国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 交流真空接觸器的環境條件

    1、環境溫度:周圍空氣溫度最高不超過 + 40℃, 且在 24 小時的平均值不超過 + 35℃,周圍空氣溫度最低不低于 -15℃。 2、海拔高度:安裝地點的海拔高度,對于低壓類開關元件和高壓類開關元件中的低壓元件不超過2000米,對于高壓類開關元件不超過1000米。3、相對濕度:大氣的相對濕度在周圍空氣溫度為 + 40℃時不超過 50%,在較低的溫度下允許有較高的相對濕度,日平均不大于 95%,最濕月的平均溫度為 + 20℃時,月平均最大相對濕度為 90%,已考慮因溫度變化發生在產品表面的凝露。 4、工作環境:無雨雪侵襲、明火、爆炸危險、化學腐蝕及強烈振動的場合。5、污染等級:III級,有導電性污染,或由于凝露使干燥的非導電性污染變為導電性?/p>

  • 高壓真空接觸器的應用和維護

    高壓真空接觸器應用和維護 1高壓真空接觸器用于交流50Hz,主回路額定工作電壓1140V、660V、380V的配電系統。供頻繁操作較大的負荷電流用,在工業企業被廣泛選用,特別適用于環境惡劣和易燃易爆危險場所。 2高壓真空接觸器的檢查與維護: ①高壓真空接觸器的真空管滅弧室的維護工作與真空斷路器基本相同,可結合被控設備同時進行維護。 ②高壓真空接觸器應進行定期檢查: 1每半年檢查一次真空管的開距和超距; 2每年檢查一次其動作性能; 3每季度應檢查一次輔助觸點有無損傷脫落; 4每1~2年用耐壓試驗法檢測真空滅弧管的真空度。 ③維護: 高壓真空接觸器的維護工作除真空滅弧管外,其它項目均與電磁式接觸器相同

  • 交流真空接觸器的結構特點

    1、接觸器由磁系統、接觸系統、和輔助觸頭組成。 2、接觸器為立體結構布置,上部為接觸系統,下部為電磁系統。 3、磁系統由線圈、鐵心和整流裝置組成,裝在用鑄鋁合金制成或用DMC制成的底座內。 4、接觸器為平面結構布置,左部為接觸系統,右部為電磁系統。 5、接觸系統由動、靜觸頭和真空滅弧室組成,裝在用絕緣材料制成的基座內。 6、真空滅弧室采用新型觸頭材料一次封排,電磁系統采用直流雙線圈。

  • 綜保在真空接觸器柜的應用

    請問誰有關于電動機出線柜中用真空接觸器的綜合保護繼電器的設計原理圖嗎能提供一下嗎或者能告訴我設計思路嗎尤其是合分控制回路

  • 求助高手真空接觸器故障

    一6kv電動機,正反向運轉,采用兩組6kv真空接觸器控制。正向運行時偶爾跳電,反向運行10次跳一次。經檢查正向真空接觸器真空管損壞,后將正向真空接觸器全套更換為新的。但仍出現相同情況,請問怎么辦?電動機功率200kw,繞線式8級串電阻調速。配電柜采用過流繼電器保護,電流互感器75/5,整定值:4a,2倍,2秒。

  • 高壓真空接觸器是起什么作用的?

    今天看書,突然看到高壓真空接觸器,因本人從來沒接觸過這東西,特想來問問各位師傅們,這設備是起什么作用的啊?干什么用的,在什么場合用.

  • 什么時候用交流接觸器呀,各位

    有人說:加交流接觸器是為了實現自控,這句話的意思是不是為了實現自控才可以用交流接觸器呀?如果我有個照明線路,控制方式就是手控,我可不可以用交流接觸器呀,可以的話應和什么開關配合好一些呢?我一般在斷路器后面放個交流接觸器(手控,自控都是這么搞),請問我的做法是不是正確的?

  • ge真空接觸器的技術參數

    上海傳奇電器有限公司代理GE真空接觸器、交流接觸器,直流接觸器等低壓電器,品質保證,產品符合以下標準:·GB/T14808 交流高壓接觸器和基于接觸器的電動機啟動器·IEC60470·GB/T11022 高壓開關設備和控制設備標準的共有技術要求·IEC60694·GB15166.2 交流高壓熔斷器 限流式熔斷器·IEC 282-1技術參數:額定電壓 7.2KV 12KV額定工頻耐受電壓 32KV 42KV額定雷電沖擊耐受電壓(峰值) 60KV 75KV額定頻率 50(60)Hz額定電流 取決于熔斷器的額定電流額定預期短路開斷電流(有效值)50KA額定預期短路關合電流(峰值) 125KA最大交接電流 3200A機械壽命(機械自保持) 30萬次機械壽命(電氣自保持) 250萬次

  • 3RT真空電流接觸器選型資料

    西門子3RT12系列真空電流接觸器 一、概述(1)標準: *IEC 60947-1, DIN EN 60947-1, *IEC 60947-4-1, DIN EN 60947-4-1, *IEC 60947-5-1、DIN EN 60947-5-1(輔助開關)(2)UC 操作: *接觸器可在 AC(40 ...60 Hz)及 DC 下運行。 *有兩種類型點此操作可供選用: 常規操作機構,型號 3RT12..-.A 固態操作機構,型號 3RT12..-.A (3)可抽出線圈: *為了便于更換線圈,如,如果應用場合變化,在激活脫口機構后,可向上將磁性線圈拉出,然后用另一個一樣大小的線圈替換。(4)真空斷路器: *和 3RT10 接觸器相比-主觸頭在大氣壓條件的空氣中運行-3RT12 真空接觸器的觸頭間隙包括在密封導電

