說明書適用于LOB—2D防腐底漆、LOB—2Z中間漆和LOB- 2N、 LOB—2Y防腐面漆的施工。 2 規范性引用文件 下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件,其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內容)或修訂版均不適用于本標準,然而,鼓勵根據本標準達成協議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本適用于本標準。 GB8923 -1988 涂裝前鋼材表面銹蝕等級和除銹等級 GB50212 - 2002 建筑防腐蝕工程施工及驗收規范 GB50224 – 1995 建筑防

  • 鋼結構安裝施工工藝標準

    鋼結構安裝施工工藝標準供大家下載

  • 輕鋼結構施工與監理手冊(PDF)

    輕鋼結構施工與監理手冊(PDF)輕鋼結構施工與監理手冊 作者:尹顯奇 編 出 版 社:金盾出版社 ISBN:7508226380 頁數:668 版次:1 包裝:精裝 開本:大16開 印張:44.75 字數:1074000 印次:1 印刷時間:2003-12-1【內容提要】 本書是依據相應的國家標準、規范,結合作者幾十年的工作實踐,并參考了有關資料編寫而成的。書中對以焊接H型鋼為主的輕鋼結構,彩色壓型鋼板圍護結構,以及網架制作安裝都作了較詳細的闡述,并列舉了大量數據與工藝參數,其中多為實踐所得,很有實用價值。 書中對施工工藝,降低鋼材消耗,提高勞動生產率,控制

  • 鋼結構施工工藝與質量標準

    鋼結構施工工藝與質量標準

  • 鋼結構涂裝施工工藝研究分析

    鋼結構涂裝施工工藝介紹:環境要求:環境溫度應按照涂料的產品說明書要求,當產品說明書無要求時,環境溫度宜在5~38℃之間,相對濕度不應大于85%;涂裝時鋼結構構件表面不得有結露、水氣等;涂裝后4小時內應保護不受雨淋。設計要求或鋼結構施工工藝要求禁止涂裝的部位為防止誤涂,在涂裝前必須進行遮蔽保護。如地腳螺栓和底板、高強度螺栓結合面,與混凝土緊貼或埋入的部位。涂料開桶前,應充分搖勻。開桶后,原漆應不存在結皮、結塊、凝膠等現象,有沉淀應能攪起,有漆皮應除掉。涂裝施工過程中,應控制油漆的黏度、稠度、稀度,兌制時應充分地攪拌,使油漆色澤、黏度均勻一致。調整黏度必須使用專用的稀釋劑,如需代用,必須經過試驗。涂刷遍數及涂層厚度應執行設計要求規定;涂裝間隔時間根據各種涂料產品說明書確定;涂刷第一層底漆時,涂刷方向應一致,接槎整齊。鋼結構安裝后,進行防腐涂料第二次涂裝。涂裝前,首先利用砂布、電動鋼絲刷、空氣壓縮機等工具將鋼構件表面處理干凈,然后對涂層損壞部分和未涂部位進行補涂,最后按照設計要求規定進行二次涂裝施工。涂裝完工后,經自檢和專業檢并作記

  • 鋼結構涂裝施工工藝的介紹

    環境要求:環境溫度應按照涂料的產品說明書要求,當產品說明書無要求時,環境溫度宜在5~38℃之間,相對濕度不應大于85%;涂裝時構件表面不得有結露、水氣等;涂裝后4小時內應保護不受雨淋。 涂裝完工后,經自檢和專業檢并作記錄

  • 鋼結構制作施工工藝標準

    簡要說明:本施工工藝標準適用于建筑鋼結構的施工,包括鋼結構制作、鋼結構安裝、鋼結構焊接與連接、鋼結構涂裝15個施工工藝標準。 文件格式:PDF 文件大小:2.23 M[ 本帖最后由 sccbjs 于 2012-10-19 14:58 編輯 ]

  • 鋼結構工程施工工藝標準

    鋼結構工程施工工藝標準

  • 輕鋼結構施工中倒塌現場

    輕鋼結構施工中倒塌現場

    輕鋼結構施工中倒塌現場

點擊加載更多

輕鋼結構施工工藝

輕鋼結構施工工藝專題,為您提供輕鋼結構施工工藝相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與輕鋼結構施工工藝 相關的專業交流討論,更多輕鋼結構施工工藝相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 明星| 永川市| 辛集市| 大悟县| 安庆市| 屯门区| 郯城县| 宣武区| 庆元县| 杨浦区| 宁阳县| 普安县| 眉山市| 耒阳市| 霍山县| 绩溪县| 邯郸市| 攀枝花市| 新疆| 武宁县| 拜泉县| 湟中县| 永德县| 东乌珠穆沁旗| 涟源市| 喀什市| 沈阳市| 上思县| 兴海县| 山东| 浮山县| 漠河县| 调兵山市| 平顶山市| 晋宁县| 舞钢市| 平定县| 永平县| 临武县| 天水市| 哈巴河县|