  • 真空接觸器如何實現控制電源的供斷

    電源是各種電子設備必不可映的組成部分.它在電子設備中的作用就像人體中的心臟,為電于設備提供動力。其性能的優劣直接關系到電子設備的技術指標以及電子設備能否安全可林的工作。現代電子設備中使用的電派有線性往壓電源和開關位壓電源。 真空接觸器其實也是開關的一種,控制著電源的供應和斷開。 穩壓電源電路的主要缺點是: 1.功耗大、效率低 線性穩壓電源的調整管工作在線性放大狀態,為了保證輸出電壓有足夠的穩定范圍,調整管上的電壓降須留有一定的余量,這樣調整管的功耗增大.而且必須安裝體積大的散熱器。 2、體積大,較為笨重。

  • 真空接觸器炸毀的原因?求助大神

    真空接觸器炸毀的原因?求助大神

    前幾天一臺10KV2240kW電機電纜被汽車掛斷兩相短路后放炮,更換電纜后空試電機正常,帶風機試車10s左右發生爆炸,啟動柜內真空接觸器中間相炸裂(如圖),請各位大神幫忙分析接觸器炸毀的原因,謝謝!

  • 高壓真空接觸器怎樣維護和線圈怎樣接線?

    1.高壓交流真空接觸器,其是否屬于高壓真空接觸器? 高壓交流真空接觸器,其是屬于高壓真空接觸器的,所以在這個問題上,其回答為是。而且,這一種接觸器,可以作為開關電器來使用,用來接通或斷開交流電路,并進行遠程控制。其的控制對象,主要是電動機和變壓器這兩個。 2.高壓真空接觸器的維護工作,是否與電磁式接觸器的,是一樣的?此外,其的主要部件,是什么? 高壓真空接觸器,其的維護工作,除了真空滅弧管外,其它的,是與電磁式接觸器一樣的。而這一種接觸器的主要部件,是為真空管。所以,對這一部件,我們應引起重視,并做好其的維護保養工作。 3.高壓真空接觸器中,兩個線圈應怎樣接線? 高壓真空接觸器中,對其兩個線圈的接線,具體來講的話,是將一個接觸器的常開觸點并聯在另一個接觸器線圈的兩端,或者是,將一個接觸器的常閉觸點,串聯在另一接觸器的線圈回路或控制回路上。此外,如果想要形成互鎖的話,那么,應將一個接觸器的常開觸點并聯在另一接觸器線圈的兩端,這樣才行。

  • 需要高壓真空接觸器資料的來吧

    無錫市南方電器制造有限公司作真空電器的專業廠家,有CKG、JCZ系列真空接觸器及組合電器,電話:0510-88796258-8003 虞國平

  • 請教各位10kv的真空接觸器有誰用過?

    一臺10kv的240kw的高壓電機,由于操作比較頻繁,甲方想用10kv的真空接觸器配電,不知有誰用過這種產品?性能如何?價格怎么樣?一臺大概多少錢?謝謝!

  • ABB的V7真空接觸器線圈參數

    最近做一個中置柜的工程,采用ABB的V7真空接觸器線圈,微機保護裝置就地裝在開關柜上設計院的圖紙要求在分合閘線圈回路串接HWJ,TWJ,但是V7的線圈參數無法查到請各位高手幫忙,有用過的,請多多指教,小弟在此謝過!

  • 真空接觸器和變壓器配合問題

    在嗎用真空接觸器配合變壓器完成一次撤的5檔調壓,用一般的真空接觸器能完成嘛?電壓一次400V,低壓20-40V。再請教下國內廠家 在這方面技術可靠不?

  • 求:《真空接觸器觸頭材料》

    《真空接觸器觸頭材料 》 葉凡 【作者單位】:桂林電器科學研究所!541004【分類號】:TM24【DOI】:cnki:SCN:45-1199.0.1998-02-006

  • 大家分析下這接觸器為什么會壞

    大家分析下這接觸器為什么會壞

    這是接觸器的主進線觸點,一前一后,前面進線有一個觸點熔焊了,左邊兩個觸點及背后三個觸點正常沒一點問題。因為接觸器燒壞了所以拆開來看。我說出了問題,施工隊的回答也很搞笑。大伙分析下

  • 為什么交流接觸器響聲如此大

    一臺行車上使用的CJ12-150交流接觸器,正常運行時嗡嗡聲音很大,因為是新使用半年多,將磁心使用水砂紙清理過,不起什么作用,為什么使用半年后的接觸器如此大的聲音那?謝謝!!!

  • 真空接觸器-熔斷器開關,10KV的問題

    請問有630A的?我手頭有個無錫藍虹電子的彩頁,貌似只有400A,還有就是外形和接線圖和VS1一樣嗎?上傳個接線圖啊,小弟感激不盡!

點擊加載更多

真空接觸器

真空接觸器專題,為您提供真空接觸器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與真空接觸器 相關的專業交流討論,更多真空接觸器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

立柱燈箱

輕鋼結構施工工藝

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 高淳县| 浦县| 塘沽区| 绥阳县| 邹城市| 宁波市| 宝鸡市| 汉中市| 泽库县| 兰坪| 曲靖市| 开阳县| 德州市| 东至县| 花莲县| 平远县| 黑河市| 边坝县| 扎赉特旗| 东兰县| 无极县| 宁波市| 雷波县| 镇安县| 甘孜| 柏乡县| 彰武县| 光泽县| 双流县| 崇州市| 民权县| 巢湖市| 游戏| 台湾省| 南华县| 漳州市| 富宁县| 上高县| 墨竹工卡县| 微山县| 梧州市|